| | |-+  Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?  (Přečteno 41062 krát)
Jiří Landa88
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 17.05.2009, 19:27 »

V našem bytě jsme měli problém s mikrovlnkou na jednom ze dvou zásuvkových obvodů. Tento obvod se týká kuchyě a koupelny. Vodiče byly Al 2,5mm2 a jištěny 10 A jističem.
Celá elektroinstala ce pro kuchyň a koupelnu byla předělána při rekonstrukci. Nyní se instalace vedena CYKY3Cx2,5mm2 a mikrovlnka obvod vyráží pořád.
Byl měněn i jistič za jiný 10 A a závada trvá dále. Když se mikrovlnka zapojí do druhého zásuvkového obvodu, který je pořád v hliníku 2,5 a na obvodu ještě běží televize, počítače a rádia, a obvod mikrovlnka nevyhazuje.
Nenapadá mě vůbec proč, prosím poraďte. Velice děkuji

#uft#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #1 kdy: 17.05.2009, 22:00 »

Jaký má mikrovlnka příkon ?

Jaký je jistit B nebo C ?

na zásuvky se dává jistič 16 A !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 17.05.2009, 22:12 »

TO: Kolesa
Máte bod za správnou odpověď. Palec vzhůru
Na 90% je chyba ve velikosti anebo v charakteristic e jističe. Jistič musí být buď 10A s charakteristik ou C, a někdo dokonce D, a nebo jistič 16A s charakteristik ou B, někdy dokonce C. ??

10% dávám na to, že jde o vadný spotřebič (mikrovlnku).  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Zdenek Jakubcik 1
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #3 kdy: 17.05.2009, 22:37 »

Tento problém jsem zde nedávno řešil. Většina projektantů dnes volí jističe s char. B. Byl jsem ujištěn, celým fórem, že je to naprosto v pořádku. Mám osobní zkušenost, že char. B je zcela nevyhovující u spousty spotřebičů. Akceptuji to, že RZ vyžadují jako hlavní jistič jistič s char. B. Beru to jako omezení služby. Dnes se vyskytuje v domácnosti hodně spotřebičů, které vyžadují char. jističů C. MV trouby, zejména ty s vyšším výkonem, vodárny a vůbec veškeré zásuvky na 400V, do kterých se, většinou,  připojují 3f motory. Dnes nejsou vyjímky, kdy pečící trouba má i MV ohřev. Chápu krytí projektantů, že neví, co bude na daný zásuvkový okruh připojeno. Ano, ale je velký problém znovu navštívit odběratele a ujistit ho v tom, že je všechno v pořádku a že jen nutné vyměnit některé jističe s char. B za char.C. Kdo to zaplatí? A proč? Je mi zcela jasné, že strany RZ je použití char. B perfektní věc. Pokud budu mít doma motor, cca 5kW, ohlásím ho u RZ jako spotřebič se zpětným vlivem, tak mi stejně nabídnou jako hlavní jistič 400V 25A/B. Tento motor stejně nikdy nerozběhnu! Takže co udělá RZ? Nabídne hlavní jistič 32, nebo 40A. Za poplatek a za vyšší měsíční platbu. Páni kolegové, vám to připadá normální a morální? Proč tedy není určena sazba, kdy hlavním jističem bude jistič char. C? Pak bychom, ve výše uvedeném, případu vystačili, bohatě, s jističem 25A.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 17.05.2009, 22:46 »

Hmm, žádná % už nezbyla na možnost, že se jedná o starý unavený jistič (tazatel nikde nepoužil termín nový jistič).

Důvodem, proč to na Al instalaci druhé větve nevypadává,  bude v přechodových odporech omezujících špičku rozběhového proudu (jak často necháváte dotahovat šroubky?).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří Landa88
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 17.05.2009, 22:52 »

To je pravda jistič i když byl měněn tak je tam pořád typ ITV.Děkuji to by mohlo být ono.Vyskouším to co nejdřív a dám sem výsledek.Ještě jednou děkuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
:-)
« Odpověď #6 kdy: 17.05.2009, 22:53 »

U starých instalací nelze jen tak navýšit 10A jistič na 16A. nemusí odpovídat průřez nebo uložení vodiče, nebo jsou instalovány staré zásuvky na proud 10A.
 Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Landa88
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 17.05.2009, 22:57 »

Navyšovat nebudu,mám doma jeden nový 10A LSN B jistič tak ho zkusím namontovat a uvidím jak se bude chovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
:-)
« Odpověď #8 kdy: 17.05.2009, 23:07 »

Navyšovat nebudu,mám doma jeden nový 10A LSN B jistič tak ho zkusím namontovat a uvidím jak se bude chovat.
Pokud instalace a zásuvky odpovídají pro jištění 16A tak klidně můžete. Jestli chcete jen vyměnit 10A za nový, tak dejte jistič s charakteristik ou C a ne B jak píšete. Výměna za stejný by nebusela nic řešit. Možná by bylo ideální řešení udělat u kuchyňské linky zásuvka na novém samostatném okruhu. Popřemýšlejte i nad tímto řešením.
 Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 17.05.2009, 23:50 »

Píšete, že byla provedena rekonstrukce. Pak zase, že tam zůstaly staré jističe  zle

To docela nechápu. To je jako vyměnit kastli u auta, ale motor nechat starej vyběhanej . Mohlo by to jezdit lépe a má to i ty parametry, ale motor má pořád svá omezení a nedovolí víc.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 18.05.2009, 07:26 »

Pokud budu mít doma motor, cca 5kW, ohlásím ho u RZ jako spotřebič se zpětným vlivem, ....

Jste si jist, že motor (obecný) je právě spotřebičem se zpětnými vlivy ?  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #11 kdy: 18.05.2009, 08:17 »

Jste si jist, že motor (obecný) je právě spotřebičem se zpětnými vlivy ?  ??
Pokud vím tak zpětné vlivy jsou např. spínané zdroje
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Z. Jakubcik
« Odpověď #12 kdy: 18.05.2009, 08:45 »

Dle informace ČEZu (telefonicky ověřeno před 10-ti minutami) se dotazník na pětné vlivy vyžaduje u tepelných čerpadel nad 4kW a u svářeček a pohonů (tedy i motorů obecně) nad 5kW. Čili, motor obecně, nemusí být spotřebič se zpětným vlivem, ale může. To ovšem neřeší problém s chr. jističů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Landa88
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 18.05.2009, 12:01 »

Jde o to že rozvodnou skříňku jsem chtěl měnit až po předělání vedení ve zbytku bytu.Proto jsem zachoval rozvodnou skříňku.Nechce se mě dávat 16 A jistič protože jako hlavní máme 15 A tak aby pak zbytečně nepadal jistič pro celý byt.Vím že řešení by bylo dát 10 A jistič char.C.Proto zkusím nejdříve 10 A char.B jestly není opravdu jen starý jistič ITV unaven.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 18.05.2009, 12:32 »

Dle informace ČEZu (telefonicky ověřeno před 10-ti minutami) se dotazník na pětné vlivy vyžaduje u tepelných čerpadel nad 4kW a u svářeček a pohonů (tedy i motorů obecně) nad 5kW. Čili, motor obecně, nemusí být spotřebič se zpětným vlivem, ale může. To ovšem neřeší problém s chr. jističů.

To je zvláštní, podle místních pravidel ČEZu se tepelná čerpadla píší na řádek Klimatizace a Pohony+svářečky mají vlastní kolonku, takže pod Zpětné vlivy se logicky uvádět nemohou.   nenene

Do Zpětných vlivů se zde uvádějí pohony s frekvenčními měniči a např.větší než malé množství zářivkových nebo podobných svítidel.   Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jiří Landa88
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 18.05.2009, 15:33 »

Tak jsem tam dal nejdřív nový jistič LSN 10 A char.B,taky vypadával tak jsem namontoval LSN 16A char B a je všechno v pořádku.Musím se jen smířit s tím že pokud by došlo ke zkratu tak vypadne i hlavná 15 A jistič.Jinak moc .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 18.05.2009, 19:47 »

Také se nechá sehnat jistič 13Ampér. Možná by vám to pomohlo. I když bude stejně hlavní jistič padat spolu s ním  angel . Starý jistič je unavený a navíc zatížený i z jiných okruhů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 19.05.2009, 08:35 »

Mám instalaci starou,ale v Cu.Jako jističe ony bílé ze SEZ (na tomto fóru jsem o nich nenašel nic pochvalného),10A.
Mikrovlnky,postupně Eta,Daewo,Karma mi problém nedělaly.
Připojil bych klešťák před mikrovlnku.A také za jistič,který vybavuje,bez připojené mikrovlnky.Píš ete,že padá pouze jeden okruh,není na něm zapojeno ještě něco,o čem třeba nevíte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?
 Co vše může být špatně pokud v zásuvkách na okruhu s bojlerem není napětí?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 22 dotazů.