Autor Téma: Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?  (Přečteno 16047 krát)
tom_p
« kdy: 25.12.2014, 21:29 »

V bytě mám novou elektroinstala ci a zjistil jsem že mi nefunguje 1 zásuvka.
Jedná se o poslední zásuvku v řadě, zásuvky před touto fungují
(jinak fungují všechny až na 1)
V bytě nemám žádné krabice.
Nemůže být vadný kabel?
Tedy jestli mě nečeká nějaké sekání.
Jsem laik, tak se omlouvám za nepřesnosti. ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 26.12.2014, 11:45 »

V podstatě jsou 3 základní možnosti:
- nějaká chyba v připojení v předposlední zásuvce
- nějaká chyba v připojení v poslední zásuvce
- nějaký problém s kabelem mezi zásuvkami
S vybavením běžného elektrikáře práce na chvilku zjistit příčinu. A pokud by to byla 1. nebo 2. možnost, tak i práce na chvilku to vyřešit
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.12.2014, 13:47 »

V bytě mám novou elektroinstala ci a zjistil jsem že mi nefunguje 1 zásuvka.
Máte-li novou elektroinstala ci, tak tuto závadu reklamujte to u zhotovitele.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #3 kdy: 26.12.2014, 14:05 »

Asi je to rozbité.

Kromě předchozích rad, nevrtal jste do zdi? Fungovala někdy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 26.12.2014, 20:05 »

Jedná se o poslední zásuvku v řadě, zásuvky před touto fungují
Třeba se o závadu ani nejedná. Poslední zásuvka v řadě (stejně tak jako jakákoliv jiná zásuvka) nemusí být vždy napájena ze stejného obvodu jako zásuvky předchozí, ale mohlo tam být počítáno s připojením nějakého spotřebiče samostatně jištěným. Toto jste vyloučil?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Frýba
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 26.12.2014, 20:16 »

Kabelem to může být, ale pro laiky to práce není.Ideální řešit v rámci reklamace u zhotovitele.Po kud zásuvku oželíte, nechte si ji odpojit od předposlední na zásuvkovém okruhu.Jednou jsem zažil, že místo omylem navrtaného kabelu a i  okolí pěkně hřálo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 26.12.2014, 20:25 »

A co když mezi tou poslední, a tou předposlední je ještě jedna zaházená krabice... Častá to komplikace...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 26.12.2014, 21:24 »

A co když mezi tou poslední, a tou předposlední je ještě jedna zaházená krabice... Častá to komplikace...
Kdyby krabice... Ale taková čokoláda obalená igelitem, když to zedník "trefil ponkajznou" a chtěl to zamaskovat...  Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 26.12.2014, 21:29 »

V bytě mám novou elektroinstala ci a zjistil jsem že mi nefunguje 1 zásuvka.

Škoda, že jste vše nezkoušeli hned po dokončení nové instalace. Zásadou řemeslníka je po dokončení rekonstrukce každou zásuvku a světlo odzkoušet.
Nedávno jsem řešil něco podobného. Také nebyla žádná krabice, všechny kabely vedly zdánlivě do rozvaděče.  A tam byl jeden kabel nezapojený od nefunkční zásuvky. Ale radost byla předčasná, protože  pod falešným stropem v koupelně byla nezapojená krabice......a le to již není práce pro laiky. Byl to ale kamarád a byt koupil po rekonstrukci. Proto kategorie dobrých skutků...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 27.12.2014, 10:35 »

Škoda, že jste vše nezkoušeli hned po dokončení nové instalace. Zásadou řemeslníka je po dokončení rekonstrukce každou zásuvku a světlo odzkoušet.

Byl jsem učen takto:
Změřím smyčky (ochranná a pracovní) na vodičích před montáží (abych netrápil její kontakty) poslední zásuvky, odporníkem přetížím do vybavení jističe, přes odpor provedu zkrat L a PE, dám si kafíčko (než dráty a spoje zchládnou),  změřím smyčky (musí být stejné jako před tím),  namontuji poslední zásuvku a zkusím její funkčnost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 27.12.2014, 13:52 »

Byl jsem učen takto:
Změřím smyčky (ochranná a pracovní) na vodičích před montáží (abych netrápil její kontakty) poslední zásuvky, odporníkem přetížím do vybavení jističe, přes odpor provedu zkrat L a PE, dám si kafíčko (než dráty a spoje zchládnou),  změřím smyčky (musí být stejné jako před tím),  namontuji poslední zásuvku a zkusím její funkčnost.

Milane, měli jste dobrého a zkušeného Pana Mistra.
Jenže u toho Toma P. nebyl Pan Mistr Milan Hudec, ale nějaký "bastlíř",  elektrozedník, který neprovede zkoušku a kontrolu své práce. Natož aby vystavil náležitosti, to je schéma skutečného provedení, protokol o zkoušce a protokol o rozvaděči. Jsou to náležitosti o shodě. Z uvedeného ale nevyplývá, že by byla provedená po rekonstrukci také revize elektrického zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #11 kdy: 27.12.2014, 21:30 »

Milane, měli jste dobrého a zkušeného Pana Mistra.
Jenže u toho Toma P. nebyl Pan Mistr Milan Hudec, ale nějaký "bastlíř",  elektrozedník, který neprovede zkoušku a kontrolu své práce. Natož aby vystavil náležitosti, to je schéma skutečného provedení, protokol o zkoušce a protokol o rozvaděči. Jsou to náležitosti o shodě. Z uvedeného ale nevyplývá, že by byla provedená po rekonstrukci také revize elektrického zařízení.
Elektrozedník a nebo bastlíř, ani nevědí, že je potřebná revize elektro. Hněv
Páni kolegové, tento neutěšený stav, trvá již několik let.Takže se není čemu divit. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #12 kdy: 27.12.2014, 22:15 »

Jestli jsou svorky na šroubky, tak je to na 80% vypadlej vodič v předposlední zásuvce. Zapojeno před krabicí a po , ,napresování,,  zásuvky vypadne drátek.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 27.12.2014, 22:43 »

Milane, měli jste dobrého a zkušeného Pana Mistra.
Jenže u toho Toma P. nebyl Pan Mistr Milan Hudec, ale nějaký "bastlíř",  elektrozedník, který neprovede zkoušku a kontrolu své práce. Natož aby vystavil náležitosti, to je schéma skutečného provedení, protokol o zkoušce a protokol o rozvaděči. Jsou to náležitosti o shodě. Z uvedeného ale nevyplývá, že by byla provedená po rekonstrukci také revize elektrického zařízení.
Z čeho tak usuzujete? Co když tam po elektrikáři byli ještě podlaháři a nedrželo jim lepidlo, tak to pod zásuvkou přivrtali? Co když všechny náležitosti existují? Z dotazu toto nevyplývá. Předčasné soudy se mohou docela vymstít.....

Pro tazatele: Pokud je instalace nová tak reklamujte. Maximálně vám bude reklamace zamítnuta s tím že to poškodil někdo jiný. Ale zcela určitě se od solidní firmy (pokud je to tento případ) dočkáte opravy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #14 kdy: 27.12.2014, 22:54 »

Pánové, fakt tu řešíme on-line jednu zásuvku? Když vám nenastartuje auto, taky napíšete dotaz na auťák.cz?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 03.01.2015, 13:50 »

Pánové, fakt tu řešíme on-line jednu zásuvku? Když vám nenastartuje auto, taky napíšete dotaz na auťák.cz?
Áno, volám autoservis.Mám dosť drahé a zložité auto,aby som sa v tom vrtal.Je to aj v návode na obsluhu, čo páni elektrikári nikde o zásuvkách nepíšu a potom sme hrdinovia.Tak sa neurážajme.Je lepšie, ak sa opýta a nehrabe sa hneď v tom, ako naopak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?