Co se týká původní otázky, zásuvky "nahoře" jsou napojené z jiného okruhu (jádro). Všechny ostatní zásuvky jsou obvykle smyčkovaně spojované, přičemž poslední zásuvka je obvykle v kuchyni ("dole").
Zřejmě je někde po cestě špatný spoj. Pokud je poškozený vodič PEN, může dojít k velmi nebezpečnému stavu, kdy může být na kostrách spotřebičů tř. I nebezpečné napětí proti zemi.
Může to být kdekoliv po cestě, i v zásuvce která se nepoužívá.
Lehce zkušený elektrikář by měl závadu poměrně jednoduše najít a opravit.
Dvouvodičové, hliníkové rozvody jsou v dnešní době obvykle v dost špatném stavu, obvykle jsou přetěžované, snadno může dojít k nebezpečnému stavu (PEN).
Na druhé straně, pokud je o instalaci alespoň trochu pečováno, může ještě pár let sloužit.
I když u bytů, RD apod není povinné provádět revize, u těchto instalací bych doporučoval alespoň jednou ročně preventivní návštěvu revizního technika a přeměření "impedance poruchové smyčky", ta je pro hliníkové dvouvodičové rozvody dost podstatná. Stačí jen přeměření, s ústním podáním výsledku, bez zpracování revizní zprávy. Zabere to max. 20 min., včetně kavičky a pokecu s majitelem