Autor Téma: Co provést s vadnou zásuvkou?  (Přečteno 37650 krát)
Pavel Pevný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 16.11.2008, 09:52 »

Začala mi praskat zásuvka v kuchyni, kde mám zapojenou ledničku.
Bydlím v 3+1 v panelovém domě.
Drobné praskání se mi potom začalo objevovat i u zdroje v pc které mám ve vedlejším pokoji.
Rozhodl jsem se podívat do zásuvky a udělal jsem to první co se dá tzn. popřitahoval jsem kontakty.
Zásuvka mi pak njakou dobu fungovala avšak dneska ráno jsem si všiml že mi ta zásuvka začala svítit.
Jako kdyby chtěla vyhořet.
Ledničku jsem vypnul dal jsem do zásuvky ty plastové ochrany(ty proti dětem).
A zásuvky jsem opět zapnul.
Samozřejmě, že je to dočasné řešení, než mě navštíví elektrikář.
Může mi to poškodit něco v okolí?
Zajímá mě jestli nemůže k něčemu dojít po síti.
Popř. poradte jak nejlépe tu zásuvku odstavit.
Mám doma celkem drahou elektroniku.
Ikdyž to má vše přes přepětovou ochranu od apc ale to mi asi nebude moc platné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 16.11.2008, 10:47 »

Pokud je to koncová zásuvka, odpojením zátěže se to vyřešilo, ale pokud je to "průběžná",  přes jejíž kontakty je smyčkována další zásuvka a problém je způsoben nějakým přechodovým odporem (což u Al vodičů není žádná vyjímka),  může se problém projevit i při zatížení další zásuvky.

Doporučuji pokud je to jen trochu možné vypnout jistič pro okruh a co nejrychleji vyhledat v okolí nějakého elektrikáře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
akademik.richard
« Odpověď #2 kdy: 16.11.2008, 10:56 »

Ta zásuvka skutečně chce vyhořet.
Jelikož píšete, že bydlíte v panelovém domě, tak váš byt může mít i 40 let starou elektroinstala ci, provedenou Al vodiči.
Hliníkové vodiče mají tendenci se tzv. vymačkávat.
To znamená, že po čase povolí spoj v kontaktu.
Vznikne přechodový odpor a ten se zahřívá.
A to už začíná nebezpečný stav.
Pak přichází na řadu dotahování šroubků, popřípadě ošetření kontaktní vazelínou.
Doporučuji vám kontrolu revizním technikem, který je schopen zjistit izolační stav a impedanci Vaší elektroinstala ce.
Pak se můžete rozhodnout, zdali dotahovat všechny šroubky, třeba jednou ročně, anebo investovat do bydlení a provést rekonstrukci elektroinstala ce. Nová elekroinstalac e bude bezpečnější i proto, že bude provedena v TN-S a bude použit proudový chránič.
Nic netrvá věčně, ani přátelství se Sovětským svazem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 16.11.2008, 11:20 »

Rozvinu pana Schwarze pro případ průběžné zásuvky:
Jiskření mohou způsobit buď prasklé pružinky na zdířkách a nebo ta hliníková jádra pod šroubky, což je pravděpodobněj ší. Pak se zásuvka bude hřát i nadále a ty kolíky z plastové bezpečnostní zátky se vám roztaví a budete muset později pracně zásuvku "dolovat". Raději zátku odstraňte, budete lépe vidět dovnitř a ev.čoud dříve ucítíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Tomáš Jarovec
« Odpověď #4 kdy: 16.11.2008, 11:34 »

Jestli jste už popřitahoval kontakty, tak bych se přimloval k těm prasklým pružinkám. Nejjednodušší by tedy bylo nechat celou zásuvku vyměnit.
Horší varianta by byla, kdyby se přerušil zeleno/žlutý PEN, zejména pokud další zásuvky jsou připojeny odsud. Pak mohou být škody nejen na elektronice ale i na životech. Co pouvažovat o nové instalaci k zásuvkám?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Adamos
« Odpověď #5 kdy: 16.11.2008, 13:29 »

Zásuvka se zahřívá a AL vodiče se taví a svítí...U průběžné zásuvky jsem tohle viděl AL jak se krásně žhaví okolo šroubků,ale přitahování již nebylo možné se to celé upálilo.. Mrknutí

Tak to vyměňte za CU a máte klid...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 16.11.2008, 23:21 »

Pak přichází na řadu dotahování šroubků, popřípadě ošetření kontaktní vazelínou.

To se opravdu dělá ?  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 17.11.2008, 15:48 »

Také jsem již viděl vypálené vidlice spotřebičů. Používali je v těchto zásuvkách a po jejich opravě (zásuvek ) tam strčili opět spotřebič co tam byl předtím. Jenže vidlice byla již poškozena ( opálena ) a problém se začal díky velkému přechodovému odporu znovu objevovat. Jenže příčina byla už jinde.

S kontaktní vazelínou mám zkušenosti jen u nožových pojistek. Tam jsem ocenil snadnější práci s pojistkami. Pokud bych ale narazil na problém v instalaci, asi radši vyměním zásuvku a nebudu do staré cpát vazelínu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav 3
« Odpověď #8 kdy: 18.11.2008, 02:06 »

Použití vazelíny v zásuvce je k ničemu, jedině snad v nějakém vlhkém místě, kde dochází ke kondenzaci, k ochraně šroubů před korozí. Vadnou zásuvku určitě vyměnit bez zbytečných průtahů, hlavně pokud se neví kolik dalších zásuvek v obvodu jde přes ni. Poškozenou flexo vidlici určitě nepoužívat v nové zásuvce a vyměnit, setkal jsem se i s případy, kdy právě vadná vidlice byla příčinou poškození zásuvky (snadno zjistitelné v případech poškozených zásuvek na rozvodech s měděnými jádry kabelů).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Jarovec
« Odpověď #9 kdy: 20.11.2008, 23:10 »

Mám související podotázku:
Všiml jsem si, že na některých zatěžovaných zásuvkách se časem "opálí" okolí levé zdířky, kde je fáze. Přitom pravá zdířka zůstane čistá. Vyměnil jsem ty zásuvky a šroubky pečlivě dotáhl a za nějakou dobu levá zdířka opět ztmavla, pravá nic. Setkali jste se s něčím podobným? Čím to je způsobené? Stejný proud přece teče oběma zdířkami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #10 kdy: 21.11.2008, 05:21 »

Nezapojujete do oněch zásuvek stejný spotřebič (např. vysavač)? Potom by mohla být příčinou vadná vidlice tohoto spotřebiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 21.11.2008, 12:04 »

Mám související podotázku:
Všiml jsem si, že na některých zatěžovaných zásuvkách se časem "opálí" okolí levé zdířky, kde je fáze. Přitom pravá zdířka zůstane čistá. Vyměnil jsem ty zásuvky a šroubky pečlivě dotáhl a za nějakou dobu levá zdířka opět ztmavla, pravá nic. Setkali jste se s něčím podobným? Čím to je způsobené? Stejný proud přece teče oběma zdířkami.
Jestli máte TN-C (dvoudrát) tak to zpátky teče přes kolík i dutinku, tedy větší plochou. Případný přechodový odpor a s tím spojené opálení se pak projeví dříve na dutince s fází.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 21.11.2008, 13:37 »

Ano souhlasím. Bývá to především v sítích TN-C . L a PEN. Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
kozel zahradnik
« Odpověď #13 kdy: 21.11.2008, 13:49 »

Bych si tipnul, že by bylo nejlepčí se vodstěhovat. S hlínou v paneláku vydrží jenom šílenec.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #14 kdy: 21.11.2008, 13:53 »

Přátelé, to těžko. Pracovní proud teče zpátky jen přes dutinku (zdířku) pouze N, přes kolík nikoliv. Pokud by se vracel i přes kolík PE, tak je to špatně zapojený spotřebič. Spotřebič musí být použitelný i v TN-S.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #15 kdy: 21.11.2008, 13:54 »

Otázka kam
Kde na to vezmete
Jak přesvědčit manželku/milenku/přítelkyni

V novostavbách se zase pro úsporu dává 1,5 na zásuvky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

kozel zahradnik
« Odpověď #16 kdy: 21.11.2008, 13:56 »

No to byla uvaha s tím kolíkem přes kterej teče proud, to je na nobelovku za elektriku.  Smích Smích Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #17 kdy: 21.11.2008, 14:01 »

Byla to zřejmě rychloúvaha spojená v podvědomí s faktem, že v zásuvce TN-C je klema N a PE. I to se někdy stane  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 22 dotazů.