Ing.Wix
|
|
« kdy: 04.12.2008, 13:49 » |
|
Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
Např. u zásuvky 230V vlivem vyhřátí kontaktu na svorce?
|
|
|
|
Petr Krištof
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 04.12.2008, 15:05 » |
|
Pokud jsou zásuvky za místem poruchy o které píšete,napojeny smyčkováním tj. z jedné zásuvky jde kabel do druhé, pak na všech následujících zásuvkách máte na kolíku a nulové zdířce fázi!! Když do takové zásuvky zapojíte spotřebič třídy I. na kostře spotřebiče je také fáze. Co se může stát , si snadno domyslíte .
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #2 kdy: 04.12.2008, 15:51 » |
|
Je to ještě o něco zákeřnější. To napětí se tam objeví až v okamžiku, kdy do některé zásuvky strčíte zapnutý spotřebič. Chvíli se budete divit, proč nefunguje a mezitím někdo v druhé místnosti inkasuje pořádnou dávku.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Fredula
|
|
« Odpověď #3 kdy: 06.12.2008, 09:28 » |
|
Vodič PEN je v soustavě TNS (separate)t.zn. ve funkci ochranného vodiče v třívodičovém zapojení soustavy 230V. Přerušením tohoto vodiče v případě vyhřátí svorky na zásuvce, nevzniká bezprostředně nebezpečí na životě, ale doporučuji neprodleně opravit. Jiná situace je v soustavě TNC (complete) -dvouvodičové 230 V soustavy. Zde při jakékoiv přerušení vodiče PE (nulák), se oběví fáze na všech vodičích v danné zásuvce. Pokud jsou vysmyčované tak na všech zásuvkách. Tento problém nastává často ve starších rozvaděčích, kde jsou PE vodiče(nulovací) připojeny na nulovací lištu, která je převážně z mědi a běda když vodiče jsou hliníkové, nebo šroubky. Pak nastává elekrolýza a oxydace a vzniklý narůstající přechodový odpor spoje způsobí posléze nevodivý spoj a problém je na světě.
|
|
|
|
Petr Doležal
Offline
emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
|
« Odpověď #4 kdy: 06.12.2008, 09:36 » |
|
To Fredula: Je to nějaké pomotoné. PEN a TNS TNC complete (správně combine) TNC a PE PE nulovací Odborník sice ví, co jste chtěl říci, ale laik ? "Oběv" bez komentáře, protože nemůže jít o překlep.
|
Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
|
|
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 07.12.2008, 17:29 » |
|
V případě třífázového připojení 400V na zásuvkách 230V. Shoří video, televize, sporák, pračka, žárovky a vše co bude připojeno a zapnuto.
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #8 kdy: 07.12.2008, 18:03 » |
|
V případě třífázového připojení 400V na zásuvkách 230V. Shoří video, televize, sporák, pračka, žárovky a vše co bude připojeno a zapnuto.
TO: Dunda Nemáte pravdu. Shoří spotřebiče připojené z nejméně zatížené fáze. V praxi to bývají elektronické spotřebiče. Určitě neshoří spotřebiče tepelné s velkým výkonem, jako je sporák, pračka, konvice...atd. Pokud bude elektronika napojená na stejnou fázi jako tepelný spotřebič, tak neshoří ani ta elektronika.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
bu
|
|
« Odpověď #10 kdy: 07.12.2008, 18:44 » |
|
Copak by se mohlo stát? Čerta v luftě vidět sr**! (kakat)
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #11 kdy: 07.12.2008, 20:08 » |
|
TO: BU Jste opravdu na správné adrese? Kolegové se zde snaží poradit a vysvětlit nebezpečí vzniklé z přerušeného PEN a nikdo z nich není zvědav na vaše výlevy. To je daň za anonimitu na netu. Každý bez pravého jména se chová asi jak je mu přirozeno. O vás jsem si obrázek udělal.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
bu
|
|
« Odpověď #12 kdy: 08.12.2008, 00:26 » |
|
To p.Franěk Omlouvám se, pokud jsem se vás nebo někoho jiného dotknul.
Když dostanu ránu a vidím celou hvězdnou oblohu včetně jižní polokoule, tak to prostě řeknu.
|
|
|
|
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Offline
Michal Kolesa
|
|
« Odpověď #13 kdy: 08.12.2008, 06:25 » |
|
Nemohl by jsem někdo hodit nějaké vdeo v čem je ta nebezpečnost ? Určitě je tu spousta lidí co nemá do čeho píchnout Něco podbného jako http://cz.youtube.com/watch?v=4-I6YQ09Zu4 (toto jsem vytvořil do předmětu počítačová ghrafika)
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #14 kdy: 08.12.2008, 06:46 » |
|
Jediný, kdo nemá do čeho píchnout budete vy, pane Koleso.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #15 kdy: 08.12.2008, 07:32 » |
|
Nemohl by jsem někdo hodit nějaké vdeo v čem je ta nebezpečnost ? Určitě je tu spousta lidí co nemá do čeho píchnout TO: Kolesa Práce mám nad hlavu. ale co bych neudělal pro elektrikáře, toužícího po vědomostech. V příloze máte něco o bezpečnosti. Je to pomůcka přímo od ing. M. Kříže.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Milan Barta
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 08.12.2008, 09:19 » |
|
Co by se mohlo stát ? Bez komentáře
|
|
|
|
|