Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?  (Přečteno 12804 krát)
Serena
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 03.11.2015, 17:07 »



Začalo mi nepříjemně hučet v reprobednách.
Četla jsem, že to někdy dělá TV anténa vedená poblíž reprokabelů.
Proto jsem odpojila z anténní zásuvky TV anténu vedenou do settoboxu (rozvod spol. UPC),  abych zjistila, že to anténa skutečně dělá, ale jaké bylo mé překvapení, že v celém bytě zmizelo napětí v zásuvkách.
Když zpátky zapojuji anténu, tak anténní zásuvka trochu jiskří a napětí se objeví zpět.

Jsem laik a nevím čím to může být, nějak mi hlava nebere, že TV anténa má něco společného s napětím 230V v zásuvkách.
Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 03.11.2015, 19:45 »

Není na tom nic záhadného, ale jde o velmi nebezpečný stav. Ihned vypněte hlavní jistič a shánějte elektrikáře s patřičným vybavením, nejlépe revizního technika.
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #2 kdy: 03.11.2015, 19:50 »

Není na tom nic záhadného, ale jde o velmi nebezpečný stav. Ihned vypněte hlavní jistič a shánějte elektrikáře s patřičným vybavením, nejlépe revizního technika.
100% souhlasím.
Bez nadsázky jde vám o život!
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Čestmír Kubáček
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



WWW
« Odpověď #3 kdy: 03.11.2015, 20:36 »

Pánové, mám teorii, ale prosím osvětu. Vážně uhnilý PEN uzavírající se přes koax?
Zaznamenáno

Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 03.11.2015, 20:40 »

Pánové, mám teorii, ale prosím osvětu. Vážně uhnilý PEN uzavírající se přes koax?

A co jiného?
Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 03.11.2015, 21:05 »

Najhorsie je to riziko pre montera UPC, ktory napr prepoji koaxial z jedneho vystupu rozbocovaca na druhy pri pripojovani noveho zakaznika.
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 03.11.2015, 21:25 »

Pánové, mám teorii, ale prosím osvětu. Vážně uhnilý PEN uzavírající se přes koax?
Nabízí se to jako logické vysvětlení, ale že by koax dokázal suplovat zcela přerušený PEN pro celý byt bez dalších efektů, navíc přes TV ve tř. II? Podivné...
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 03.11.2015, 22:11 »

TV nejsou jen ve tř.II
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 03.11.2015, 22:24 »

I TV, kde výrobce dokáže udělat napájecí zdroj ve třídě II může mít napájecí kabel s "PE" vodičem, ten pak nemusí mít funkci ochrannou, ale je tam kvůli funkci EMC filtru.
-----------
Pokud je to přesně tak, jak je v dotazu uvedeno, je to skutečně velmi nebezpečný stav, který může ohrozit nejen obyvatele domácnosti nebo montéra "UPC",  ale nevíme přesně jaký je rozsah závady, takže to nebezpečí může být ještě větší!
Neriskovat, nepoužívat, volat správně vybaveného elektrikáře!
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
mafiak
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 03.11.2015, 22:40 »

Pánové, mám teorii, ale prosím osvětu. Vážně uhnilý PEN uzavírající se přes koax?

Osobne som bol pri obhliadke bytu, kde takýto koax sposobil požiar. Ťahaný pod kobercom a prištipnutý soklom skrine. V mieste sploštenia prechodový odpor ktorý zapálil koberec a skriňu. Pán bol naštastie doma tak skončilo len novým kobercom a vymaľovaním. A to mu ani neodhnil PEN, mal tam viacero TV  a jeden mal fázu na kostre.

Ktovie či aj susedom nebruní repro...

PS: aj taký SFP kábel k uzemnenej anténe obstojne zastúpi PEN...
Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 04.11.2015, 07:49 »

.... ale jaké bylo mé překvapení, že v celém bytě zmizelo napětí v zásuvkách.

Nezmizlo. Naopak. Objavilo sa aj tam, kde ho nikto nečaká!

Dôležité varovanie prišli hádam včas. Ešte vysvetlenie pre neelektrikárov - pokazil sa "hrubý drôt",  ktorým elektrika "odchádza" z bytu. Prúd si našiel "náhradnú cestu" cez koax. To je však zlá a nespoľahlivá cesta. Čo neodtečie cez koax si bude hľadať ďalšie cesty, napr. cez práčku alebo chladničku, ktorej sa dotknete. Preto ide o život.

Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 04.11.2015, 08:43 »

Predpokladám jednofázovú prípojku. Pripusťme ale teoreticky aj inú možnosť, teda aspoň podľa otázky. Zmizlo v zásuvkách v celom byte,  a teda svietiť možno môže. Cesty koaxov sú nevyspytateľné .
Ale ak sa pri pozeraní telky ešte v pohode aj perie, pečie a varí káva a to všetko naraz, môže to byť ešte domotanejšie ako sa na prvý pohľad javí.
Tak či onak, platí všetko vyššie uvedené.

V panelákoch som niekedy bežne nameral medzi odpojeným F a PE(PEN) aj 60V, a kolísalo to.

...Čo neodtečie cez koax si bude hľadať ďalšie cesty, napr. cez práčku alebo chladničku, ktorej sa dotknete. Preto ide o život.
Teoreticky áno. Keď on je ale ten dotyk prakticky v drvivej väčšine prípadov jednopólový. Kým sa niečo skutočne stane, tak sa to zvykne opraviť. Nič predsa nefunguje, opravuje sa viac menej okamžite, a v paneláku sa nejaký „znalec“ PEN-u vždy nájde.
A potom sa čudujme, že na elektriku ľudia kašlú. Mrknutí
Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 04.11.2015, 11:04 »

Teoreticky áno. Keď on je ale ten dotyk prakticky v drvivej väčšine prípadov jednopólový.
Odborníkov som asi pobavil čítaním o hrubom drôte, no snažil som sa o najjednoduchši e vysvetlenie. To tu autor otázky na svoje "Proč?" nedostal, pretože hasiť akútny problém bolo prednejšie. Hádam sa ešte ozve, ako to dopadlo.

Mal som len pár "jednopólových dotykov" za život, ale boli to veľmi jasné varovania. Uverili by ste: Keď som bol malý chlapec, u spolužiaka mali trasúcu zárubňu na dverách do kúpeľne. Oni si zvykli a návštevám to ukazovali ako atrakciu "poď sem a tu sa chyť!". zle.
Zaznamenáno
Serena
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 04.11.2015, 20:50 »

Problém snad vyřešen.
V jedné zrušené zásuvce byly dva černé dráty svorkou k sobě a dva hnědé dráty svorkou k sobě. U hnědých drátů se svorka propálila, já jsem oba hnědé dráty zaizolovala, ale nespojila, protože jsem nevěděla jestli tou svorkou předtím byly jenom zaizolované nebo i propojené. Teď jsem ty hnědé dráty svorkou propojila.
Omlouvám jsem, že vám ze mě určitě vstávají vlasy hrůzou.
Zaznamenáno
David Frýba
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 04.11.2015, 21:49 »

Zahráváte si. Z čeho myslíte, že se asi ta svorka propálila? Ze dvou zaizolovaných drátů? Krom sebe ohrožujete i okolí. Proč jsou ty dráty hnědé se ani neptám.
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #15 kdy: 04.11.2015, 23:36 »


Tak zde vidíte názorný případ toho, když se nezakne podobná diskuse hned po prvním příspěvku. Vždy se najde někdo kdo poradí jak ten nebezpečný bastl ještě více sbastlit, hlavně nevolat odborníka.

Pokud se tedy uzamče některá z diskusí, patrně je k tomu důvod.
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?
 Co vše může být špatně pokud v zásuvkách na okruhu s bojlerem není napětí?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100