Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #4 kdy: 03.11.2015, 20:40 » |
|
Pánové, mám teorii, ale prosím osvětu. Vážně uhnilý PEN uzavírající se přes koax?
A co jiného?
|
|
|
Zaznamenáno
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 03.11.2015, 21:25 » |
|
Pánové, mám teorii, ale prosím osvětu. Vážně uhnilý PEN uzavírající se přes koax?
Nabízí se to jako logické vysvětlení, ale že by koax dokázal suplovat zcela přerušený PEN pro celý byt bez dalších efektů, navíc přes TV ve tř. II? Podivné...
|
|
|
Zaznamenáno
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 03.11.2015, 22:24 » |
|
I TV, kde výrobce dokáže udělat napájecí zdroj ve třídě II může mít napájecí kabel s "PE" vodičem, ten pak nemusí mít funkci ochrannou, ale je tam kvůli funkci EMC filtru. ----------- Pokud je to přesně tak, jak je v dotazu uvedeno, je to skutečně velmi nebezpečný stav, který může ohrozit nejen obyvatele domácnosti nebo montéra "UPC", ale nevíme přesně jaký je rozsah závady, takže to nebezpečí může být ještě větší! Neriskovat, nepoužívat, volat správně vybaveného elektrikáře!
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
Maroš Klein
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 04.11.2015, 08:43 » |
|
Predpokladám jednofázovú prípojku. Pripusťme ale teoreticky aj inú možnosť, teda aspoň podľa otázky. Zmizlo v zásuvkách v celom byte, a teda svietiť možno môže. Cesty koaxov sú nevyspytateľné . Ale ak sa pri pozeraní telky ešte v pohode aj perie, pečie a varí káva a to všetko naraz, môže to byť ešte domotanejšie ako sa na prvý pohľad javí. Tak či onak, platí všetko vyššie uvedené. V panelákoch som niekedy bežne nameral medzi odpojeným F a PE(PEN) aj 60V, a kolísalo to. ...Čo neodtečie cez koax si bude hľadať ďalšie cesty, napr. cez práčku alebo chladničku, ktorej sa dotknete. Preto ide o život.
Teoreticky áno. Keď on je ale ten dotyk prakticky v drvivej väčšine prípadov jednopólový. Kým sa niečo skutočne stane, tak sa to zvykne opraviť. Nič predsa nefunguje, opravuje sa viac menej okamžite, a v paneláku sa nejaký „znalec“ PEN-u vždy nájde. A potom sa čudujme, že na elektriku ľudia kašlú.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
|
|