Autor Téma: Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?  (Přečteno 28761 krát)
Rokovoko
« kdy: 16.01.2011, 21:49 »

Mám zahradní domek, síť TN-C-S 230V.
Bez zátěže naměřím voltmetrem v zásuvce cca 230-235V.
Při zátěži 2000W topidla naměřím na závuvce cca. 223-225V.
Pokles napětí se projevuje i na žárovkách, které potemní.
Potemnění je patrné už při zátěži 500W.
Trafostanice se nachází cca. 1 km.
Je takový pokles v síti normální jev a dá se to nějak řešit?



Původní inteligentní otázka: "Ztráta napětí při připojení spotřebiče?"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #1 kdy: 16.01.2011, 22:23 »

Ano, dá se to říct, že je to normální jev. Zřejmě se nacházíte téměř na konci vedení a na trase jsou jistě připojeny i jiné objekty, které samozřejmě odebírají ze stejného vedení elektrickou energii. No a tyto spotřebiče včetně těch vašich způsobují na vedení úbytky napětí, které se projevují tak jak popisujete.
Ale je tu také možnost, že máte někde na přívodu přechodové odpory a na těchto přechodových odporech vzniká úbytek napětí, který způsobuje jeho pokles, který zaznamenáváte voltmetrem.  Bez bližších znalostí místních podmínek vám mohu doporučit, aby jste nechal provést údržbu svých elektrických rozvodů spočívajících v dotažení spojů, popřípadě proměření přechodových odporů, impedancí sítě a poruchových smyček. Tím získáte jistotu, že vaše elektroinstala ce je z tohoto hlediska v pořádku.

Edit:
Předpokládám, že máte elektroinstala ci provedenou abych tak řekl slušně a že nemáte přívod natažen 50 m prodlužovákem nebo podobný bastl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Petr Krištof
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 16.01.2011, 22:33 »

Jaký přívod máte do zahradního domku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #3 kdy: 16.01.2011, 23:05 »

Toto vypadá ne slabý prierez napájacieho kábla k záhradnému domčeku. Smích

Počítam že tam máte iba 1f prívod tak potom máte slabý prívod, v tomto prípade by pomohlo natiahnuť si do záhradného domčeka 3f prívod a všetky okruhy rozdeliť na 3 fáze. Ak trváte na 1f prípojke ak môžem vám len odporučiť nechať si vymeniť pôvodný napájací kábel za silnejší. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 17.01.2011, 06:58 »

Mimo průřez vodičů, jak píší kolegové ještě špatný PEN vodič /spoje/ nebo špatné uzemění...!
Samozdřejmě to může být i u fázových....al e tam je menší pravděpodobnos t...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 17.01.2011, 07:13 »

Z pohledu "revizáka" při zátěži kolem 10A pokles napětí kolem 10V naznačuje impedanci smyčky kolem 1Ohmu, což je sice hraniční hodnota, ale není to tak strašné.
Pokles napětí o 10V je při 230V naprázdno do 5%,  to je taky přijatelné.
Samozřejmě by nebylo špatné změřit inpedanci na přívodu do objektu a pak "na konci" v zásuvce, pro kontrolu, jestli situaci nezhoršuje nějaký přechodový odpor nebo jiný problém u vás.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Ján Pitoňák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 17.01.2011, 21:07 »

Pokiaľ je OM pána Rokovoko naozaj vzdialené od trafostanice 1km ako to uvádza, tak môže byť rád, že pokles napätia pri záťaži 2kW je iba 7V až 10V. Sú to hodnoty ktoré odpovedajú impedancii nn siete, a teda chybu vo vlastnej inštalácii by hľadal asi zbytočne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 17.01.2011, 21:11 »

Dalo by se zapátrat po posledním nejbližším uzemnění PENu, případně ho provést.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rokovoko
« Odpověď #8 kdy: 17.01.2011, 22:28 »

Průřez vodiče je asi 4 mm, ale jistě tu uvedu až ve čtvrtek dle dokumentace. kterou nyní nemám u sebe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #9 kdy: 17.01.2011, 23:26 »

Kde máte měření? Pochybuji, že 4mm kabel máte natažen až od trafačky
Při mých výpočtech by jste měl ztráty na vedení při odběru 2000W 155V, tj. na spotřebiči by jste měl 75V.
A při odběru 500W je ztráta 38V, tj na spotřebiči 192V
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
halik
« Odpověď #10 kdy: 18.01.2011, 10:31 »

Situaci lze řešit vcelku elegantně i tím, že si nebudete přitápět 2kW přímotopem - ale např. jen 1kW nebo 0,75kW přímotopem. Je pravděpodobné, že i tento výkon bude pro přitápění chatky více než dostačovat.
Kolísání napětí při zapnutí přímotopu bude pak úměrně menší, a četnost těchto sepnutí bude i několikanásobn ě menší...
Z popisu situace jsem pochopil, že vás ani tak "netrápí" absolutní pokles napětí, ale jeho projev na svit žárovek, takže toto by pomohlo. Možný je i kompromis v tom, že byste přímotop provozoval při roztápění objektu na 2kW, a poté, až by se teplota ustálila (a přímotop začal "cyklovat"),  tak ho přepnout na poloviční výkon.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Pitoňák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 18.01.2011, 20:40 »

Mám zahradní domek, síť TN-C-S 230V.
Bez zátěže naměřím voltmetrem v zásuvce cca 230-235V.
Při zátěži 2000W topidla naměřím na závuvce cca. 223-225V.
Pokles napětí se projevuje i na žárovkách, které potemní.
Potemnění je patrné už při zátěži 500W.
Zmenu svitu žiarovky je možné postrehnúť už aj pri zmene napätia o 2V
takže vo vašom prípade neide o nič mimoriadne.

Trafostanice se nachází cca. 1 km.
Je takový pokles v síti normální jev a dá se to nějak řešit?
Je to jav normálny najmä na dlhých výbežkoch vedení.
Dá sa to riešiť výrazným zvýšením skratového výkonu siete, čo by sa vo vašom prípade jednalo o zahustenie novej trafostanice (investícia asi za niekoľko miliónov). Ak vám však vadí iba to bliknutie žiaroviek, tak namiesto klasických žiaroviek používajte úsporky, tie nie sú tak citlivé na zmenu napätia. Prípadne obmedzte zmeny napätia spôsobom, ktorý uviedol p.Halík.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #12 kdy: 18.01.2011, 21:34 »

Při mých výpočtech by jste měl ztráty na vedení při odběru 2000W 155V, tj. na spotřebiči by jste měl 75V.
Tak to nevyjde ani s hliníkem. Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #13 kdy: 19.01.2011, 00:53 »

Tak to nevyjde ani s hliníkem. Jsem v rozpacích
Nevim jak jste počítal ,  ale při 2kW a 230V je proud 8,6A a při 2000m (tam i zpět) při 4mm je odpor vodiče skoro 18ohm.
Tak nevim, kde je chybička....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 19.01.2011, 20:03 »

Nevim jak jste počítal ,  ale při 2kW a 230V je proud 8,6A a při 2000m (tam i zpět) při 4mm je odpor vodiče skoro 18ohm.
Tak nevim, kde je chybička....

Asi mám blbou kalkulačku nebo "jinou měď".
Mě to vychází asi 8,5 - 9 Ohmů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 19.01.2011, 20:35 »

Pokud nepočítám oteplení vodičů, tak 0,018x2000/4=9
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #16 kdy: 19.01.2011, 21:10 »

Nevim jak jste počítal ,  ale při 2kW a 230V je proud 8,6A a při 2000m (tam i zpět) při 4mm je odpor vodiče skoro 18ohm.
Tak nevim, kde je chybička....
V těch 18 ohmech, ne chybička, ale rana jako hrom. Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #17 kdy: 19.01.2011, 21:32 »

Předpokládám, že autor dotazu tím, že trafostanice je vzdálena zhruba 1 km, dal jasně najevo, že určitě němá průřez 4 mm2 veden až do trafostanice. Mrknutí Jak by asi prošel přes měření distributora s tímto průřezem.  Šok Takže úvahy o odporu vodiče při délce 2 km se mi zdají trochu mimo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?
 Co vše může být špatně pokud v zásuvkách na okruhu s bojlerem není napětí?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.