« Odpověď #3 kdy: 18.02.2010, 20:24 » |
|
koukal jsem na stropkovské zásuvky - dělají šikovnou pootočenou dvodjzásuvku, jen mne trochu zarazilo dimenzování na 10A - pokud to není překlep - na druhou stranu, když se to adekvátně odjistí o nic nejde (pokud z nějakého důvodu nebudu připojovat přístroje nad +-2000w...
ale hoří vám vlastně ty druhé - jak to hoří? jako že jsou vyhřáté a tečou, nebo jiskří? jsou správně namontované?
napište co se jima stalo, a fotku pošlete, jak chtělo kolegové
|
CNC mechanik - §6
|
|
|
Našeptávač
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 18.02.2010, 21:14 » |
|
Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej el.inštalácie.? Zásuvky su vedené káblami CYKY-J 3x2,5 a istené ističmi B16/1. Zásuvky od Tesla stropkov su v poriadku ale zásuvky od Merlin Gerin pohorely pritom su konštruované do 16A/250V.
#116#
Zavolejte do Strašic u Rokycan, tam to řešili na podzim 
|
|
|
|
|
Václav 3
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 19.02.2010, 08:49 » |
|
Nejsou náhodou ty zásuvky nějaká podezřelá provenience. Já se nedávno setkal se zásuvkami zdánlivě Rakouskými, ve skutečnosti byly z Polska a tloušťka kontaktních ploch byla na úrovni plíšku z konzervy, při dotažení se šroubky strhávaly, takže jsem je zase demontoval a majitele poslal vrátit
|
|
|
|
Radek Červený
Žij a nechej žít

Offline

|
 |
« Odpověď #7 kdy: 19.02.2010, 10:06 » |
|
Jak psali kolegové, pomohla by fotka či typ zásuvky. Jinak zásuvky od Merlin Gerin ( řada Unica od spol. Schneider Electric ) montujeme docela masově, a až na pár strhaných šroubů na svorce, které se projeví hned při montáži a jednoho termostatu na podlahové topení, co umřel po roce, jsme doposud na tyto výrobky neměli reklamace. Reklamace jsou navíc u této společnosti řešeny na velmi vysoké úrovni, mnohé firmy by se mohli učit. Nejstarší jsou v provozu více jak 5 let, osazené v kychyních, kde jsou poměrně vysoké odběry. Jediné, co mě napadá, je způsob připojení vodičů. Zásuvky Tesla Stropkov je okopnuté ABB, co vodič, to svorka. Zásuvky v Unice mají jednu svorku na dva vodiče, do které se vsunou, jeden zleva, druhý zprava, a svorka se dotáhne. Možná bych hledal, zda není chyba v připojení vodičů do svorky. Zvyk je železná košile a ne každému toto provedení svorky nemusí sednout.
|
|
|
|
Petr Krištof
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 19.02.2010, 10:45 » |
|
A v jakém stavu jsou zástrčky přístrojů zmíněných zásuvek?
|
|
|
|
|
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 21.02.2010, 01:53 » |
|
co dodat, lidská blbost nezná mezí.
|
CNC mechanik - §6
|
|
|
Václav 3
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 21.02.2010, 09:21 » |
|
Tak tohle jsem už také zažil, v RD s instalací z roku asi 1950 si chytrý majitel, kterému nefungoval kotel ÚT, připojil do zásuvky 10A (stará kulatá, původní z doby výstavby domu) přes rozdvojku dvě topení 2kW. V okamžiku, kdy mu odešla pojistková patrona, narval do ní drát asi tak na 50A a než odešly hliníkové dráty s textilní izolací v trubkách, zahřálo se to všechno tak důkladně, že bylo v místnostech na malbě vidět, kudy vedou trubky s vedením k zásuvkám - krásné nahnědlé linky asi 3 cm široké. Naštěstí a kupodivu nevyhořel. Podotýkám, že to nebyl 80letý člověk, ale asi třicátník, který dům podědil po svém dědovi. Někteří lidé mají hlavu jen na to, aby jim nepršelo do krku...
|
|
|
|
|
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
    
Offline
Montáže a opravy elektro do 1000V, §8
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 21.02.2010, 11:44 » |
|
Tak tohle jsem už také zažil, v RD s instalací z roku asi 1950 si chytrý majitel, kterému nefungoval kotel ÚT, připojil do zásuvky 10A (stará kulatá, původní z doby výstavby domu) přes rozdvojku dvě topení 2kW. V okamžiku, kdy mu odešla pojistková patrona, narval do ní drát asi tak na 50A a než odešly hliníkové dráty s textilní izolací v trubkách, zahřálo se to všechno tak důkladně, že bylo v místnostech na malbě vidět, kudy vedou trubky s vedením k zásuvkám - krásné nahnědlé linky asi 3 cm široké. Naštěstí a kupodivu nevyhořel. Podotýkám, že to nebyl 80letý člověk, ale asi třicátník, který dům podědil po svém dědovi. Někteří lidé mají hlavu jen na to, aby jim nepršelo do krku...
Tak to mi přesně mluvíte z duše. Taky jsem jel opravit zásuvku, ve které prý podle majitelky nejde topení a skončilo to nakonec rekonstukcí rozvodů v celém patře domu. 
|
Domovní a bytové elektroinstala ce. Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT, specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů TV a SAT technika - prodej, servis
|
|
|