Zbyněk Doležal
|
|
« kdy: 17.02.2014, 20:32 » |
|
Mezi N a PE v zásuvce jsem naměřil od 2,5 V do 4 V. Je to v pořádku ? (Digitální multimetr M92A).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZbynekDolezal
|
|
« Odpověď #5 kdy: 18.02.2014, 21:00 » |
|
Záleží na provedení sítě, vzdálenosti místa měření od bodu rozdělení, zatížení okruhů za bodem rozděleni,... Asi by mě taková hodnota neponechala úplně klidným a snažil bych se prověřit, zda nejde o nějakou závadu. Já jako RT "mám čím to proměřit"... Multimetr na to stačit nebude
Pro váš klid byste měl zkusit oslovit nějakého revizáka nebo dobře vybaveného elektrikáře
To bohužel nevím, je to byt v paneláku. Dobrá, děkuju, pokusím se.
|
|
|
|
ZbynekDolezal
|
|
« Odpověď #6 kdy: 18.02.2014, 21:02 » |
|
Tak zrovna tento typ multimetru, nepatří do kategorie přesných. To co jste naměřil, nemusí taky nic znamenat. Taky to mohlo být indukované napětí. ...indukované v čem ? V jiných zásuvkách bylo buď 0,0 V nebo cca 0,5 V. Večer bývá napětí větší než ráno.
|
|
|
|
ZbynekDolezal
|
|
« Odpověď #7 kdy: 18.02.2014, 21:03 » |
|
Tyto hodnoty jste zjistil, když v ostatních zásuvkách byly připojeny další spotřebiče?
Ano, a sice lednička, notebook, wifi router, PC. (byt v paneláku)
|
|
|
|
ZbynekDolezal
|
|
« Odpověď #8 kdy: 18.02.2014, 21:08 » |
|
V běžných elektroinstala cích občas naměřím rozdíl kolem 1V, většinou 0V. To co popisujete je již docela hodně. Pokud je to klasická elektroinstala ce je to podezřelé a taktéž doporučuji nechat to prozkoumat odborníkem.
Je to byt 2+1, takže asi klasická elektroinstala ce. Dnes večer dokonce skoro 5 V. Další věc - v bytě se často přepalují vlákna žárovek. Když jsem proměřil objímku "dotyčného" vypnutého lustru, tak jsem naměřil 2 V.
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #10 kdy: 18.02.2014, 22:23 » |
|
Rozdíl napětí mezi N a PE je silně závislý na zatížení okruhu. Předpokládám tedy instalaci TN-C-S. U instalací TN-C (dvoudrátové) by to byl určitě znak poruchy.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #13 kdy: 19.02.2014, 19:01 » |
|
...indukované v čem ? V jiných zásuvkách bylo buď 0,0 V nebo cca 0,5 V. Večer bývá napětí větší než ráno.
Vzhledem k tomu uvedenému multimetru, (nevěřím těm změřeným údajům ani zamák),to prostě pro mne, není relevantní údaj. Až to změříte kvalitním měřícím přístrojem, pak se můžeme bavit dál.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 19.02.2014, 20:27 » |
|
Stoupačky jsou většinou TN-C, vliv bude pravděpodobně jen v jeho bytě.
Myšleny stupačky "vodovodní" - proud z bytu souseda s přerušeným (špatně dotaženým PEN) na přívodu do bytu pak cestuje i po vodičích PE ostatních bytů.
|
|
|
|