Autor Téma: Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?  (Přečteno 15385 krát)
Josef Tomek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 30.04.2015, 14:42 »

V našem paneláku prováděli výměnu páteřních rozvodů a připojení stávajícího bytového rozvaděče novým kabelem od elektroměru.
Při této akci zasahovali do bytového rozvaděče.
Od té doby nám v bytě probíjejí všechny zásuvky.
Když se do zásuvek vsunuje vidlice od kabelu ke spotřebiči nebo když se vytahuje, tak ze zásuvek vylétne jiskra.
Jiskra přeskakuje jak mezi vidlicí a fází v zásuvce, tam mezi vidlicí a nulákem v zásuvce.
Děje se to ve všech zásuvkách v celém bytě a při každém zapojení či odpojení spotřebiče, není to jev izolovaný na nějakou konkrétní zásuvku, takže to vypadá, že je asi něco špatně v tom bytovém rozvaděči.
Dodavatelská firma ze mě udělala blbce, že prý mám špatnou zásuvku.
Věděl byste někdo, v čem by asi mohl být problém?
Co by v tom bytovém rozvaděči mohlo být špatně?
Doplňuji, že do bytového rozvaděče vede nulák a ochranný odděleně, po bytě je to vše dvojžilově.
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 30.04.2015, 17:08 »

V našem paneláku prováděli výměnu páteřních rozvodů a připojení stávajícího bytového rozvaděče novým kabelem od elektroměru.
Při této akci zasahovali do bytového rozvaděče.
Od té doby nám v bytě probíjejí všechny zásuvky.
Když se do zásuvek vsunuje vidlice od kabelu ke spotřebiči nebo když se vytahuje, tak ze zásuvek vylétne jiskra.
Jiskra přeskakuje jak mezi vidlicí a fází v zásuvce, tam mezi vidlicí a nulákem v zásuvce.
Děje se to ve všech zásuvkách v celém bytě a při každém zapojení či odpojení spotřebiče, není to jev izolovaný na nějakou konkrétní zásuvku, takže to vypadá, že je asi něco špatně v tom bytovém rozvaděči.
Dodavatelská firma ze mě udělala blbce, že prý mám špatnou zásuvku.
Věděl byste někdo, v čem by asi mohl být problém?
Co by v tom bytovém rozvaděči mohlo být špatně?
Doplňuji, že do bytového rozvaděče vede nulák a ochranný odděleně, po bytě je to vše dvojžilově.

Co je tou vidlicí připojeno za spotřebič? Kolik kW? Vidlice se má připojovat do zásuvky bez zatížení!
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 30.04.2015, 18:28 »

...
Od té doby nám v bytě probíjejí všechny zásuvky.
...
Doplňuji, že do bytového rozvaděče vede nulák a ochranný odděleně, po bytě je to vše dvojžilově.
Opravdu "probíjejí"?
To je na kontrolu Revizním technikem a podle výsledku možná pak na trestní oznámení!
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #3 kdy: 30.04.2015, 19:37 »

Asi by bylo dobré si ujasnit, co je to "probíjení".

Obvykle se takto označuje stav, kdy je na kostře spotřebiče nějaké napětí (proti zemi) a je to samozřejmě velmi nebezpečný stav.

Nějaké jiskření při odpojování určitých spotřebičů (zapnutých) ze zásuvky je vcelku normální, nemusí to být vyloženě znakem závady.

U některých typů zásuvek je jiskření větší, u některých je to menší, lepší to bývá u novějších typů zásuvek s ochrannými clonkami.

Dříve to nemuselo být tak patrné, po rekonstrukci sítí zřejmě došlo ke zlepšení parametrů sítě (vnitřní odpor sítě),  což má vliv i na tyto "pyrotechnické" efekty.

Jinak samozřejmě platí to, co už bylo řečeno, pokud máte jakékoliv pochybnosti o elektroinstala ci, potom je nejlepší provést revizi el. instalace.
Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
František Sichinger
*
Offline Offline



Jsou věci mezi fází a nulou


« Odpověď #4 kdy: 30.04.2015, 20:23 »

Pokud je možno tak spotřebič napřed vypnout a pak teprve vytahovat ze zásuvky. tanecek
Zaznamenáno

Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
Jiří Zapotučný
*
Offline Offline


E2A


« Odpověď #5 kdy: 30.04.2015, 20:54 »

Doplňuji, že do bytového rozvaděče vede nulák a ochranný odděleně, po bytě je to vše dvojžilově.
Pokud to dobře chápu, tak přívod do bytu máte TN-S a po bytě TN-C . Takto to přece nemůže být připojené. Za bodem rozdělení PEN vodiče už se spojovat nesmí. Nejspíš využíváte vodič PE i jako pracovní.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 30.04.2015, 21:16 »

Pokud to dobře chápu, tak přívod do bytu máte TN-S a po bytě TN-C . Takto to přece nemůže být připojené. Za bodem rozdělení PEN vodiče už se spojovat nesmí. Nejspíš využíváte vodič PE i jako pracovní.

To sice máte pravdu, na to jiskření to nemusí mít vliv...
Otázkou jak je to zapojeno. Na toto téma už se tu popsalo dost stránek... Předpokládal bych připojení kabelem CYKY 3(5)x6. Otázkou zůstává, jak je to připojeno v bytě. Já bych to dal na nezbytně nutnou dobu tak, že bych vodič PE a N zapojil jako PEN. V podstatě mě ani nenapadá jiné možné zapojení, tak aby to bylo "správně".

Dotaz na p. Tomka:
 Dělá to jakýkoliv spotřebič, nebo jste zásuvky obcházel s jedním konkrétním spotřebičem - jakým.
 Já například když dávám do zásuvky zdroj pro notebook (dobře Mirku laptop) tak mě téměř v každá zásuvce tak bleskne jiskra. Nepozoruju to v zásuvkách s clonkami, ale to bude tím, že to spíše není vidět.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 01.05.2015, 11:14 »

Jiskření při připojování a odpojování zátěže je normální jev, probíhá také ve vypínačích, relé a stykačích, jenže ty jsou vybaveny a provedeny tak, aby bylo jiskření co možno potlačené.

Vypínat spotřebiče vidlicí není vhodné a nedoporučuje se s vyjímkou malých spotřebičů.

 Specifický problém je zapojování zařízení se spínanými zdroji (kol. Rotreklem zmíněný zdroj notebooku, stejně tak ovšem dnes většina spotřební elektroniky, t.j. TV, DVBT a satelitní receivery). Tam dochází k největším problémům při připojování a na vině je v primární části síťového zdroje použitý elektrolytický kondenzátor poměrně velké kapacity, jehož nabíjecí proud není v mnoha případech nijak omezen.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?
 Co vše může být špatně pokud v zásuvkách na okruhu s bojlerem není napětí?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 22 dotazů.