| | |-+  Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?  (Přečteno 14920 krát)
Eldest
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 11.06.2015, 13:27 »

Před rokem jsme rekonstruovali elektroinstala ci v celém domě. Doposud jsme nevyužívali připojení pro sporák (400V) a venkovní zásuvku (také 400V).

Zjistil jsem, že elektrikáři, kteří zapojovali rozvaděč používají pouze 1. a 2. fázi. 3. fázi pro zásuvky, světla, kotel atd. vůbec nepoužili. 1.,  2.,  a 3. fázi použili pouze pro zapojení sporáku a pro zapojení venkovní zásuvky 400V použili pouze 1. a 2. fázi (připojení třetí fáze v jističi je realizováno propojením s druhou fází - domnívám se, že se dopustili chyby, protože venkovní zásuvka 400V byla instalována dodatečně a elektrikáři zapomněli, že třetí fázi nepoužívají).

Nicméně k věci, proč asi elektrikáři nepoužili třetí fázi? Při změření sdruženého napětí na vstupních svorkách dostanu takovéto napětí: L1-L2 = 405V; L1-L3 = 288V; L2-L3 = 132V. Nevím zda se jedná o obvyklý jev a zda se to takto v praxi normálně řeší? Obávám se, že po zapojení sporáku by to mohlo dělat neplechu (zda by to vůbec fungovalo).
Proto nevím, zda toto řešit s elektrikáři? Řekl bych, že jde spíš o závadu na straně dodavatele (a následně řešit využití všech fází v rozvaděči - správného zapojení s elektrikáři)
... Poradí někdo, jaký by byl ideální postup při řešení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 11.06.2015, 14:18 »

pro zapojení venkovní zásuvky 400V použili pouze 1. a 2. fázi (připojení třetí fáze v jističi je realizováno propojením s druhou fází
Toto se jeví jako úplný nesmysl. A nikdo by to nezrevidoval.
Mají ti vaši elektrikáři nějakou identitu? Nebo si jen myslíte, že to jsou elektrikáři?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Eldest
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.06.2015, 14:22 »

Toto se jeví jako úplný nesmysl. A nikdo by to nezrevidoval.
Mají ti vaši elektrikáři nějakou identitu? Nebo si jen myslíte, že to jsou elektrikáři?

Identitu mají - jedná se o jednu (poměrně velkou) firmu z Prahy. Nicméně mi přijde, že to takto zapojili s úmyslem - použití L3 pouze pro sporák, protože tam to jinak nejde (třífázová zásuvka) a pro zbytek si vystačili pouze s L1 a L2 (pro proudový chránič jsou potřeba fáze tři proto jsem psal, že do proudového chrániče pro vstup vodiče L3 udělali "propojku" s L2 tzn. L2=L3).

Nicméně bych řekl, že to takto zapojili právě proto, že je "nízké" sdružené napětí...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Erhard Mareček
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 11.06.2015, 14:28 »

Přesně tohle zapojení 400 zásuvek jsem objevil u jednoho známého, který po zakoupení RD připojil míchčku a divil se proč se mu netočí, když na všech fázích proti N zkoušečka ukazovala zruba 230V. "Zajímavost" tohoto zapojení jsem nepochopil, v PR proklemováno L2 na L3. Jak to bylo ER nevím, nechtěl jsem trhat plombu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Eldest
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 11.06.2015, 14:38 »

Přesně tohle zapojení 400 zásuvek jsem objevil u jednoho známého, který po zakoupení RD připojil míchčku a divil se proč se mu netočí, když na všech fázích proti N zkoušečka ukazovala zruba 230V. "Zajímavost" tohoto zapojení jsem nepochopil, v PR proklemováno L2 na L3. Jak to bylo ER nevím, nechtěl jsem trhat plombu.

 Škleb Osobně to také moc nechápu. Myslím, že elektrikáři zjistili, že od dodavatele energie je L3 "nějaká slabá" a proto ji použili pouze pro třífázové spotřebiče (u venkovní 400 V zapomněli, že ji nepoužívají, proto míchačka by tam nefungovala  Úsměv).

Správně řešení by bylo, kdyby nám tuto skutečnost oznámili a řešili jsme vše s dodavatelem energie. Ovšem těžko říct, kde je zakopaný pes (jestli je na straně dodavatele).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #5 kdy: 11.06.2015, 14:39 »

Připadá mi v třífázové zásuvce klema z jedné fáze na druhou jako amatérismus podložený hlubokou neznalostí, než praktický úmysl elektrikáře.
Toto mi udělat doma, tak už neodjede ...
 tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Eldest
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 11.06.2015, 14:42 »

Připadá mi v třífázové zásuvce klema z jedné fáze na druhou jako amatérismus podložený hlubokou neznalostí, než praktický úmysl elektrikáře.
Toto mi udělat doma, tak už neodjede ...
 tanecek

To s Vámi rozhodně souhlasím. Spíš bych poprosil o radu, proč je L3 "slabá" a jak to řešit? Zda kontaktovat dodavatele energie, aby provedl měření a na základě toho vyvodil patřičné kroky? Přijde mi totiž celkem nefér, že jsme zaplatili několik tisíc za to, abychom měli třífázový elektroměr, když používáme pouze dvě fáze...o elektroinstala ci ani nemluvě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Erhard Mareček
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 11.06.2015, 14:44 »

Pokud je něktreá fáze "slabá",  tak je něco špatně a musí se měřit. Měřit musí ten, který má nejen příslušné vybavení ale také ví co a jak měřit a následně to dobře vyhodnotit. Pak se najde kde a co je špatně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #8 kdy: 11.06.2015, 14:48 »

Vypadá to tak, že L3 není vůbec zapojena.
Tomu měření napětí bych nepřikládal žádný zvláštní význam. Pravděpodobně to bylo měřeno nějakým digitálním multimetrem s velkým vstupním odporem - ten může naměřit i nějaké indukované napětí na nezapojeném vodiči.

Nejspíše ta jedna fáze nešla už z přívodu (z elektroměrovéh o rozvaděče),  elektrikáři toto nijak neřešili a zapojili všechny okruhy jen na dvě fáze. V případě jednofázových spotřebičů se to nijak neprojevuje, vše bude fungovat ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #9 kdy: 11.06.2015, 14:50 »

Pokud je něktreá fáze "slabá",  tak je něco špatně a musí se měřit. Měřit musí ten, který má nejen příslušné vybavení ale také ví co a jak měřit a následně to dobře vyhodnotit. Pak se najde kde a co je špatně.

Přesně tak!
Viděl bychto na místního elektrikáře (revizáka),  který dělá i přípojky pro energetiku (možná i odplombuje). Přijde, změří, možná něco opraví nebo zjistí jinou příčinu a vyřeší.
Na místě. Nikoliv korespondenčně .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Eldest
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 11.06.2015, 14:52 »

Přesně tak!
Viděl bychto na místního elektrikáře (revizáka),  který dělá i přípojky pro energetiku. Přijde, změří, možná něco opraví nebo zjistí jinou příčinu a vyřeší.
Na místě. Nikoliv korespondenčně .

Děkuji, konečně přímo řečeno komu zavolat Úsměv Ještě bych se zeptal: V případě, že by fáze byla "slabá" již od dodavatele - lze to nějak řešit? Jestli se tím dodavatel vůbec zabývá?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 11.06.2015, 14:58 »

...,  konečně přímo řečeno komu zavolat Úsměv Ještě bych se zeptal: V případě, že by fáze byla "slabá" již od dodavatele - lze to nějak řešit? Jestli se tím dodavatel vůbec zabývá?

Reklamovat u dodavatele (dřív, než to někdo opraví na vlastní triko) a chtít finanční kompenzaci. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Martin Škopek
http://www.skopek.net
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 11.06.2015, 15:01 »


Nicméně k věci, proč asi elektrikáři nepoužili třetí fázi? Při změření sdruženého napětí na vstupních svorkách dostanu takovéto napětí: L1-L2 = 405V; L1-L3 = 288V; L2-L3 = 132V. Nevím zda se jedná o obvyklý jev a zda se to takto v praxi normálně řeší? Obávám se, že po zapojení sporáku by to mohlo dělat neplechu (zda by to vůbec fungovalo).

Nevím, čím a kde jste daná napětí naměřil. Ale pokud jsou tyto hodnoty správně naměřené, reklamujte kvalitu dodané elektřiny u dodavatele v souladu s § 4 resp. § 8 až 10 vyhl. č. 540/2005 Sb. o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenerget ice. Pokud distributor nesjedná nápravu ve stanovené lhůtě, máte nárok na finanční kompenzaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 11.06.2015, 15:26 »

Než bych něco reklamoval, tak bych prověřil, že je to technicky v pořádku. Tedy pozvat elektrikáře s vybavením, spíše revizního technika. Ten ať prověří, že jsou v pořádku přívodní vodiče z ER. A přijde na to kde je chyba.

Tazatel zmínil, že montáž prováděla v velká pražská firma. Byt se nachází v praze? Nebo někde jinde. Dost bude záležet na tom jak je proveden elektroměrový rozvaděč, a jeho provedení je odlišné pro zapojení u PRE nebo u ČEZu.

Další otázka souvisí s výše napsaným. Když se prováděla rekonstrukce, tak byl měněn i hlavní přívod do domovního rozvaděče? Nebo jen byla provedena rekonstrukce v domě a přívod včetně elektroměrovéh o rozvaděče je nějaký původní? Může být třeba upálená fáze v elektroměru, někdy vypadlá ze svorky... atd. atd...

Jinak tedy přístup elektrikářů, kteří prostě neřeší to, že chybí jedna fáze, se mě hodně nelíbí. A já bych od takto "dokončeného" díla rozhodně neodešel. Pokud bych to minimálně investorovi nesdělil kde je problém, a jestli souhlasí s tím, že bude fungovat jen na dvě fáze...

Možná když pan Eldest napíše odkud je, tak se mu někdo ze zde přítomných nabídne s pomocí... Nabízím pomoc v okolí Brna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #14 kdy: 11.06.2015, 16:17 »

...,  konečně přímo řečeno komu zavolat Úsměv Ještě bych se zeptal: V případě, že by fáze byla "slabá" již od dodavatele - lze to nějak řešit? Jestli se tím dodavatel vůbec zabývá?
Příklad:
Takový pražák jako Milan Karvánek přípojky dělá. Plombuje tuším pro PRE.
Předpokládám, že přijede, koukne na to a za chvíli víte na čem jste.
Buď je chyba u vás nebo před elektroměrem. Takový elektrikář jako Milan umí řešit obě situace.

Nemáš zač Milane!  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 11.06.2015, 16:32 »

Zajímavé...
Přikláním se k názoru Jardy Hasaly, že ta fáze tam prostě není, a osobně si myslím, že se ztrácí někde mezi elektroměrovým a bytovým rozvaděčem... A protože chlapci montážnický nechtěli mít problém v tichosti vyřešili, tak že vše zapojili jen na ty dvě funkční fáze a doufali, že ta třetí nebude nikdy potřeba....

Začal bych reklamací!!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 11.06.2015, 16:59 »

Začal bych reklamací!!

Ne, ne. Začal bych revizí (viz M. Karvánek) a poté bych pozval onu firmu, aby odstranila závady, které se ukážou (předpokládám, že jich tam bude více),  v souladu s platným právem a na své náklady. Tedy reklamovat špatnou práci.
Nevidím důvod proč za to platit ještě jednou a někomu dalšímu. Pouze pokud by nebyla rozumná dohoda s tou firmou, nechat si to opravit rovnou M.Karvánkem a poté vyžadovat po té firmě, kompenzaci za  fakturu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 11.06.2015, 17:17 »

Možná taky tak.... To je fakt....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?
 Co vše může být špatně pokud v zásuvkách na okruhu s bojlerem není napětí?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 22 dotazů.