Tereza v
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 31.07.2019, 00:33 » |
|
Bydlíme v 8. patře panelového domu. Pod námi v 7. patře bydlí romská rodina a pod nima v 6. další pochybná rodina, které odpojili elektřinu pro neplacení. Připojili se tedy z okna sousedům. Prostě vede kabel z 6. patra do 7. Asi to nebude uplně legální a bezpečné, že? Navíc nám teda začala jedna zásuvka jakoby chrčet (v minulosti vyhořela, od té doby se nepoužívá) a při tom nám vyhazuje spotřebiče, které jsou zapojené v protilehlé zásuvce. Může to souviset? Nevím jak elektřina v paneláku funguje
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 31.07.2019, 15:55 » |
|
Prohozený kabel okny z bytu do bytu je divočina, ale s největší pravděpodobnos tí se týká pouze instalace těchto dvou bytů. Pouze je třeba dát pozor v elektroměrném rozvaděči na vývody od odpojeného elektroměru (ovšem nikoliv přívodní, ty jsou zajištěny pracovníkem distributora při odebírání elektroměru, ale o ty co vedou do bytu, na těch může být napětí).
Problémy se zásuvkami ve vašem bytě s tímto propojením nesouvisí. Ty jsou dány stářím a použitými hliníkovými vodiči, které jsou v panelákách standardní, a také tím, že není prováděna kontrola a údržba. Všechny zásuvky a svorkovací krabice by se měly občas (min. jednou za rok nebo dva) kontrolovat, zda nejsou povolené a opálené šroubky na svorkách a provést dotažení spojů. Také v okamžiku, kdy začne v zásuvce nebo svorkovnici prskat, je cítit spálený plast nebo dochází k blikání světel, je třeba ihned poruchu odstranit. Nejnebezpečněj ší bývá problém v zásuvkách za nábytkem, které se sice nepoužívají ale díky konstrukci instakace jimi prochází vedení k dalším zásuvkám. Zde hrozí nebezpečí požáru
Doporučuji zavolat elektrikáře nebo rev. technika a provést kontrolu a opravy co nejrychleji.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
Tereza v
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 31.07.2019, 17:55 » |
|
Bohužel trolling to není. A do nedávna to tu bylo nejklidnější sídliště ve městě, o našem domě nemluvě. Jenomže starší obyvatelé začali stárnout a umírat a jejich pozůstalí to teď pronajmou kde komu. Mám to někam hlásit? Mě jde o to, že pojedeme na dovolenou a abychom se měli někam vrátit, když vlastně na jeden elektroměr jedou dva byty aby to tam někde nechytlo. Jinak zásuvky byly pro jistotu dnes opraveny a byly opravdu povolené a opálené.
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 31.07.2019, 19:21 » |
|
... Mám to někam hlásit? Mě jde o to, že pojedeme na dovolenou a abychom se měli někam vrátit, když vlastně na jeden elektroměr jedou dva byty aby to tam někde nechytlo. ... Vědět by to měl především správce nebo majitel objektu. Je třeba mu to sdělit "prokazatelně", jednou z možností je doporučený dopis... Nebo jestli máte chuť a odvahu do toho jít, můžete podat podnět k prověření, zda se nejedná o obecné ohrožení.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #9 kdy: 01.08.2019, 10:07 » |
|
Že si někdo propojí instalace prodlužovákem není nic nezákonného, pořád jde o měřený odběr.
Chrčící zásuvka s tím nemá nic společného. Ta jenom volá o pomoc nějakého elektrikáře, který jí (a nejenom jí) dotáhne spoje.
Pro vás je větší nebezpečí vaše vlastní instalace. Vypadá to, že je za hranicí životnosti.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Jaroslav Molák
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 06.08.2019, 08:45 » |
|
Pokud laik z bytu,kde není elektroměr nerozlišil fázový a nulový vodič a vzájemně je zaměnil při připojování; v určité konstalaci elektroinstala ce je zařízení nebezpečné, protože ochranný kolík nebude ochranným, bude na něm určité napětí odvislé podle místa uzemnění. Potom na kostře elektrospotřeb iče bude nebezpečné napětí a člověk posadivší se např. ke stolu, dotýkající se takového spotřebiče rukou (např. počítačové skříně pod stolem) a opření se holou nohou o teplý radiátor pod oknem, nejlépe po vykoupání to má spočítané. Tak se to stalo v krajském městě, nájemníkovi studentovi. Byl nalezen mrtev. Vlastník bytu nevěděl nic o předchozích úpravach elektroinstala ce v bytě předchozím nájemníkem, revizi nedoložil a Policie ČR po nezdařilém vyšetřování, věc odložila. Předpokádám, že zkušený elektrikář u vás v bytě ověřil bezpečnost vašeho elektrického zařízení a je jen na vás, zda upozorníte distributora na nezákonnost odběru.
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 06.08.2019, 10:16 » |
|
Že si někdo propojí instalace prodlužovákem není nic nezákonného, pořád jde o měřený odběr. ...
Pokud je vypnutý přívod pro byt hlavním jističem a v bytu je pořád nějaký "jiný" přívod, je to porušení minimálně ČSN 33 2000-4-46, ed.2 Když např. v bytovém domě někdo bydlí nad svým sklepem, provrtá se tam a natáhne si do sklepa nějaký přívod z bytu, hasiči šílí radostí, když vypnou "společné prostory" a ono tam pořád je něco pod napětím...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #13 kdy: 06.08.2019, 10:39 » |
|
Když např. v bytovém domě někdo bydlí nad svým sklepem, provrtá se tam a natáhne si do sklepa nějaký přívod z bytu, hasiči šílí radostí, když vypnou "společné prostory" a ono tam pořád je něco pod napětím...
Hasiči jdou obvykle po hlavních nožovkách. Na zjišťování, který z jističů je ten správný nemají čas.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|