Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jak ověřím, že je soused napojen na naší elektroinstalaci?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak ověřím, že je soused napojen na naší elektroinstalaci?  (Přečteno 7230 krát)
Venca 50
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 17.06.2023, 09:39 »

Mám tady problém, který potřebuji citlivě vyřešit. Nejprve však musím ověřit hypotézu.

Prosím o radu jak spolehlivě ověřit, zda soused odebírá elektriku na mě. Konkrétně je možné, že prosekal štítovou zeď a připojil se na naši instalaci (s něčí pomocí nepochybně).

I když to zjistím, nemůžu to nikam oznámit, protože by mi to spíš uškodilo, než pomohlo.
Jedná se o souseda, který neodebírá oficiálně elektřinu (nechodí tam ani odečítači) a nemá plynoměr. Pere a má čerpadlo ve sklepě, vodu má z vodovodu. Že by ohříval vodu a čerpal ručně nemohu vyloučit. Stejně nemůžu počítat s tím, že by mi pravdivě odpověděl. Oficiálně se jedná o osobu, kterou podporuje město i spoluobčané.
Asi bych byl za nelidu, kdybych oznámil, že se nám každoročně třeba 5-8 tisíc za elektřinu ztrácí u souseda.

Potřebuji to jen vědět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 17.06.2023, 10:04 »

Měřit jednotlivé obvody, počítat a odpojovat. Nic neřešitelného.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Venca 50
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 17.06.2023, 10:21 »

Měřit jednotlivé obvody, počítat a odpojovat. Nic neřešitelného.
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) asi jsem měl napsat, že nejsem expertem v oboru (pokud to není jasné z dotazu). Vlastním zkoušečku fázovku a jeden obyč multimetr.
Jak se to konrétně dělá, abych se spolehlivě dopátrál pravdy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 17.06.2023, 10:43 »

asi jsem měl napsat, že nejsem expertem v oboru (pokud to není jasné z dotazu). Vlastním zkoušečku fázovku a jeden obyč multimetr.
Jak se to konrétně dělá, abych se spolehlivě dopátrál pravdy?

Vše vypnout - opravdu vše - a kontrolovat spotřebu na elektroměru. Vypnout jednotlivé obvody (jističe),  nikoliv hlavní jistič.
A taky hledat tu díru ve zdi.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Radek Luža
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 17.06.2023, 11:53 »

spíše bych to viděl takto:

odpojit všechny spotřebiče ze zásuvek a pozhasínat všechny světla, pak sledovat elektroměr a v případě stálého odběru postupně shazovat jističe a tím pádem se dá i lajcky zjistit na který obvod je ten zlodějík napojen

Edit: Jan Kelbich napsal vpostatě to samé akorát jinou formou
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

kyby sis někdy nevěděl rady s opravou stroje tak vyzkoušej toto "vezmi si sebou krucifix, otevři rozvaděč a spusť : ó zkurvená závado opusť tento stroj a odejdi pryč z této firmy" :-D
Venca 50
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 17.06.2023, 12:29 »

spíše bych to viděl takto:

odpojit všechny spotřebiče ze zásuvek a pozhasínat všechny světla, pak sledovat elektroměr a v případě stálého odběru postupně shazovat jističe a tím pádem se dá i lajcky zjistit na který obvod je ten zlodějík napojen

Edit: Jan Kelbich napsal vpostatě to samé akorát jinou formou
Děkuji, už jsem o tom přemýšlel i to takto zkoušel ale:
Mám elektroměr ZPA 2T zánovní, umí měrit jen celou kWh. Dále tam je HDO a relé (hodně staré šedý smalt na levnější sazbu 40A s logem M). To relé je napojeno na jistič, kde mám většinou světla a tyto okruhy jdou po štítě ve více místech. Relé bych musel odpojit a mít studenou vodu.

Zkrátka víc než pár hodin to nemůžu mít vypnuté, abych elektřinu nepotřeboval (i z dalších důvodů).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 17.06.2023, 12:48 »

Pak již nezbývá než hledat v krabicích a zásuvkách, zda není někde připojeno nějaké odlišné provedení vodičů, zkontrolovat, zda nejsou někde stopy po zednických pracech a nebo zda starší omítka někde místně nepraská, není uvolněná. a pod. Relé (stykač) zapojit na vlastní samostatný jistič (tak to ostatně má být) a pak můžete obvod, kde je nejpravděpodob nější černý odběr vypnout a čekat, co bude soused dělat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #7 kdy: 17.06.2023, 13:33 »

Co jistič, to obvod. Podle toho, co je v něm zapojeno, puštěno dává nějaký proudový součet. Podívám se co vše běží, jaký to má odběr (otázkou stand-by odběry) ... a tak bych kontroloval obvod po obvodu.

Problém je, že třeba černý odběr není trvalý, jen občasný nebo jen nahodilý.

PS. Nebo ještě existuje drsný způsob vysokého napětí ....  box ale to je z jiného světa.  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 17.06.2023, 13:42 »



 Nebo ještě existuje drsný způsob vysokého napětí

To bych raději ani nezmiňoval. Je to nebezpečná a dvojsečná zbraň, zejména v rukou laika.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 17.06.2023, 14:13 »

Prosekat se přes stěnu přesně do krabice, i když budu vědět cca její umístění, aniž bych na druhé straně porušil omítku je prakticky vyloučeno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 17.06.2023, 17:43 »

Prosekat se přes stěnu přesně do krabice, i když budu vědět cca její umístění, aniž bych na druhé straně porušil omítku je prakticky vyloučeno.

Viem o jednom bytovom dome, v ktoreho projektovom vykrese je ako nazov udany "EXPERIMENT",  kde su mnohe krabice skoro back-to-back k susedovi. Je tam mozno 1-2cm sadry, obcas betonu. Susedia vo velkom tlacili za krabice sadru injekcnymi striekackami, pre zvysenie zvukovej izolacie.

Ale aj v tom pripade, vykuchat svoju stranu krabice, vytiahnut krabicu, vystipat dno v susedovej krabici a nacvaknut sa na vodice krokosvorkami nie je uplne jednoducha cinnost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 17.06.2023, 20:25 »

Ono by se dalo zkusit změřit izolační stavy když je vše vypnuté.
Zkušený elektrikář nebo rovnou RT by měřením na místě měl zjistit podstatně víc než taky na dálku poradíme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 17.06.2023, 20:29 »

Prosekat se přes stěnu přesně do krabice, i když budu vědět cca její umístění, aniž bych na druhé straně porušil omítku je prakticky vyloučeno.

Ani nie. Panelaky maju z vyroby v paneloch okruhlu dieru na krabicu a zvislu dutinu v strede panelu pre kabel. Ked som menil krabicu v stene, ktora ma deli od vedlajsieho bytu, po vytiahnuti krabice zo sadroveho lozka sa ukazal susedov kabel a zadna stena jeho krabice. Ak by som chcel, pripojim sa tam pomerne jednoducho a urcite by nedoslo k poruseniu omietky na druhej strane (staru krabicu som vyberal von dost hrubym sposobom a ani po pouziti sekaca a strareho skrutkovaca sa nic neposkodilo).
Dalsia sanca na cierny odber je kabel k svetlam spodneho bytu tahany v podlahe .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 17.06.2023, 20:49 »

Ak niekam nechodia odpoctari, nemusi to znamenat, ze tam nie je elektromer. Moze byt instalovany moderny, ktory komunikuje na dialku.
Nedavno som bol prekvapeny, sused urobil administrativn u chybu pri prepise zdedeneho bytu a na dialku ho odpojili aj znovu pripojili - ten motorcek a kontakty, ktore rozpoja prudovy obvod vnutri elektromeru, to bolo zaujimave Youtube video, vidiet to v akcii.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 17.06.2023, 22:14 »

Ani nie. Panelaky maju z vyroby v paneloch okruhlu dieru na krabicu a zvislu dutinu v strede panelu pre kabel. Ked som menil krabicu v stene, ktora ma deli od vedlajsieho bytu, po vytiahnuti krabice zo sadroveho lozka sa ukazal susedov kabel a zadna stena jeho krabice. Ak by som chcel, pripojim sa tam pomerne jednoducho a urcite by nedoslo k poruseniu omietky na druhej strane (staru krabicu som vyberal von dost hrubym sposobom a ani po pouziti sekaca a strareho skrutkovaca sa nic neposkodilo).
Dalsia sanca na cierny odber je kabel k svetlam spodneho bytu tahany v podlahe .
Ano, kdejaký byt v paneláku má štítovou zeď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 18.06.2023, 06:49 »

Sám máte jen velmi omezené možnosti. PRostě až uslyšíte že pere, nebo uvidíte že v noci svítí, shodíte postupně svoje jističe, aby jste zjistil za kterým z nich je napojen. Pokud bude fungovat i po shození všech okruhových jističů, zkusil bych ještě ten hlavní jistič. Víc možností svépomocí prakticky nemáte. Jestli najdete že za některým z okruhů váš soused svítí, pozvěte RT a nasměrujte ho. Určitě si s jeho odborným odpojením pak snadno poradí. Dané místo bych důkladně nafotil a nechal si od RT napsat zprávu, pro případný soudní spor. Rozhodně bych to tak nenechával.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 18.06.2023, 07:10 »

Zaměřil bych se na to svícení (málokdo by byl takový tvrďák, že by na černotu jen pral a přitom svítil baterkou).
Jestli jste z okolí Brna, tak vám to v rámci sebecvičení vyčmuchám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 18.06.2023, 14:25 »

... tak vám to v rámci sebecvičení vyčmuchám.
To je výzva...
Za Domažlicko (a přilehlé regiony) se hlásím já
Kdo další se přidá?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak se mohu bránit černému odběru mého souseda?
 Jakým způsobem zajistíte ztížení nedovoleného odběru na kabelu dodavatele?
 Dá se černá přípojka schovat do skříně s jističi?
 Co si myslíte o výpočtu náhrady škod vznklých černými odběry?
 Poradí někdo zloději energie jak z toho ven?
 Má ČEZ na distribučním nn za trafem pro běžnou bytovou zástavbu hlavní měření?
 Jak legalizovat pokoutně vytvořenou přípojku?
 Jak by šlo zabránit přetáčení elektroměrů?
 Co říkáte na chystanou vyhlášku o měření a černých odběrech?
 Že by další novinářská "elektrokachna"?
 Budou teď soudy posuzovat černé odběry jinak?
 Je možné zabrániť nelegálnemu odberu cez pripojovaciu svorku v EMR?
 Co říkáte na to, že se loni ukradla elektřina za 180mil. Kč?
 Co si myslíte o výpočtu náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem?
 Je možné, aby někdo vedl černý odběr přes půl zahrady?
 Může docházet u domovní přípojky ke ztrátám el. energie?
 Víte už o precedentu náhrady škody za neoprávněný odběr?
 Může digitální elektroměr měřit špatně?
 Jak vypátrat a prokázat nárazový černý odběr ze společných prostor?
 Dojde už konečně k novelizaci nesmyslných předpisů, které hrají do not ČEZu?
 Jak zjistím, že jde o černý odběr?
 Jak dopadne spor ČEZu s Jiřím Chalupou?
 Co se mi stane, pokud nahlásím vlastní černý odběr?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Je v kabelu možná ztráta 520kWh?
 Kam se může na trafostanici v průmyslovém areálu ztácet 1,3MWh?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!