Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Má ČEZ na distribučním nn za trafem pro běžnou bytovou zástavbu hlavní měření?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Má ČEZ na distribučním nn za trafem pro běžnou bytovou zástavbu hlavní měření?  (Přečteno 14827 krát)
Jan Nevoda
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 04.06.2009, 16:43 »

Tzn. hned za trafem 22kV/400V v rozvaděči převodové měření přes měřící trafa na elektroměr?

Je běžné takové hlavní měření jen u nově budovaných(rekonstruovaný ch) vedení nn nebo se to teď snaží nacpat všude za trafa22kV/400V?
Jedná se jak o tzv. "sloupové trafa" v Horní Dolní či o zděné trafostanice "městského typu"?
... nebo jinak si nedovedu vysvětlit proč odbor NTZ řádí jak utržení ze řetězu a hledají a hledají, asi ví proč totiž ....



#117#

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 05.06.2009, 16:28 »

Určite tam takéto meranie bude mať ČEZ a okrem iného slúži aj na posúdenie strát v distribučnej nn sieti. Aspoň u nás na Slovensku je každá trafostanica osadená takýmto meraním. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #2 kdy: 06.06.2009, 06:58 »

Měření sekundárního odběru - běžný stav nejen dnes, ale i v minulosti. Měření bývalo osazováno již v 60. létech na tehdá nově budovaných stožárových trafostanicích na vesnicích ve středočeském kraji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Nevoda
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.06.2009, 20:52 »

Díky,ale někde už jsem četl,že tomu tak ve většině případů traf 22kV/400V ´pro běžnou bytovou výstavbu není...budu se snažit sem vhodit  odkaz až to najdu...na druhou stranu proč by to tak ČEZ neměl,vždyt osazení měřením na všechny trafa v obcích a městech by přišlo "jen" na pár miliard...?Nebo právě proto,miliardy potřebuje na "uplácení" dividendami(nejen) pro obhájení nemorálních cen elektřiny a třeba i novely tzv.energetick ého zákona z 1.4.2009(ČEZ se touto novelouj stal policií i soudy)...Však se ještě budem všechni hooodně divit.... Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 07.06.2009, 09:35 »

Od roku 1989 do 1993, jsem pracoval na montážích u STE (středočeská energetika, dnes PRE a ČEZ)
Postavili jsme a zrekonstruoval i docela dost trafaček po vesnicích a na sídlištích různých měst. Všude se instalovalo hlavní měření nn části.
K hledání ztrát(černých odběrů) to je vcelku spolehlivé.  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 07.06.2009, 10:06 »

V dnešní době měří rozvodné podniky v transformovnác h a rozpínacích stanicích vlastní spotřebu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 07.06.2009, 10:30 »

V dnešní době měří rozvodné podniky v transformovnác h a rozpínacích stanicích vlastní spotřebu.
No, měření odběru na sekundární straně transformátoru vn/nn s měřením vlastní spotřeby nemá nic společného.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Nevoda
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 07.06.2009, 12:59 »

Otázka je jak je tomu u jednotlivých "krajských" energetik...tř eba kromě STE nebo v čechách a na moravě,v nových instalacích a rekonstruovaný ch a stávajících 40 atd.starýxh... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Nevoda
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 09.06.2009, 18:02 »

Jak jsem slíbil,dávám odkaz na výše uvedenou problematiku.  Úsměv http://www.volny.cz/casopis.energetika/e_0304_1.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak se mohu bránit černému odběru mého souseda?
 Jakým způsobem zajistíte ztížení nedovoleného odběru na kabelu dodavatele?
 Dá se černá přípojka schovat do skříně s jističi?
 Co si myslíte o výpočtu náhrady škod vznklých černými odběry?
 Poradí někdo zloději energie jak z toho ven?
 Jak legalizovat pokoutně vytvořenou přípojku?
 Jak by šlo zabránit přetáčení elektroměrů?
 Co říkáte na chystanou vyhlášku o měření a černých odběrech?
 Že by další novinářská "elektrokachna"?
 Budou teď soudy posuzovat černé odběry jinak?
 Je možné zabrániť nelegálnemu odberu cez pripojovaciu svorku v EMR?
 Co říkáte na to, že se loni ukradla elektřina za 180mil. Kč?
 Co si myslíte o výpočtu náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem?
 Je možné, aby někdo vedl černý odběr přes půl zahrady?
 Může docházet u domovní přípojky ke ztrátám el. energie?
 Víte už o precedentu náhrady škody za neoprávněný odběr?
 Může digitální elektroměr měřit špatně?
 Jak vypátrat a prokázat nárazový černý odběr ze společných prostor?
 Dojde už konečně k novelizaci nesmyslných předpisů, které hrají do not ČEZu?
 Jak zjistím, že jde o černý odběr?
 Jak dopadne spor ČEZu s Jiřím Chalupou?
 Co se mi stane, pokud nahlásím vlastní černý odběr?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Je v kabelu možná ztráta 520kWh?
 Kam se může na trafostanici v průmyslovém areálu ztácet 1,3MWh?
 Jak ověřím, že je soused napojen na naší elektroinstalaci?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!