| | |-+  Měříte u prodlužovacích přívodů proud procházející ochranným vodičem?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Měříte u prodlužovacích přívodů proud procházející ochranným vodičem?  (Přečteno 3964 krát)
Radislav Pražák
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 19.11.2018, 10:34 »

Při revizi prodlužovacích přívodů mi přijde zbytečné měřit proud procházející ochranným vodičem, když se vlastně nejedná o spotřebič = není zde žádný odběr. V protokolu o revizi tedy neuvádím u tohoto měření žádnou hodnotu. Je to dobře?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 19.11.2018, 15:04 »

Proud procházející ochranným vodičem je proud unikající, který se vyskytuje u předmětů třídy ochrany I. U nich může unikat proud z neživé části do ochranného vodiče. Jelikož prodlužovací přívod nemá žádné neživé části, jde o předmět třídy ochrany II a takové měření zde nemá smysl. To ale pochopitelně nemá vliv na potřebu ověření spojitosti ochranného vodiče bez ohledu na třídu ochrany předmětu. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 19.11.2018, 19:42 »

Alibisticky je asi lepší nevidět, nevědět...  Smích

Prodlužovací kabel se reviduje jako spotřebič "samostatně". Tak co by tam mohlo téci?
Pevný rozvod se reviduje až po nějaký koncový bod, prodlužovačka připojená do zásuvky není součástí pevného rozvodu.

Pokud mi ochranným vodičem v pevném rozvodu teče proud vyšší než 10mA v "bezporuchovém stavu",  33 2000-5-54, ed.2 i ed.3 požaduje jisté řešení.
Pokud si do "psa" nacpu více spotřebičů a dostal bych se s proudem ochranným vodičem přes 10mA, nevím o nějakém požadovaném řešení...
Ale kolik a jakých spotřebičů by tam muselo být?
Možná by stačily 2 - 3 zahraniční televize z doby RVHP)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)