Alibisticky je asi lepší nevidět, nevědět...

Prodlužovací kabel se reviduje jako spotřebič "samostatně". Tak co by tam mohlo téci?
Pevný rozvod se reviduje až po nějaký koncový bod, prodlužovačka připojená do zásuvky není součástí pevného rozvodu.
Pokud mi ochranným vodičem v pevném rozvodu teče proud vyšší než 10mA v "bezporuchovém stavu", 33 2000-5-54, ed.2 i ed.3 požaduje jisté řešení.
Pokud si do "psa" nacpu více spotřebičů a dostal bych se s proudem ochranným vodičem přes 10mA, nevím o nějakém požadovaném řešení...
Ale kolik a jakých spotřebičů by tam muselo být?
Možná by stačily 2 - 3 zahraniční televize z doby RVHP)