| | |-+  Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?  (Přečteno 4519 krát)
TomášK76767676
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 23.10.2023, 18:04 »


Jak vyřešit tento problém viz. fotky?
To není moje práce, ale volal mně pán co dostal na mě kontakt a poslal mně tyto fotky.
Samozřejmě vyměnit svorkovnici za novou, ale co s tím vodičem, který nejde stáhnout a je přivedený shora?


* Nepojmenované 2.jpg (189.05 KB, 2048x921 - prohlédnuto 583 krát.)

* Nepojmenované 4.jpg (141.33 KB, 1600x719 - prohlédnuto 567 krát.)

* Nepojmenované3.jpg (190.2 KB, 2048x921 - prohlédnuto 551 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 23.10.2023, 21:49 »

Otazne je, ci je ta med ok alebo nie. Elektricka vodivost bude ako predtym, len to moze mat od vysokej teploty ine mechanicke vlastnosti. Zltozeleny nie je faza, nejaka vyrazna izolacia nie je nutna, staci navliect zltozelenu buzirku a ofuknut. Problem je v inom, nie je jasne, ako daleko sa sirilo teplo (a med ho vedie velmi dobre) a ako su na tom ostatne vodice toho kabla a izolacna pevnost medzi fazami a voci PEN. Za mna vysekat aspon 50cm a lisovacimi spojkami napojit novy kabel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 23.10.2023, 23:05 »

1. opravit to dokáže každá etablovaná firma elektro. Je to běžná řemeslná činnost.
2. Více by mělo majitele zajímat, proč to vyhořelo. Znát tu přičínu.

Je neobvyklé, že v prvních třech svorkách je měděný slaněný vodič opatřený dutinkou.
Příčinou mohlo být:

 - špatně nalisovaná dutinka
 - nedotažený šroub svorky
 - špatné zapojení

Z fotografií vyplývá, že zde není oddělený pracovní vodič N a ochranný vodič PE.
V době, kdy se začaly montovat přepěťovky, tak se vše provádělo odděleně.

Tazatel se ptá jak vyřešit tento problém?
Přenechat tento problém odborné firmě.
Ta to vyřeší jak řemeslně, tak i odborně ( provede revizi elektrického zařízení).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 24.10.2023, 00:21 »

Je neobvyklé, že v prvních třech svorkách je měděný slaněný vodič opatřený dutinkou.

To nie je lanko, ten najviac poskodeny, to je pevny vodic. Okolite lanka boli len poskodene prestupom tepla. Podla privodu zhora to bude PEN privodneho kabla, prierez okolo 6 - 10 mm2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 24.10.2023, 06:15 »

Citace
Jak vyřešit tento problém viz. fotky?

Pokud si nevíte rady, zavolejte elektrikáře. takovou situaci už skoro každý schopný elektrikář dělal!!
Problémů může být více, od povoleného vodiče /volný šroub. spoj, a podobně/  až po horší stavy instalace!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 24.10.2023, 08:13 »

Jednoznačně je třeba zjistit důvod problému. Jinak bude stále nebezpečí zopakování situace. Vodič takového průřezu jako na foto nehoří sám od sebe. Chce to vidět z blízka, osobní obhlídka vždy dá více informací, mnohdy k řešení problému napoví i zdánlivě nesouvisející poznatky.

Obecně k foto - mám rozporuplné pocity. Na jednu stranu pěkně udělané popisy vodičů na šíně, na druhou stranu nevhodně umístěné přepěťovky. Rozvod bude dobré zkontrolovat celý.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 24.10.2023, 08:25 »

Jaké by tam tekly proudy, aby shořela izolace tak daleko od vadného spoje?
Nemohlo to způsobit přepětí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 24.10.2023, 08:53 »

Na foto No 3 je vidět ještě vodič ve vypálené svorce číslo 3. Na spodní části obrázku je vidět slanění vodiče jdoucí k přepěťovce.... ..z foto bych netvrdil, že je to přívodní PEN jdoucí z hora.
Ale zde se můžeme jen domnívat.
Proto je důležitá diagnostika na místě včetně celkového zapojení a řešení.
Dneska  již víme o řešení s přepěťovkámi více  a shodneme se na nevhodném řešení.

Jaké by tam tekly proudy, aby shořela izolace tak daleko od vadného spoje?
Nemohlo to způsobit přepětí?

Tak nějak.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 24.10.2023, 09:02 »

Tohle na přepětí nevypadá, tipuju že na vině bude málo dotažený šroubek toho nejvíce postiženého vodiče. A nejvíce postižený bývá buď vodič k nejvíce zatíženým dlouihodobým spotřebičům nebo přívodní vodič. K nějaké symetrii zátěže kdy N protéká malý proud mají domovní rozvody daleko.
Tyhle svorky bývají nejslabším místem rozvaděčů. Často se stává, že vodič ve svorce se vymačká při nějaké manipulaci s ním - když je potřeba ho odehnout při rozšiřování rozvaděče nebo při výměně některých komponent. PO takové akci je nezbytné dotahnout všechny vodiče v okolí, které byly ohýbány nebo nějak jinak vystaveny silovému působení. Možné je, že původní autor rozvaděče je v tom nevinně.
Přepěťovna není provedena zrovna moc košer ale je to lepší než nic a pokud jí je ještě někde předřazený další koordinovaný stupeň, neviděl bych v tom zásadní problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 24.10.2023, 09:09 »

Jaké by tam tekly proudy, aby shořela izolace tak daleko od vadného spoje?
Nemohlo to způsobit přepětí?

Kdyby tam bylo přepětí, tak by byli "terčíky" červené /z 99,9%/ a ne zelené....
Bylo by opálených více vodičů, ne jeden.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 24.10.2023, 09:16 »

Přitom stačí onen vodič pod svorkovnicí ohnout a šup s ním do další dírky.
Nebo vzít další kousek svorkovnice paralelně a oběmi prohnat 4, 5ks nejsilnějších vodičů.
V obou případech minuta práce a je to navěky.
Tento typ svorkovnic je obecně kvalitativně stále horší, mosaz dávno není mosazí, strašně moc velkých děr, šroubky jsou dole nezačistěné, a hlavy obsahují nedefinovateln ý rozměr šroubováku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 24.10.2023, 09:24 »

Když vidím opálený (nebo upálený) 1 PEN vodič, může to být nějakým horším spojem, přechodovým odporem...
Pokud je poškozených vodičů víc, svádí to k myšlence jestli nám tam neteče něco dalšího, co není dané odběrem spotřebičů za rozvaděčem.
Vždycky je dobré mít hlavní ochranné pospojování řešeno mimo okruhový rozvaděč a tak už aby rozvod ochranných vodičů tvořil "rozvětvenou hvězdu" a ne nějaký troj nebo mnohoúhelník.

Správně napojit, nastavit vodič by pro zkušeného elektrikáře měla být v podstatě rutina
Vyměnit poškozenou svorkovnici by také nemělo být nic zvláštního
Ale pro jistotu by to chtělo změřit co těmi PE a PEN vodiči teče
(viz např. jiné vlákno o pospojování plynového vedení)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 24.10.2023, 09:48 »

Máš výborný postřeh, modrý vlevo je opálený od PENu, přičemž svorkovnice je "netknutá",  ale napravo jsou tipuji vodiče pospojování a jejich část svorkovnice dle barvy žhnula.
 poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 24.10.2023, 10:53 »

Pozrite si druhu fotku, diery pre vodice 4, 5, 6, ciastocne 7.
Ta med je podozrivo sfarbena - ako keby bola vyhriata viac doprava, ako dolava. Neprebehla nedavna rekonstrukcia plynu alebo vody?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #14 kdy: 24.10.2023, 11:17 »

Nedělejte z toho vědu.
Vzhledem k tomu, že na tésvorkovnici, jsou pod jedním šroubkem jak vodiče světlemodré, tak vodiče zelenožluté, je to prasárna. box
Dle mne, je ten vodič bez vrchní izolace, nejspíš přívodní PEN. Prostě nedostatečně upevněný. zle
Opravit to pude. Zároveň bych nechal provést revizi elektro. Afro
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 24.10.2023, 11:23 »

Nedělejte z toho vědu.
Vzhledem k tomu, že na tésvorkovnici, jsou pod jedním šroubkem jak vodiče světlemodré, tak vodiče zelenožluté, je to prasárna. box
Dle mne, je ten vodič bez vrchní izolace, nejspíš přívodní PEN. Prostě nedostatečně upevněný. zle
Opravit to pude. Zároveň bych nechal provést revizi elektro. Afro

Tento pohled na věc je Honzo ovšem velice nezábavný tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #16 kdy: 24.10.2023, 11:51 »

Nojo no. Tak to prostě je Milane. na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 24.10.2023, 13:45 »

Ještě tam vidím omleté drážky na šroubcích, tak předpokládám použití nevhodného šroubováku elektrikářem (nebo nekvalitní šroubky na svorkovnici) a díky tomu nedostatečné dotažení (nebo přetažení) vodiče ve svorce, která poté vyhořela.

Plný souhlas s názorem, že je potřeba provést šetření a měření na místě, aby se problém neopakoval. Nicméně samotná náprava není problém kdejaký elektrikář si s tím snadno poradí. Tedy na rozdíl od zjištění příčiny a její nápravy. Nicméně vidím problém v pouhém zkrácení shořelého vodiče a jeho opětovném vložení do svorky. Může být značně vyhřátý a zkrácení bude muset být větší, včetně dobrého očištění svrchní vrstvy vodiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 22 dotazů.