Jaká je povolena max. hodnota přechodového odporu (spojitosti) ochranného vodiče, pospojování a pod.
U nářadí dle ČSN 33 1600 čl. 5.4 - 0,2Ω do 3m + 0,1Ω na každé další 3m U spotřebičů dle ČSN 33 1610 čl. 6.4.3. - 0,3Ω do 5m + 0,1 na každých 7,5m
Ale jaký je požadavek u pevných rozvodů, pospojování a pod. viděl jsem u různých RT že uvádějí ve zprávě, že přechodový odpor je menší než 0,1Ω a tudíž vyhovuje, ale kde tento údaj berou (norma a článek) a navíc se mi zdá 0,1Ω nereálný požadavek.
|
|
|
|
Ladislav Koštejn
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 17.02.2009, 08:41 » |
|
Nevím zda jsem dobře porozuměl otázce? Ale já na pevné rozvody používám znění ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 415.2.2 R =(nebo menší) 50 V/Ia kde Ia je vypínací proud ochranných prvků v A .
|
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
|
|
|
|
|
Ladislav Koštejn
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 17.02.2009, 11:55 » |
|
Nechci být hnidopich, ale zdá se mi, že si naše normy malinko někdy nerozumějí. Například ČSN EN 60204-1 (POZOR z roku 2000, ed.2 z roku 2007 nevlastním a mohla tam být změna!!) v čl. 19.2 Spojitost ochranného obvodu tab. 9 Je úbytek napětí pro nejmenší průřez ochranného vodiče zkoušené větve ochranného obvodu 1 mm2 pro zkušební proud 10 A 3,3 V pro 1,5 mm2 2,6 V ....... až při průřezu větším než 6 mm2 1,0 V.
Pozn: ČSN 33 0360 např v příloze 2 požaduje zkoušku stř. proudem sin. průběhu 50 Hz a velikosti 1,5 násobku jmen. proudu v rozmezí 25 až 80 A ze zdroje max. 12 V naprázdno.
Tak podle čeho v praxi posuzovat hodnoty odporu připojení ochr. vodiče na elektrických předmětech- stojanová vrtačka je pracovní stroj a i el. předmět!?
|
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
|
|
|
Ladislav Koštejn
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 17.02.2009, 12:20 » |
|
A ještě na vysvětlenou: Sám jsem výše zmíněnými metodami podle ČSN EN 60204-1, ČSN 33 0360 přechodový odpor měřil, ale jednalo se o výrobky. Zkušební zdroj byl těžký a obtížně se s ním manipulovalo. Nevím jak by RT výše zmíněnými metodami měřil v instalaci(i když vím že se vyrábí neco menšího ale někam jsem založil nabídkový list). Já osobně měřím R přech. měř. př. PROFITEST 0100 S. Hodnoty ověřuji dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 415.2.2
|
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
|
|
|
|
|