| | |-+  Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?  (Přečteno 7951 krát)
Tomáš Říha02
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 07.01.2019, 11:44 »

Z rozvaděče, který je připojený přes pohyblivý přívod, vede kabel 3x1 cca 40m dluhý, napájející 3faz elektromotor.
Vzhledem k tomu, že tento kabel nemá žlutozelelený PE vodič se chci zeptat, zda mohu
kostru motoru připojit  na PE vodič, který je poblíž elektromotoru a jenž slouží k uzemění potrubí.

Tento PE vodič vede prakticky celý souběžně s tímto kabelem ve stejné ochranné trubce.
Jen u rozvaděče je přiveden na zemnící můstek budovy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 07.01.2019, 18:44 »

Je to tak trochu nestandardní řešení, ale netvrdím, že to není možné.
Ale chtělo by to asi nějaké podrobnosti.

Kabel 3x1 a 40m? Co tam asi bude za výkony, jištění...
Z toho tak trochu plyne otázka jak vyjde impedance poruchové smyčky.
Pokud PE není součástí napájecího kabelu, ale jde ve stejné chráničce, nemusel by to být problém, ale záleží na tom, jak je (nebo není?) spojen se PE (PEN) potenciálem, jestli to je možné posuzovat jako TN nebo už to máme brát jako TT
Pokud TT, očekával bych použití proudového chrániče a pak je otázkou jestli by nebylo lepší netahat tam ten PE, ale v místě motoru udělat uzemnění

Podtrženo, sečteno, nechtělo by to dotáhnout na místo projektanta?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 07.01.2019, 18:57 »

Takže vám tam jede 3. fáz. motor připojený třívodičovým kabelem
bez jakékoliv ochrany před nebezpečným dotykem?

Normální člověk s pudem sebezáchovy by nespal. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 07.01.2019, 19:50 »

PS:

A taky přemýšlím, jaké asi máte v tom 3žilovém kabelu barvy vodičů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 07.01.2019, 21:16 »

Dle mého názoru jde o velmi nebezpečné řešení, možné brát v potaz jen jako provizorní řešení vlastní bezpečnosti obsluhy motoru. Vodič PE by měl být v jednom kabelu spolu s ostatními vodiči, jak kvůli přehlednosti, tak především kvůli bezpečnosti.

Domnívám se že chcete vtěsnat dvě různé funkce různých ochranných vodičů do jednoho.  To je jistě v  některých případech i možné, ale takto na dálku se říci zcela jednoznačně že to je ve vašem případě méžné, nebo nikoliv. Spíše předpokládám že ne.

Osobně doporučuji výměnu tohoto kabelu za takový, který tam má být. Tedy kabel s plným počtem vodičů potřebných k bezpečnému provozování motoru a se správným barevným značením. Navíc dořešit i ochranu místním pospojováním, kvůli riziku rozdílných potenciálů mezi různými neživými vodivými částmi. Ale to už je opravdu na místním posouzení. Doporučuji důrazně využití služeb RT a projektanta.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 08.01.2019, 06:51 »

Vedení obecně začíná na 1,5 mm, takže je to celé takové podezřelé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 08.01.2019, 08:29 »

Ono je otázkou o jaký rozvod nebo zařízení se jedná.
Vedení začíná na 1,5
Ale někdo vyrobí ovládání vrat a má k tomu kabel 5x1 Sice se mi ten "PE v jedničce" moc nelíbil, ale když se pod to výrobce podepíše...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #7 kdy: 08.01.2019, 15:22 »

Bylo by dobré doplnit mimo jiného i informace o jaký motor se jedná. Zda třeba nejde o motor cirkulárky 4 kW např.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 08.01.2019, 18:40 »

Z rozvaděče, který je připojený přes pohyblivý přívod - Jedná se o plechovou skříňku na nožičkách přípojenou přes zásuvku ?
vede kabel 3x1 cca 40m dluhý, s tímto kabelem ve stejné ochranné trubce - Stará hospodářská budova ?

Vyguglite kabel 5x 2,5. Měsíc se obejdete bez cíga a je to v pohodě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #9 kdy: 08.01.2019, 20:20 »

Obecně nelze doporučit,ochranný vodič má být veden a uložen stejně jako vodiče pracovní-norma kladení vodičů.Pokud je veden zvlášť musí být uložen stejně.A to platí pro trvalé instalace ne pro provizorní.Opr avdu chcete riskovat život s tím že se ochranný vodič může přerušit?Nehledě na to je z hlediska norem je to nepřípustné?Když zabijete sebe nic se nestane,přirozený výběr Darwinova teorie.Když se toho motoru dotkne dítě a bude tam porucha,nezávidím nikomu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #10 kdy: 09.01.2019, 04:57 »

Jaký motor nebo jaké zařízení je zapojeno na ten přívod 40 m? Můžete to nějak konkretizovat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
 Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
 Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
 Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
 Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
 Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
 Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
 Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
 Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
 Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Používáte pletivo coby ochranný vodič?
 Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
 Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
 Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
 Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
 Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
 Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
 Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
 Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
 Existuje relevantní důvod odpojení ochranného vodiče od stejnosměrného motoru?
 Mohu uzemnovací přívod CYA16 vést betonovou podlahou v domě?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
 Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Má smysl ochraňovat SS zařízení vodičem PE?
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
 Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
 Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak změřit odpor ochranného vodiče u plastové konvice I.třídy?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Kde je nejvhodnější společný bod (PE) pro měření spojitosti ochranných obvodů?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
 Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Co idealne udelat s PE vodicem u svetla bez PE zdirky?
 Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.?
 Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
 Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
 Může být cívka v ochranném vodiči?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
 Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
 Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 22 dotazů.