Jen upřesním:
Dle ČSN EN 60204 ed. 2 stačí ověřit měření spojitosti proudem od 0,2A do 10A.
viz:
Zkouška 1 – Ověření spojitosti ochranného obvodu
Odpor každého ochranného obvodu mezi svorkou PE (viz 5.2 a
obrázek 3) a příslušnými body, které jsou
součástí každého ochranného obvodu, musí být měřen proudem v rozmezí od nejméně 0,2 A do přibližně 10 A,.........

POZNÁMKA 1 Větší proudy použité pro zkoušku spojitosti zvyšují přesnost výsledku zkoušky, zejména při nízkých
hodnotách odporu, tj. větších průřezech a/nebo menší délce vodiče.
Trochu více napovídáme, než se tazatel ptal, ale určitě je to k tématu.
Myslím, že pro výrobce strojního zařízení je zbytečné citovat články ČSN EN 60204-1 ed. 2., je to pro výrobce základní předpis, kterým se musí řídit. Při měření spojitosti ochranných obvodů platí fyzika a zákon pána Ohma.
Jen pro zajímavost najděte v uvedené normě obrázek 3. Nenajdete.
Snad každý pochopí, že se jedná o obrázek 2, kde je příklad pospojování.
A protože je to jen příklad, tak výrobce musí mít svojí firemní výrobkovou normu, nebo technickou dokumentaci a ověřování se musí provést podle této technické dokumentace ( viz celý článek 18.1).
Výsledky tohoto měření bude mít v dokumentaci o shodě výrobku, jak mu ukládá zákon
90/2016 o posuzování shody stanovených výrobků a také NV 118/2016 o posuzování shody elektrického zařízení a technických požadavků a také NV 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení a postupy k posuzování shody. V příloze 7 pak najdeme, jak má vypadat dokumentace posouzení shody.
To píši jen proto, aby nedošlo k záměně mezi ověřováním a měřením spojitosti ochranného obvodu a pro výrobce včetně protokolu o měření. Pro výrobce je také důležitý článek 18.2.3 ČSN EN 60204-1 ed. 2