Zdeněk Friedrich

Offline

|
 |
« Odpověď #1 kdy: 14.11.2017, 18:54 » |
|
Mezitím co jsem vám psal soukromou zprávu moderátor dotaz (ve kterém jste se sám označil za začátečníka) upravil a přeřadil do zóny B, takže i pro ostatní začátečníky: 1.)Elektroměrový rozvaděč je dle zákona výrobek a nemáte v něm co tvořit, pokud nechcete na celý rozvaděč vytvářet ověřovací zkoušku, což u letitých rozvaděčů není dost dobře realizovatelné . 2)Pokud je bytový rozvaděč připojen novou odbočkou od elektroměru v TN-S což možné je - NESMÍ SE JIŽ ZNOVU ZA BODEM ROZDĚLENÍ PŘEJÍT DO TN-C!! (ani v části instalace) 3)Nová instalace, i když částečná se vždy musí provádět dle současně platných norem. 4)Minimální průřezy najdete v připojovacích podmínkách příslušného distributora včetně schemat zapojení elektroměrů pro různé tarify. Též v ČSN 33 2130 ed.3. 5)Přizemnění bodu rozdělení je sice doporučeno a pokud to je možné je dobré přizemnit, ale žádná norma to striktně nenařizuje a ne vždy je realizovatelné . Jako začátečníkovi vám evidentně schází praxe a hlavně znalosti pro složení zkoušky na §8 vyhl.50/78 Sb., pokud se chcete pohybovat v neměřené části zařízení, musíte mít kromě §8 (možná ho máte, ale jenom papírově, což vám evidentně je k ničemu) a oprávnění, také odborné znalosti, které vám očividně chybí. Pokud jste skutečně elektrikář začátečník, tak se zatím nepouštějte do větších akcí a spolupracujte se zkušenějším kolegou.
|