Vít Rotrekl

Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 06.03.2017, 20:12 » |
|
Nerozumím vašim počtům... 25m prodlužka - tj. max možný odpor ochranného vodiče je (25-3)*0,1+0,2= 2,4Ohm špatně takhle to bude správně ((25-3)/3)*0,1+0,2 = 0,93
Vy jste naměřil hodnoty 0,31-0,47Ohm. Já nevidím problém, proč by to mělo být špatně. Když použiju 34 1600 ed.2.
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 06.03.2017, 20:18 » |
|
Dělal jsem revizi na čtyřech prodlužovacích kabelech 3x 25m a 1x 50m. Pri měření odporu ochranného vodiče na 25 metrových prodluzovackac h jsem naměřili 0,31 - 0,47 ohmů na 50 metrove 0,69 ohmů. Ale pokud prictu na kazdych 3 metrech 0,1 ohmů, tak jsem prekrocil dle normy 1 ohm. Dve prodluzovacky jsou nové. Je tento problém častý? Nebo je nějaká výjimka o ktere nevím?
Jak to, že jste překročil 1 ohm, když jste u 25 m bubnu naměřil 0,31 a u 50 m hodnotu 0,69 ohmů. Co ještě chcete připočítávat? Prostudujete ČSN 331600 ed. 2 pozorněji. U prodloužení do 3 metrů má být maximální odpor mezi PE kolíkem a dutinkou 0,2 ohmy. U delších prodlužek lze na každé další 3 m připočíst hodnotu 0,1 ohmů. Ale maximální hodnota nesmí přestoupit 1 ohm.U vašeho "bubnu" o délce 50 m není tato hodnota přestoupená. Zřejmě je provedená kabelem 3x2,5 mm2 V některých firmách je používání PP o délce 50 m zakázáno. V době, kdy jsme instalovali antény na vysoké stožáry, tak jsme používali na konci PP zásuvkové skříně s proudovými chráničemi. Používali jsme pájky třídy I.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 06.03.2017, 20:31 » |
|
Kterou normu mate namysli?
60884 Lovím z paměti.
|
|
|
|
Jiri Velich
Neverifikovaný uživatel @4
  
Offline

|
 |
« Odpověď #6 kdy: 06.03.2017, 20:49 » |
|
Jak to, že jste překročil 1 ohm, když jste u 25 m bubnu naměřil 0,31 a u 50 m hodnotu 0,69 ohmů. Co ještě chcete připočítávat?
Prostudujete ČSN 331600 ed. 2 pozorněji. U prodloužení do 3 metrů má být maximální odpor mezi PE kolíkem a dutinkou 0,2 ohmy. U delších prodlužek lze na každé další 3 m připočíst hodnotu 0,1 ohmů. Ale maximální hodnota nesmí přestoupit 1 ohm. U vašeho "bubnu" o délce 50 m není tato hodnota přestoupená. Zřejmě je provedená kabelem 3x2,5 mm2
V některých firmách je používání PP o délce 50 m zakázáno. V době, kdy jsme instalovali antény na vysoké stožáry, tak jsme používali na konci PP zásuvkové skříně s proudovými chráničemi. Používali jsme pájky třídy I.
"LZE" znamena že nemusí. Ale clanek 6.4.3 mi nerika ze lze. Ten mi jasně říká ze na každé další 3 m pripoctu 0,1 ohmu. To znamená ze pri 50 m prodluzovace bych byl nad 1 ohmem
|
|
|
|
Vít Rotrekl

Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 06.03.2017, 20:51 » |
|
"LZE" znamena že nemusí. Ale clanek 6.4.3 mi nerika ze lze. Ten mi jasně říká ze na každé další 3 m pripoctu 0,1 ohmu. To znamená ze pri 50 m prodluzovace bych byl nad 1 ohmem
Ano, ale také říká, že nesmí být větší než 1Ohm. Takže může mít max. 0,99999999999999Ohm. Pořád nevím, kde hledáte chybu.
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 06.03.2017, 21:06 » |
|
To samé co říká Vítek, proč jsem vám ten text vyčernil? Přečtěte si celé ty články v kontextu. Vždyť by to byl technický nesmysl.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 06.03.2017, 21:17 » |
|
"LZE" znamena že nemusí. Ale clanek 6.4.3 mi nerika ze lze. Ten mi jasně říká ze na každé další 3 m pripoctu 0,1 ohmu. To znamená ze pri 50 m prodluzovace bych byl nad 1 ohmem
Asi už vím od kud vítr fouká.  Hodnota 0,2ohmu pro odpor vodiče PE je maximální dovolenou hodnotou. To, že se připočítává 0,1ohmu na každé další 3m znamená jen to, že opět jde o maximální dovolenou hodnotu vodiče PE. Příklad : Tedy pokud mám 20m prodlužovák musím se vejít do hodnoty 2+1+1+1+1+1, tedy do 0,7Ohmu. Vše co je lepší (nižší), je samozřejmě také dobře. Tedy pokud naměřím 0,6ohmu, jsem v limitu. Vy jste naopak k těm naměřeným 0,6ohmům, nevím proč těch 0,5ohmu připočítal a pak se divil, že jste nad jedním ohmem. To je samozřejmě z toho důvodu, že ne všechny prodlužováky mají dostatečný průřez a to je mimo jiné i limituje v jejich délce, což samozřejmě musela norma nějakým způsobem zohlednit. Proč je stanovena nějaká maximální hodnota, doufám chápete. Proč je to takové "benevolentní" ohledně toho 0,1ohmu na 3m? Protože jsou i prodlužováky z průřezu 0,75, ale i 0,5 mmm. Jinými slovy ať si počítáte co chcete, u 50m prodlužováku se musíte vejít do 1 ohmu, bez ohledu na to kolikrát se 3m do 50m vejdou. To dokážete jen tak, že použijete dostatečný průřez kabelu, což je i nepřímá ochrana spotřebitele  Už tomu rozumíte? 
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Jiri Velich
Neverifikovaný uživatel @4
  
Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 06.03.2017, 21:26 » |
|
Asi už vím od kud vítr fouká.  Hodnota 0,2ohmu pro odpor vodiče PE je maximální dovolenou hodnotou. To, že se připočítává 0,1ohmu na každé další 3m znamená jen to, že opět jde o maximální dovolenou hodnotu vodiče PE. Příklad : Tedy pokud mám 20m prodlužovák musím se vejít do hodnoty 2+1+1+1+1+1, tedy do 0,7Ohmu. Vše co je lepší (nižší), je samozřejmě také dobře. Tedy pokud naměřím 0,6ohmu, jsem v limitu. Vy jste naopak k těm naměřeným 0,6ohmům, nevím proč těch 0,5ohmu připočítal a pak se divil, že jste nad jedním ohmem. To je samozřejmě z toho důvodu, že ne všechny prodlužováky mají dostatečný průřez a to je mimo jiné i limituje v jejich délce, což samozřejmě musela norma nějakým způsobem zohlednit. Proč je stanovena nějaká maximální hodnota, doufám chápete. Proč je to takové "benevolentní ohledně toho 0,1ohmu na 3m? Protože jsou i prodlužováky z průřezu 0,75, ale i 0,5 mmm. Jinými slovy ať si počítáte co chcete, u 50m prodlužováku se musíte vejít do 1 ohmu, bez ohledu na to kolikrát se 3m do 50m vejdou. To dokážete jen tak, že použijete dostatečný průřez kabelu, což je i nepřímá ochrana spotřebitele  Už tomu rozumíte?  Super uz tomu rozumím
|
|
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 06.03.2017, 21:40 » |
|
Pro délku platí dvě normy ...
1. ČSN 340350 ed.2 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení 11 /2009 čl.5.3.2 a čl.5.5 .... 1,5mm2 při 16A max 50M
2. ČSN IEC 60884-2-7 +A1 Zvláštní požadavky na prodlužovací přívody 08/2015 čl. 14.2 Tab.101 ...... 1,5 mm2 zatížení 16A max 30M
Dobrá diskuse a myslím, že H.F. bude i dobrý lektor. Ono to sice trošku trvalo, ale všichni jsme mysleli totéž. Ale ještě bych chtěl se vrátit k tomu, co nakousl M.H. a doložil hezky pan kolega Josef Drda. Co uděláme s IEC 60884-2-7+A1 s omezením na 30 metru ? Je to omezení jen pro vodič 1,5 mm2 anebo s vodičem 2,5 nebo dokonce 4 mm2 to lze povolit na 50 m ?
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 06.03.2017, 21:45 » |
|
Neuděláme nic. Prodlužovací přívod a pohyblivý přívod chápu jako dvě rozdíné věci. 
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 06.03.2017, 22:43 » |
|
Pro délku platí dvě normy ...
1. ČSN 340350 ed.2 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení 11 /2009 čl.5.3.2 a čl.5.5 .... 1,5mm2 při 16A max 50M
2. ČSN IEC 60884-2-7 +A1 Zvláštní požadavky na prodlužovací přívody 08/2015 čl. 14.2 Tab.101 ...... 1,5 mm2 zatížení 16A max 30M
Ano jsou to rozdílné věcí. Ale diskutujeme především o prodlužovacích přívodech. Bude mít 60884-2-7 větší váhu než 331600 ed. 2 ??
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|