Autor Téma: Co idealne udelat s PE vodicem u svetla bez PE zdirky?  (Přečteno 11545 krát)
Evelina
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 17.01.2019, 13:20 »

Ze stropu vedou 3 vodice (hnedy, modry, zelenozluty),  vestavne stropni osvetleni Ikea ma pouze 2x L a 2x N zdirku.
Hnedy vodic do L, modry do N, co se zelenozlutym, kdyz je svetlo krom par sroubku plastove? Zaizolovat a nechat byt nebo se pokusit dat pod jeden ze sroubku kovovou podlozku a PE prichytit takto?  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 17.01.2019, 23:05 »

Má svítidlo značku dvojité izolace?
Pokud ano, zž vodič nepřipojovat.
Pokud nemá značku dvojité izolace a nemá svorku pro připojení ochranného vodiče, podle mě patří do popelnice (pardón, do Sběrného dvora)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 17.01.2019, 23:23 »

Na barvy vodičů se plně nespoléhejte, instalaci mohlo dělat čuně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Cienciala
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 18.01.2019, 07:47 »

...instalaci mohlo dělat čuně.

Odbočím
No poslední dobou nám chodí do firmy docela dost emailů s nabídkou ukrajinských pracovníků. V našem kraji to není až tak běžné že bych se setkával s těmito pracanty.
Ale "prý " v Praze jich je u elektro a stavebních firem zaměstnáno poměrně dost.
Co je na tom pravda?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Evelina
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 18.01.2019, 07:51 »

Světlo má značku dvojité izolace, takže, hádám, plati, že PE stačí zaizolovat a nechat být. Barva kabelů v tomto konkretním případě odpovídá. Úsměv Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Evelina
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.01.2019, 08:05 »

Výši zaměstnanosti Ukrajinců u elektro a stavebních firem v Praze neumím posoudit, není to můj obor. Můj laický názor postavený na pár rozhovorech s architekty je, že bude vysoký. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Cienciala
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 18.01.2019, 08:54 »

Světlo má značku dvojité izolace, takže, hádám, plati, že PE stačí zaizolovat a nechat být. Barva kabelů v tomto konkretním případě odpovídá. Úsměv Děkuji

Přesně jak píšete
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #7 kdy: 18.01.2019, 10:07 »

Jen drobnou poznámku, pokud by se jednalo o smyčkovaná světla, tak žlutozelený PE vodič, který prochází přes světla se  musí propojit i když není použit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
 Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
 Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
 Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
 Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
 Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
 Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
 Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
 Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
 Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Používáte pletivo coby ochranný vodič?
 Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
 Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
 Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
 Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
 Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
 Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
 Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
 Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
 Existuje relevantní důvod odpojení ochranného vodiče od stejnosměrného motoru?
 Mohu uzemnovací přívod CYA16 vést betonovou podlahou v domě?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
 Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Má smysl ochraňovat SS zařízení vodičem PE?
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
 Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
 Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak změřit odpor ochranného vodiče u plastové konvice I.třídy?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Kde je nejvhodnější společný bod (PE) pro měření spojitosti ochranných obvodů?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
 Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
 Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.?
 Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
 Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
 Může být cívka v ochranném vodiči?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
 Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
 Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak vyřešit automatické osvětlení spíže?
 Jakou mám prosím použít tlumivku a kondenzátor k 15W UVC trubici?
 Je možné zapojení pohybového čidla a vypínače zároveň?
 Jak zapojit lustr na dva stare hnede draty?
 Musí být na světla v koupelně přes chránič?
 Jak zapojit pohybové čidlo k vypínačům na schodišti?
 Jak zapojit ctyri vypinace do schodistoveho zapojeni?
 Jak velkou hodnotu kondenzátoru potřebuji ke tlumivce osvětlení akvária?
 Jak výkonný stmívač použít pro 20W halogen s předřazeným trafem?
 Jak snížit napájecí napetí pro halogenové žárovky aby stíle nepraskaly?
 Kam se u lustru zapojí modrý, žluto/zelený a hnědý vodič?
 Kdo poradí jak zaměnit 2 střídavé spínače pro chodbu za pohybová čidla?
 Je vhodné nahrazovat v obytném domě (chodby, garáž) časové vypínače PIR čidly ?
 Jak připojím světlo s třemi dráty, když ve zdi mám jen dva?
 Jak zapojit spínač se senzorem pohybu?
 Jak zapojit pohybové čidlo s nástěnným světlem?
 Jak zapojím dva okruhy na dva vypínače?
 Jak správně zapojit světlo v síti TN-C?
 Jak zapojit pohybová čidla na schodišti v paneláku ?
 Jak zapojit lustr s vodiči černý,hnědý a zelenožlutý?
 Jak zapojit druhe svetlo k vypinaci?
 Jak zapojit pohybivé čidlo na světlo?
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Jak zapojit svítidlo se svorkami L, zem, N, na dva černé a jeden zelený?
 Jak zapojit svítidlo k utopené fázi v panelu?
 Jak zapojit lustr s dvěma dráty a třemi svorkami?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak zapojit kovový lustr v panelovém domě, kde jsou pouze dva vodiče?
 Jaký je rozdil mezi jednopolovym a dvojpovym vypinacem?
 Existuje radiovy vypinac schodistak?
 Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
 Jak zapojit tento šňůrový vypínač?
 Jak zapojit dvojitým vypínačem dva lustry?
 Existuje jiné čidlo spínání osvětlení než pohybové?
 K čemu slouží svorky nouzového svítidla označené TELE?
 Je mozne pripojeni svetla provest kabelem lanko Cu 2x0,75?
 Je možné nahradit jeden vypínačů ovládání světla schodiště pohybovkou?
 Existují stmivace zarivek s elektronickym predradnikem?
 Jaký je rozdíl mezi tlumivkou pro sodíkovou a tlumivkou pro rtuťovou výbojku?
 Mohu takto propojit větrák se světlem?
 Lze připojit historický lustr i přes to, i přes vysoký přech. odpor jeho částí?
 Jak připojit lustr, když jsou dráty příliš krátké?
 Jak se dá vyřešit ovládání světel v paneláku ?
 Mohu připojit bodovky 12V starým kabelem 3x1,5?
 Neexistuje nějaký dotykový senzor pro rozsvěcení zrcadla?
 Jak mám zapojit stropnici s jednou žárovkou?
 Možem k svetlu doviesť iba dva vodiče žltozelený a čierny?
 Ako zapojit zavesne svietidlo?
 Jaké zářivky a tlumivky použít?
 Jak zapojit správně elektronický předřadník?
 Poraditemi so neskutecnym problemom zapojenim lustra?
 Musí se ke světlům používat 3*1,5 nebo stačí 2*1,5?
 Jak zapojit lustr s dvěma dráty ve svítidle a čtyřmi ve stropě?
 Jak zapojit lustr s černým a zelenožlutým vodičem?
 Jak zapojit pohybove senzor se zarivkovym svitidlem?
 Je nutný proudový chránič pro přívodní kabel osvětlení chodniku u RD?
 Může se připojit na elektronický předřadník 2x39W pouze jedna zářivková trubice?
 Možem zapojiť na pohybový senzor halogenové bodovky 12V?
 Kde sehnat šňůru ke starým stahovacím lustrům?
 Jak zapojit dvojvypinac na 2 svetla
 Jak spínat v čase venkovní vánoční stromeček?
 Proč mi nefunguje starter 4-22W na 14W zářivce?
 Existuje dvoukolébkový přepínač?
 Je možné napojit zahradní osvětlení a zásuvky na domovní okruh ?
 Kde sehnat RF vysílač do přepínače 230?
 Nakreslil jsem zapojení lustru správně?
 Jak prodlouziti kabel na horlavem materialu?
 Jak zapojit patice na 230V k bodovkám?
 Jak provléknout drát v držáku koule lustru (ve tvaru esíčka)?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Vadí úsporným žárovkám stmívače?
 Nezalhal mi elektrikář o světle v koupelně?
 Je možné připojit k el. předřadníku 2x36W 1 trubici 36W+1 trubici 18W?
 Jak se zapojuje vývod lustru na 6 dratu?
 Nevadí když nechám zelenožlutý vodič u svítidla nepřipojen?
 Máte někdo skušenost se spínáním v panelovém domě přes čidla po patrech?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1 bez svítidla?
 Jak zapojit el.předřadník OSRAM 2x18W a 1x18W?
 Jak správně připojit stropní svítidlo?
 Jak správně zapojit zářivky přes vlastní vypínač, napájený ze sousední zásuvky?
 Lze na schodišti zapojit PIR čidla na stávající rozvody bez úprav?
 Jak nahradit schodišťový automat časovačem?
 Kde je na zarovce faze?
 Aký vodič je potrebný k pripojeniu bodových svetiel 3x20W/12V?
 Jak zapojit lustr (3+2) se třemi dráty na pět vývodů ze zdi?
 Ako si instalovat doma centralne zhasinanie (central stop)?
 Musí se v byt.domě použít pro spínání osvětlení tlačítko s orientační signálkou?
 Jak lze vypínat jedno světlo nezávisle třemi vypínači?
 Jak připojovat v koupelnách dodatečnou "galerku" ?
 Jak propojit žárovku se zářivkou?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Jak zapojit podsvětlení schodů?
 Jak připojit další venkovní svítidlo?
 Jak vyřešit optickou kontrolu zapomenutého zhasnutí svítidla?
 Jak zapojím dvě světla s čidly, aby reagovala najednou?
 Jak při vypnutí jednoho světla zároveň zapnout jiné?
 Jaký použít stmívač pro LED bodovky 3W?
 Může být zapojen ventilator na světlo v koupelně?
 Existuje pohybové čidlo se stmíváním?
 Jak připojit lustr se stropním ventilátorem?
 Existuje schéma zapojení žárovkové objímky s dráty hnědobílý, zelený a černý?
 Neexistuje stavebnicový systém stmívání lineárních zářivek?
 Jak zapojit nástěnnou lampičku se tři dráty a ve zdi mám dva?
 Jak zhotovit na chodbě postupné rozsvěcení světel?
 Je a popřípade jak je možné zapojit 7 světel pomocí 2 pohybových senzorů.
 Kam připojit zelenožlutý vodič u objímky žárovky?
 Jak zapojit dva spínače pro jeden lustr?
 Jak zapojit vodice do trafa k bodovkam?
 AKo správne zapojit svietidlo s s barvami vodicov čierna, modrá, žltozelená?
 Kam připojit do svítidla vodič N, když pro něj není svorka?
 Jak zapojit dvě světla k jednomu přívodu?
 Jakým způsobem byste spínali 7 okruhové osvětlení zahrady?
 Existuje jednoduchý přístroj pro plynulý náběh osvětlení do krabice?
 Jak zapojit časové relé, když mám u vypínače čtyři dráty?
 Existuje pohybové čidlo se zásuvkou?
 Lze ovládat jedno svítidlo ze dvou spínačových obvodů?
 Môže byť svetelný vývod dočasne ukončený len svorkovnicou "čokoládkou"?
 Ako zapojit pohybovy senzor ES34Z-B?
 Jak zapojit starožitný lustr ze 30. let?
 Ako zapojiť lampu s ochranou I.triedy, ak zo steny i objímky idú len 2 vodiče?
 Co znamenají písmena označení svorkovnice u zářiv.tělesa?
 Připojuje se zelenožlutý vodič na kostru bodovky?
 Jak zapojit tlačítek a žárovek podobně jako v soutěži Riskuj?
 Jak efektivně zapojit osvětlení chodby a schodiště ?
 Existuje pohybové čidlo pro světlo na baterie?
 Existuje senzor pohybu pro snímání těsně nad schodem?
 Jak správně připojit venkovní vánoční osvětlení?
 Kde se v paneláku spojují nul. vodiče u sv.okruhu pokud nejsou krabičky?
 Jak napojit další přidávané venkovní svítidlo k prvnímu?
 Co je lepší LED osvětlení nebo žárovky spínané pohybový senzorem?
 Je správná velikost jističe 16A pro světelný obvod o cca 4 svítidlech (60-100W)?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak ovládat světelný zdroj stmívačem z více míst?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak vypínačem vyřadit pohybové čidlo pro osvětlení?
 Jak zapojit 12V svietidla v rozvode TNS a privod z rozvadzaca TNC?
 Lze zapojit do jednoho světla více okruhů?
 Neodporuje něčemu světlo připojené do zásuvky ?
 Jak zapojit signalizační doutnavku na schodišti kde není nulový vodič?
 Jakým typem vodiče rekonstruovat rozvod starého lustru?
 Jak u objímky žárovky zapojit L a N?
 Jak zapojit 2 lustry v místnosti do série?
 Jaké barvy vodičů mohu použít pro zapojení schodistového vypínače?
 Jak správně připojit vodiče k LED bodovce 230V s paticí GU10?
 Ako zapojiť ovládanie svietidiel pohybovým spínačom cez relé (stykač)?
 Jak pripojit svetlo s PIR cidlem misto puvodni zarovky?
 Je hnědá a černá dobře zapojená na modrou a hnědou?
 Jak zapojit světla s odběrem 2500-4000-5000W s konektorem 32A 240V CEE?
 Mohu ve svítidle spojit zelenožlutý a modrý vodič?
 Sú tieto svietidlá správne zapojené?
 Jak přepojit 6+6 dvojitý schodišťový vypínač na stmívač DR2-SD?
 Lze zapojit nástěnnou lampu do krabice po vypínači?
 Jak zapojit vypínač k bodovkám na tři kabely?
 Jak zapojit dvě IR čidla a vypínač pro trvalé sepnutí?
 Je nutné k připojení LED osvětlení na 230V transformátor?
 Dá sa vypínač radenie 1s zapojiť aj bez prítomnosti vodiča N?
 Je normalne, ze na zapojenie lustru je kabel, v ktorom je faza stale?
 Jak zapojit LED reflektor k dalšímu LED osvětlení bez vybavení chrániče?
 Je zapojení více svítidel za sebou bez lustrové svorky přípustné?
 Ako zapojiť svetlo pomocou spínača na šnúrku ?
 Co znamená svorka Ĺ (L s čarou) a co se do ní zapojuje?
 Půjde zapojit půl světelného okruhu na PIR a celé na přímo?
 Jak zapojit žárovku, aby svítila po stisknutí jakéhokoliv vypínače?
 Jak zapojit světlo se senzorem na půdě?
 Je možné ovládat 2 okruhy světla s jedním společným světlem ze dvou vypínačů?
 Jak správně připojit světlo IP44 s průchozím vedením?
 Mozem vypinacom zapnut vsetky svetla ale fotobunka zasvieti iba niektore?
 Může se v 2. zářivkovém tělese vyměnit pouze poškozená tlumivka?
 Lze použít PIR spínač s kruhovou zářivkou?
 Co znamená označení vodiče L' na svítidle?
 Je možné vést ke světlu PE vodič ze zásuvkového obvodu?
 Nedá se prodleva u rozsvícení bodovek v koupelně zkrátit?
 Může být dálkový ovladač světla zapojen k domovním vypínačům schodišťově?
 Kam zapojit ochranný vodič na keramické objímce, když pro něj není kontakt?
 Je možné do elektronického transformátoru připojit dvě světla najednou?
 Je možné prodloužit přívodní kabel svítidla čokoládou?
 Jak je zajištěna polarita vodičů u stolní lampy?
 Lze vytáhnout ze spínače č.7 stálé napětí pro další svítidlo?
 Může být stolní lampa s kovovým tělem připojena pouze dvěma vodiči?
 Preco nie je vodic svítidla pripojeny priamo do objimky a je pres svorkovnici?
 V čem je skryto nebezpečí připojení spotřebiče pouze dvěma vodiči?
 Jak instalovat schodišťové LED osvícení aby šel regulovat jas?
 Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?
 Jak nezávisle ovládat jedním tlačítkem dvě světla?
 Jaký je trend ve způsobech domovních ovladačů?
 Jak správně provést odbočky k LED páskům na schodišti?
 Jaký zvolit průřez žil ze sekundární strany trafa 24V pro napájení LED pásků?
 Mozem napojit svetlo zo zasuvky istenou 10A v zahradnom domceku?
 Jaký je princip blikání (hasnutí, střídavé svícení) světelných řetězů?
 Záleží při zapojování svítidla na dodržení barev připojovaných vodičů?
 Jak spojit dvojžílový a trojžílový kabel?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Je mozne zapojeni svetla na PE místo na N?
 Zapojení LED pásku na malé a velké světlo. Rozdělit pásek nebo použít stmívač?
 Jsou bezpečné světelné spínače bez nulového vodiče přes pomocný kondenzátor?
 Jak přepojit předřadník ze 7pin na 6?
 Lze zapojit zářivku bez startéru a tlumivky?
 Je možné připojit LED svítidlo s dotykovým senzorem na zrcadlo s kovovým rámem?
 Čím to může být, že jsou dva vodiče ze tří pod napětím?
 Co je na zapojení vypínače špatně?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.