Co je na tom k nepochopení? Já to pochopil takhle... viz obrázek
TO Jiří Pekara: Pokud jste to takhle změřil, pochopitelně odpojené kabely na všech koncích, a měřil jste opravdu jen kabely vedoucí do tohoto světla, tak ta porucha bude pravděpodobně někde v betonovém základu sloupu.
Jak je ten sloup osazený? Co je to za sloup? Nemáte nějakou fotku?
Bez nějakého vytyčování pomocí měřícího vozu bych asi udělal to, že:
1) najít kudy kabely vedou ze země do sloupu - odkopat
2) jestli jsou kabely do sloupu v kopoflexce tak bych je zkusil vytáhnout.
3) jestli kabely nejsou v kopoflexce tak vybourat
4) možná by nebylo od věci až ty kabely najdete kudy vedou do betonového základu sloupu, tak v tom místě je ucvaknout a zopakovat měření.
5) opravit vadný kousek kabelu - spojka, oprava smršťovkou... dle toho co zjistíte
6) Do betonového základu pro sloup dát kabely v Kopoflexce
7) zapojit

zapnout a svítíme :-)