Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Opravy a servis, údržba, rekonstrukce
| | |-+  Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?  (Přečteno 3144 krát)
A Linhart
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 12.01.2023, 16:56 »

Mám v bytě elektické topení a tudíž stykač nízkého a vysokého tarifu. Stykač začal nesnesitelně hučet při sepnutém nízkém tarifu (vybrovat, rezonovat),   tak jsem ho nechal vyměnit za nový stejný (značka Eaton, netuším která značka děla kvalitní a která ne). A na zhruba týden to opravdu pomohlo. Stykač byl zcela tichý. Jenže po týdnu začal znovu hučet. O to je to komplikovanějš í. Pokud by výměna od začátku vůbec nepomohla, hledali bychom příčinu zcela jinde. Jenže ono to na krátký čas pomohlo, tudíž poblém opravdu zřejmě byl v stykači. Co může být příčinou a co by ste mi poradili?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Ševčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 12.01.2023, 20:17 »

I nový stykač se může pokazit. Praskne závit na krátko nebo vypadne z jádra. Příčina může být mechanického původu, nečistota mezi dosedacími plochami. Po týdnu by měl jít stykač vyreklamovat, Osadit novým stykačem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 12.01.2023, 21:27 »

Eaton je dobrá značka. Že nový kus po týdnu hlučí je podezřelé. Bylo by dobré, aby elektrikář prověřil zapojení ovládání stykače, zda je napájen správným napětím, bez výkyvů, jiskření. Příčinou hluku mohou být také nečistoty, tedy např. písek z malty, které se případně uvolňují chvěním při jeho činnosti. Také se může jednat o problém tuhosti konstrukce, uvolněné uchycení - DIN lišta. Řešení je ovšem v rozvaděči, zde na diskusi lze jen upozornit na možná místa hledání závady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 12.01.2023, 22:23 »

EATON není žádná srač.... a i když je možné všechno, tak v toto moc nevěřím.

Asi bych se ale poohlédl po jiné variantě stykačů a to označované jako tiché. TO by mohlo problém jednou provždy vyřešit. Zpravidla jsou označeny škrtnutým repráčkem.
Tedy pokud nejde například problém schovaný jinde. Například přepojení druhého stykače na stejném HDO na jinou fázi a podobně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 12.01.2023, 22:25 »

A není v těsné blízkosti nějaký další elektromagneti cký prvek, který by mohl chytat vazbu?
Jednou jsem viděl a slyšel, jak bzučel stykač nebo digi. spínací hodiny (už si to přesně nepamatuji, který z nich to byl),  které byly umístěny na DIN liště vedle sebe. Pokud si dobře pamatuji, tak digi hodiny připínaly N k ovládací cívce silového relé. Když byly dál od sebe, stačilo pár cm, tak bylo ticho. Zpětně už ale nejsem schopen s jistotou říci, zda to nebylo jen díky jinému nakroucení vodičů. Bzučení se objevilo vždy až po několika sec od sepnutí ale bzučení bych označil jako velmi slabé, což asi není tento případ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 13.01.2023, 00:48 »

Overil by som, ci je na nom trvalo "kvalitne" napatie 230V. Mne to pripade ale nie celkom dobre zopnute HDO, napr ma opalene kontakty, ktore iskria. Namiesto cievky stykaca by som zapojil na chvilu beznu ziarovku s vlaknom, ako sa bude spravat.
Tiez by som urobil diferencialnu diagnostiku, ked by som stykac napojil natvrdo na L a N, cez kratke  vodice priamo v rozvadzaci len s trubickovou poistkou 1A, s vylucenim akehokolvek vodica z okruhu HDO.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 13.01.2023, 08:52 »

V obdobném případě byl příčinou vadný spoj, stykač to nějaký čas snesl a až později začal kňourat o pomoc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Ševčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 13.01.2023, 11:47 »

Po jak dlouhou dobu byl v provozu původní stykač než jste jej nechal vyměnit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
A Linhart
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 13.01.2023, 12:30 »

František Ševčík: byt jsme koupili v létě a už lehce hučel. Jak dlouho tam byl předtím nevím. Na nesnesitelnou úroveň se to zhoršilo v prosinci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Ševčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 13.01.2023, 12:48 »

Jj, takže postupem času se hlučnost zvyšovala. Rady a možnosti máte dány od kolegů v předchozích příspěvcích. Dejte pak vědět jak jste problém vyřešil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Chalupa_
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 13.01.2023, 21:06 »

Máte alespoň hrubou představu jaké proudy v NT stykačem tečou? Nebo jak velký odběr to elektrické topení má a jakým jističem je jištěno? Vyzkoušejte schválně při NT (když to vrčí) vypnout to elektrické topení, nebo ideálně vše, co je na stykači připojeno (např. i bojler?). Aby na něm zkrátka zůstala aktivní jen cívka. Tím alespoň poznáte, jestli vám tam vrčí přímo cívka stykače, nebo něco jiného. Teď budu jen tak polemizovat... Klidně je možné, že vám tam nebručí ani ten stykač, ale třeba nějaký vyhřátý jistič, který je např. namáhán na hraně vybavovacího proudu. A to, že byl na týden po výměně za jiný pokoj...Nebylo to ten týden kolem silvestra, kdy bylo teplo a téměř se netopilo? To by odpovídalo i tomu, že v létě také hlučný nebyl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #11 kdy: 15.01.2023, 18:28 »

...O to je to komplikovanějš í. Pokud by výměna od začátku vůbec nepomohla, hledali bychom příčinu zcela jinde. Jenže ono to na krátký čas pomohlo, tudíž poblém opravdu zřejmě byl v stykači.

Z takového děje by se spíš dalo usuzovat, že příčina ve stykači vůbec nebyla.


Jelikož jde o víceméně první topnou sezónu v novém bytě
 
František Ševčík: byt jsme koupili v létě a už lehce hučel. Jak dlouho tam byl předtím nevím. Na nesnesitelnou úroveň se to zhoršilo v prosinci.

pak je možné, že zapojení cívky stykače je naprosto chybné a cívka není zapojena mezi patřičnou fázi a N, ale mezi dvě fáze, nebo mezi fázi a uzel vytvořený z plovoucího propojení vypnutých spotřebičů.
Jak radí kolega Václav III. a po něm i další,

... Že nový kus po týdnu hlučí je podezřelé. Bylo by dobré, aby elektrikář prověřil zapojení ovládání stykače, zda je napájen správným napětím....

 tento stav rychle odhalí měření napětí na cívce stykače během zapnuté sazby NT (ale i během vypnuté).

Pokud toto napětí není cca 230V, pak je důležité projít odborně celou elektroinstala ci, neboť hrubých chyb v ní může být i více a některé chyby, kterými autor špatného zapojení stykač zprovoznil mohou vést k ohrožení života a majetku  - například překlenutí proudového chrániče drátem, vývod pro cívku stykače HDO jištěný (nejméně 25A?) jističem před elektroměrem atd.

Jestli vám někdo sykač na zakázku vyměnil a nezměřil pro kontrolu napětí na cívce, jako základní kontrolu (druhá by měla být úbytek napětí na kontaktech a velikost procházejícího proudu),       pak takovou práci můžete reklamovat.
Takovou kontrolu sice málokdo dělá, většina opravářů se spoléhá na bezvadný stav instalace před opravou a na stoprocentní kvalitu nového prvku. Jenže jsou situace, kdy je to vytrestá a musí se k opravě zadarmo vrátit.

Jestli napětí na cívce a jeho stabilita odpovídá, pak je teprve možné uvažovat i o jiných příčinách. Například vadný triac elektrokotle spínající jen jednu půlvlnu a díky tepavému proudu vrčící sousední jistič. Ale to odhalí vypnutí jističe a závislost vrčivého děje na potřebném výkonu kotle (u ekvitermní regulace na venkovní teplotě).
Vše se dá odhalit měřením a postupným odpínáním jističů při topné zkoušce provázené vrčením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč bliká metalhalogenidová výbojka?
 Co může být příčinou blikanie úspornej žiarovky?
 Jak zjistím intenzitu poruch zářivkových komponent?
 Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
 Jak na na dispečinku poznají, že v nějaké malé vesnici vyhořelo trafo?
 Muze zpusobovat prepeti nefunkcni jednu polovinu stropniho svitidla?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Dělí se výkyvy napětí v síti 230V/50Hz klasického rozvodu?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Jak může vadný startér zářivkové trubice způsobit vybavení RCD?
 Jak vyhledat kabelovou poruchu v zemi
 Pomůže proti blikání úsporné zářivky paralelně zapojená doutnavka?
 Jak se do nn přivodu dostalo nadpětí cca 280 V ve všech 3 fázích na dobu 40 min?
 Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy?
 Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč je lokalizace poruchy v obvodech s jedním chráničem na více instalovaných jističů tak obtížná?
 Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
 Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Proč na topnici skoro vždy uhoří konektor na N vodiči a ne L?
 Kdo z vás je zapojen do toho nonstop servisu E.ON?
  Co nejčastěji odejde na elektrických spotřebičích vlivem přepětí?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Jak odhalit poškozený kabel uložený v betonu?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?
 Co za vazelínovitou hmotu může vytékat z kabelu?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Co konkrétně způsobilo výpadek "hradního" jističe při TV přenosu?
 Jak poznat elektronický obvod poškozený působením mikrovlnného záření?
 Jak odhalit, co je příčinou divného chování světelné instalace?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Z jakého důvodu se poškodí spotřebiče při výměně pojistek nn pod napětím?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Jak odstranit blikání LED při běhu ventilátoru?
 Prečo spína spínacia predlžovačka master-slave po zapnutí vysávača?
 Kdo platí překopnutý kabel na stavbě?
 Jak odstranit pískání indukční varné desky pří fázovém stmívání světel?
 Proč UV lampa svítí a pak nesvítí? V čem může být chyba?
 Diagnostický přístroj MOSAD umí lokalizovat poruchy
 Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Jak se zjišťovalo místo poruchy kabelu ve venkovním vedení?
 Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
 Jak diagnostikovat poruchu (pokud je) kombinovaného sporáku?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Co mohlo způsobit roztržení kondenzátoru v reflektoru 400 W?
 Může být příčinou samovolného startu pily vadný stykač?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Dáte svůj tip důvodu vyhoření napájecí desky kompresoru?
 Proč nedává elekrocentrála ASIST AE8G95N-G napětí?
 Může rušení v síti způsobovat chyby frekvenčních měničů?
 Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Je normální aby rozběhový kondenzátor zapálil celé zařízení?
 Problematika zaměřování poruch na kabelech
 Je možný nějaký postih pro lidi co to udělali/zrevidovali/postavili?
 Lze odstranit pískání, bzučení motoru zapojeného na frekvenční měnič?
 Proč mi tak často odchází filamentové žárovky?
 Jak byste popsali postup hledání závady?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.