Zabýváme se průmyslovým chlazením a máme problém s jednou nejmenovanou jednotkou (vidíme jí poprvé a proto ty problémy).
Jednotka rok pracovala bez problémů až do chvíle kdy vyhořela deska na které se nachází zdroj pro kompresor.
Po výměně desky jednotka fungovala necelé dvě minuty po další výměně zhruba 40 minut.
Vždy vypálená na stejném místě (svorka pro připojení kompresoru).
Jednotka je napájená třífázově ale kompresor v jednotce je z nějakého důvodu jednofázový a ještě k tomu na 300V.
Sít ve fabrice je po kontrole revizního technika a obstála na výbornou.
Po chladařské stránce je vše v pořádku, takže nějaké výkonové změny na kompresoru nepřicházejí v uvahu.
Zaráží mě na tom celém ten časový rozdíl v době funkčnosti jednotky.
Myslíte si stejně jako my, že šlo o vadné kusy elektroniky nebo vás napadá něco jiného?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #1 kdy: 19.08.2018, 19:17 »

Vypadá to na vadný kompresor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 19.08.2018, 19:58 »

Jestli vám zařízení dává 40 minut na zjištění poruchy měřením,
tak i méně zručný odborník by měl závadu snadno lokalizovat.

Zapnout a čekat až to zase odejde, je poněkud podivný postup.

 Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 19.08.2018, 20:06 »

Nemluvě o tom, že tři vadné desky už jsou nějaký materiál pro analýzu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.08.2018, 20:26 »

Po chladařské stránce je vše v pořádku, takže nějaké výkonové změny na kompresoru nepřicházejí v uvahu.

Tomu nerozumím. To jste byli schopni vyhodnotit po těch několika minutách provozu?

V jakém stavu jsou vodiče, které do té svorky připojujete? Nejsou po prvním vypálení poškozené, ohořelé, zoxidované... ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 19.08.2018, 21:03 »

Zkusil bych třeba měřit proud přicházející do kompresoru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 20.08.2018, 07:02 »

Bude to chtít podrobnou analýzu vadných desek.Jestli je závada stejná nebo odlišná?

Něco podobného jsme řešili  u nás od renovovaného výrobce klima jednotek, po dobu záruky pl. spoj cca 15x25 cm měnili asi 3x...pak začali měnit soustrojí a všechny součástky....z atím to jede,
nechtěli říct co to konkrétně bylo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Martin Červený2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 22.08.2018, 20:18 »

Jako vždy nějaké kazítko v podobě poddimenzovaný ch součástek :-D
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Šimon Dvořák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Elektro Bambula


« Odpověď #8 kdy: 23.08.2018, 07:14 »

Děkuji všem za odpovědi. Celé jednotka je proměřená revizním technikem a v tuto chvíli vše vypadá v pořádku. V tuto chvíli je připojený analyzátor sítě a kontrolujeme průběžný stav. Jinak kompresor a všechny ostatní komponenty systému jsou v pořádku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 23.08.2018, 15:08 »

Nějaká fotečka by nebyla?
Co to je za problematickou svorku?

Pokud tam není nějaký zásadnější kopanec v koncepci, očekával bych, že při nějakém trochu větším a delším přetížení zareaguje jištění.
A pokud "hoří svorka",  je celkem nezanedbatelná pravděpodobnos t, že se tam vytvořil přechodový odpor. A ten může svorku za delší nebo kratší čas opět ohřát tak, že dojde k destrukci
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #10 kdy: 24.08.2018, 23:23 »

Zrovna jsem nedávno řešil  urgentní opravu klimatické komory se 2 kompresory.
Velmi kvalitní německý výrobce, komora dvoukubíková +150°C až -60°C, pro chlazení 2 trojfázové kompresory, každý 2kW.
Servisní technik řešil občasné vypadávání tepelné spouště jističe kompresoru 2. stupně.
Nahodil jistič, přiouchl dveře rozvaděče a najednou vypadly na šínovodu dvě 40A pojistky, z rozvaděče šel dým.

Rozborem závady jsem zjistil:
Řídící jednotka byla složena ze 2 desek plošných spojů ve formě obloženého chlebíčku, spodní deska procesorová, horní silová. Na horní desce byla vazební relé, relé pro ventily chladiva a periferia,  interface relé pro SSR topení a hlavně dva stykače v provedení do plošných spojů pro spínání kompresorů (DC cívka). Do desky byl 3f silový přívod konektorem, na desce byl obrazcem uděláno rozbočení 400V na stykače a na  jednofázová relé pro cívky ventilů apod. Přívod do desky nebyl tedy z hlavních svorek jištěn, jištění bylo až za stykači - z desky ven  šly konektory na sadu jističů.
Rozbočení 400V bylo provedeno na obou stranách dvoustranné desky plošných spojů, mezi nimi byly některé propoje skrz desku pomocí prokoveného pájecí bodu (např. kontaktu relé, přívodního konektoru) nebo jen procínované prokovky. Mezi stranami desky byl vždy jen jedný prokovený spoj na 1 potenciál (ne hnízdo prokovek).
Přívodní spoje k jednomu stykači byly odpařené, všude našopovaná měď v jednom místě zuhelnatělé místo desky.

Mechanismus závady byl tedy tento:
Přetěžovaná prokovka jednoho procházejícím proudem ohřívala plošný spoj až zuhelnatěl, mechanicky byla volná a občas se přerušovala. Což bylo příčinou chodu motoru na 2 fáze a padání tepelné ochrany jističe kompresoru.  Po bouchnutí dveřmi se opět přerušila, vytvořila oblouk, jeho zplodiny na termicky degradovaném plošném spoji zapálily mezifázový zkrat mezi ploškami mědi vzniklý oblouk postupoval po plošném spoji až do vyčerpání plátované mědi. Jakmile oblouk dorazil až k nožičkám konektoru, zvýšila se hodnota zkratového proudu tak, že zareagovaly 40A pojistky na šínovodu.

Příčina závady byla tedy:
Diletantský návrh plošného spoje s nerespektování m povrchových cest a vzdušných vzdáleností (žádné prořezy desky),  chybějící izolační mezery a laky (mimo nepájivé masky).
Diletantský návrh  rozložení mědi a průřezu propojů počítající s ustálenými proudy kopresoru a ne rozběhovými proudy a proudem zaseklého kompresoru.
Nejištěný přívod 400V do desky.
...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #11 kdy: 24.08.2018, 23:24 »

...

Postup odstranění závady:
Vylovení, odbahnění, vysušení =
Proměření procesorové desky, jestli přežila, pak na desce silovky vyřezání zuhelnatělých míst, odrbání našopované mědi skleněným štětcem, přelakování desky, vymístění  400V obvodů z desky - instalace nových stykačů kompresorů na DIN lištu s rozbočením 400V dráty na stykačích, ponechání na desce jen 1f obvod předjištěný novým 1f jističem 2A - pro cívky magnetů apod.

Takže výrobce klimakomory začal šetřit po čínsku (snížení jeho nákladů nesmyslnými úsporami na kvalitě návrhu a na materiálu za cenu zvýšení pozdějších nákladů zákazníka).
Tím se dostává do kategorie neseriózních výrobců šmejdů.
Rozumný zákazník si udělá rozbor poruchy  a nekoupí od servisu výrobce stejně šmejdskou náhradní desku a další výrobek si koupí od jné firmy.

Je tedy možné, že jste narazili s vaší deskou na obdobný problém, jen prohořelá prokovka pod konektorem nezpůsobila tak fatální závadu, ale jen vyhřátí svorky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč bliká metalhalogenidová výbojka?
 Co může být příčinou blikanie úspornej žiarovky?
 Jak zjistím intenzitu poruch zářivkových komponent?
 Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
 Jak na na dispečinku poznají, že v nějaké malé vesnici vyhořelo trafo?
 Muze zpusobovat prepeti nefunkcni jednu polovinu stropniho svitidla?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Dělí se výkyvy napětí v síti 230V/50Hz klasického rozvodu?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Jak může vadný startér zářivkové trubice způsobit vybavení RCD?
 Jak vyhledat kabelovou poruchu v zemi
 Pomůže proti blikání úsporné zářivky paralelně zapojená doutnavka?
 Jak se do nn přivodu dostalo nadpětí cca 280 V ve všech 3 fázích na dobu 40 min?
 Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy?
 Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč je lokalizace poruchy v obvodech s jedním chráničem na více instalovaných jističů tak obtížná?
 Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
 Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Proč na topnici skoro vždy uhoří konektor na N vodiči a ne L?
 Kdo z vás je zapojen do toho nonstop servisu E.ON?
  Co nejčastěji odejde na elektrických spotřebičích vlivem přepětí?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Jak odhalit poškozený kabel uložený v betonu?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?
 Co za vazelínovitou hmotu může vytékat z kabelu?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Co konkrétně způsobilo výpadek "hradního" jističe při TV přenosu?
 Jak poznat elektronický obvod poškozený působením mikrovlnného záření?
 Jak odhalit, co je příčinou divného chování světelné instalace?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Z jakého důvodu se poškodí spotřebiče při výměně pojistek nn pod napětím?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Jak odstranit blikání LED při běhu ventilátoru?
 Prečo spína spínacia predlžovačka master-slave po zapnutí vysávača?
 Kdo platí překopnutý kabel na stavbě?
 Jak odstranit pískání indukční varné desky pří fázovém stmívání světel?
 Proč UV lampa svítí a pak nesvítí? V čem může být chyba?
 Diagnostický přístroj MOSAD umí lokalizovat poruchy
 Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Jak se zjišťovalo místo poruchy kabelu ve venkovním vedení?
 Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
 Jak diagnostikovat poruchu (pokud je) kombinovaného sporáku?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Co mohlo způsobit roztržení kondenzátoru v reflektoru 400 W?
 Může být příčinou samovolného startu pily vadný stykač?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Proč nedává elekrocentrála ASIST AE8G95N-G napětí?
 Může rušení v síti způsobovat chyby frekvenčních měničů?
 Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Je normální aby rozběhový kondenzátor zapálil celé zařízení?
 Problematika zaměřování poruch na kabelech
 Je možný nějaký postih pro lidi co to udělali/zrevidovali/postavili?
 Lze odstranit pískání, bzučení motoru zapojeného na frekvenční měnič?
 Proč mi tak často odchází filamentové žárovky?
 Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?