Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: A Linhart 12.01.2023, 16:56



Název: Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
Přispěvatel: A Linhart 12.01.2023, 16:56
Mám v bytě elektické topení a tudíž stykač nízkého a vysokého tarifu. Stykač začal nesnesitelně hučet při sepnutém nízkém tarifu (vybrovat, rezonovat),   tak jsem ho nechal vyměnit za nový stejný (značka Eaton, netuším která značka děla kvalitní a která ne). A na zhruba týden to opravdu pomohlo. Stykač byl zcela tichý. Jenže po týdnu začal znovu hučet. O to je to komplikovanějš í. Pokud by výměna od začátku vůbec nepomohla, hledali bychom příčinu zcela jinde. Jenže ono to na krátký čas pomohlo, tudíž poblém opravdu zřejmě byl v stykači. Co může být příčinou a co by ste mi poradili?


Název: Re: Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
Přispěvatel: František Ševčík 12.01.2023, 20:17
I nový stykač se může pokazit. Praskne závit na krátko nebo vypadne z jádra. Příčina může být mechanického původu, nečistota mezi dosedacími plochami. Po týdnu by měl jít stykač vyreklamovat, Osadit novým stykačem.


Název: Re: Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
Přispěvatel: Václav Třetí 12.01.2023, 21:27
Eaton je dobrá značka. Že nový kus po týdnu hlučí je podezřelé. Bylo by dobré, aby elektrikář prověřil zapojení ovládání stykače, zda je napájen správným napětím, bez výkyvů, jiskření. Příčinou hluku mohou být také nečistoty, tedy např. písek z malty, které se případně uvolňují chvěním při jeho činnosti. Také se může jednat o problém tuhosti konstrukce, uvolněné uchycení - DIN lišta. Řešení je ovšem v rozvaděči, zde na diskusi lze jen upozornit na možná místa hledání závady.


Název: Re: Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
Přispěvatel: Jan Franěk 12.01.2023, 22:23
EATON není žádná srač.... a i když je možné všechno, tak v toto moc nevěřím.

Asi bych se ale poohlédl po jiné variantě stykačů a to označované jako tiché. TO by mohlo problém jednou provždy vyřešit. Zpravidla jsou označeny škrtnutým repráčkem.
Tedy pokud nejde například problém schovaný jinde. Například přepojení druhého stykače na stejném HDO na jinou fázi a podobně.


Název: Re: Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
Přispěvatel: Zdeněk Dančák 12.01.2023, 22:25
A není v těsné blízkosti nějaký další elektromagneti cký prvek, který by mohl chytat vazbu?
Jednou jsem viděl a slyšel, jak bzučel stykač nebo digi. spínací hodiny (už si to přesně nepamatuji, který z nich to byl),  které byly umístěny na DIN liště vedle sebe. Pokud si dobře pamatuji, tak digi hodiny připínaly N k ovládací cívce silového relé. Když byly dál od sebe, stačilo pár cm, tak bylo ticho. Zpětně už ale nejsem schopen s jistotou říci, zda to nebylo jen díky jinému nakroucení vodičů. Bzučení se objevilo vždy až po několika sec od sepnutí ale bzučení bych označil jako velmi slabé, což asi není tento případ.


Název: Re: Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
Přispěvatel: Peter Munka 13.01.2023, 00:48
Overil by som, ci je na nom trvalo "kvalitne" napatie 230V. Mne to pripade ale nie celkom dobre zopnute HDO, napr ma opalene kontakty, ktore iskria. Namiesto cievky stykaca by som zapojil na chvilu beznu ziarovku s vlaknom, ako sa bude spravat.
Tiez by som urobil diferencialnu diagnostiku, ked by som stykac napojil natvrdo na L a N, cez kratke  vodice priamo v rozvadzaci len s trubickovou poistkou 1A, s vylucenim akehokolvek vodica z okruhu HDO.


Název: Re: Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
Přispěvatel: Milan Hudec 13.01.2023, 08:52
V obdobném případě byl příčinou vadný spoj, stykač to nějaký čas snesl a až později začal kňourat o pomoc.


Název: Re: Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
Přispěvatel: František Ševčík 13.01.2023, 11:47
Po jak dlouhou dobu byl v provozu původní stykač než jste jej nechal vyměnit?


Název: Re: Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
Přispěvatel: A Linhart 13.01.2023, 12:30
František Ševčík: byt jsme koupili v létě a už lehce hučel. Jak dlouho tam byl předtím nevím. Na nesnesitelnou úroveň se to zhoršilo v prosinci.


Název: Re: Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
Přispěvatel: František Ševčík 13.01.2023, 12:48
Jj, takže postupem času se hlučnost zvyšovala. Rady a možnosti máte dány od kolegů v předchozích příspěvcích. Dejte pak vědět jak jste problém vyřešil.


Název: Re: Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
Přispěvatel: Petr Chalupa_ 13.01.2023, 21:06
Máte alespoň hrubou představu jaké proudy v NT stykačem tečou? Nebo jak velký odběr to elektrické topení má a jakým jističem je jištěno? Vyzkoušejte schválně při NT (když to vrčí) vypnout to elektrické topení, nebo ideálně vše, co je na stykači připojeno (např. i bojler?). Aby na něm zkrátka zůstala aktivní jen cívka. Tím alespoň poznáte, jestli vám tam vrčí přímo cívka stykače, nebo něco jiného. Teď budu jen tak polemizovat... Klidně je možné, že vám tam nebručí ani ten stykač, ale třeba nějaký vyhřátý jistič, který je např. namáhán na hraně vybavovacího proudu. A to, že byl na týden po výměně za jiný pokoj...Nebylo to ten týden kolem silvestra, kdy bylo teplo a téměř se netopilo? To by odpovídalo i tomu, že v létě také hlučný nebyl.


Název: Re: Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
Přispěvatel: Martin Kurka 15.01.2023, 18:28
...O to je to komplikovanějš í. Pokud by výměna od začátku vůbec nepomohla, hledali bychom příčinu zcela jinde. Jenže ono to na krátký čas pomohlo, tudíž poblém opravdu zřejmě byl v stykači.

Z takového děje by se spíš dalo usuzovat, že příčina ve stykači vůbec nebyla.


Jelikož jde o víceméně první topnou sezónu v novém bytě
 
František Ševčík: byt jsme koupili v létě a už lehce hučel. Jak dlouho tam byl předtím nevím. Na nesnesitelnou úroveň se to zhoršilo v prosinci.

pak je možné, že zapojení cívky stykače je naprosto chybné a cívka není zapojena mezi patřičnou fázi a N, ale mezi dvě fáze, nebo mezi fázi a uzel vytvořený z plovoucího propojení vypnutých spotřebičů.
Jak radí kolega Václav III. a po něm i další,

... Že nový kus po týdnu hlučí je podezřelé. Bylo by dobré, aby elektrikář prověřil zapojení ovládání stykače, zda je napájen správným napětím....

 tento stav rychle odhalí měření napětí na cívce stykače během zapnuté sazby NT (ale i během vypnuté).

Pokud toto napětí není cca 230V, pak je důležité projít odborně celou elektroinstala ci, neboť hrubých chyb v ní může být i více a některé chyby, kterými autor špatného zapojení stykač zprovoznil mohou vést k ohrožení života a majetku  - například překlenutí proudového chrániče drátem, vývod pro cívku stykače HDO jištěný (nejméně 25A?) jističem před elektroměrem atd.

Jestli vám někdo sykač na zakázku vyměnil a nezměřil pro kontrolu napětí na cívce, jako základní kontrolu (druhá by měla být úbytek napětí na kontaktech a velikost procházejícího proudu),       pak takovou práci můžete reklamovat.
Takovou kontrolu sice málokdo dělá, většina opravářů se spoléhá na bezvadný stav instalace před opravou a na stoprocentní kvalitu nového prvku. Jenže jsou situace, kdy je to vytrestá a musí se k opravě zadarmo vrátit.

Jestli napětí na cívce a jeho stabilita odpovídá, pak je teprve možné uvažovat i o jiných příčinách. Například vadný triac elektrokotle spínající jen jednu půlvlnu a díky tepavému proudu vrčící sousední jistič. Ale to odhalí vypnutí jističe a závislost vrčivého děje na potřebném výkonu kotle (u ekvitermní regulace na venkovní teplotě).
Vše se dá odhalit měřením a postupným odpínáním jističů při topné zkoušce provázené vrčením.