Řeším zajímavý problém na jedné instalaci a i přes veškerou svou výbavu, nejsem schopen dohledat příčinu.
Situace:
Vypínačová krabice A, do ní vede přívod a odvod do světla. Dále z ní vede kabel Cyky 5x1,5 do vypínače B a znovu ten stejný kabel z A vede do vypínače C. Čili řazení vypínačů je A-ř.7 B-ř.6 C-ř.6.
To jen tak pro obrázek protože řazení a vypínače jsou zde úplně nepodstatné

Po kompletním zapojení LED svítidlo na vývodu pořád svítilo. Nic nenormálního, bohužel příčina je tentokrát někde jinde. Vše jsem tedy komplet odpojil a jal se měřit.
Jde o to, že v krabici A vezmu přívodní pevnou fázi, natvrdo ji spojím wago svorkou s hnědým vodičem vedoucí do krabice B. V tu chvíli na kabelu A-B naměřím na černém a hnědém vodiči cca 20VAC. Nutno připomenout že všechny vodiče jsou na obou stranách odpojené - mimo toho hnědého kam pustím pevnou fázi.
Úplně stejně se to chová na kabelu A-C.
Vadný kabel, říkám si. Tak ho změřím revizním přístrojem, měřím odpor při napětí 500VDC mezi jednotlivými žílami, ale všude je více než 500 MOhm.
Délka kabelu na každou stranu je cca 10 metrů, v holých stěnách, žádná silařina okolo...
Tak co teď, co by jste měřili nebo zkoumali dále ?