Proč bylo 6 zásuvek napojeno na 10A jistič ?
Aby tam mohlo být připojeno světlo? Ono s tím pořád dost elektrikářů žije, že světelnej okruh musí být jištěn 10A, protože vypínače jsou na 10A. Na toto byla v 33 21 30 nějaká výjímka, jedno světlo na zásuvky nebo tak něco, ale nějak sem zatím necítil potřebu to použít, tak nevím přesně..... Jak je to s kabeláží? 3x1,5, 3x2,5?
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
|
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 14.05.2013, 23:28 » |
|
Aby tam mohlo být připojeno světlo?
Ono s tím pořád dost elektrikářů žije, že světelnej okruh musí být jištěn 10A, protože vypínače jsou na 10A. Na toto byla v 33 21 30 nějaká výjímka, jedno světlo na zásuvky nebo tak něco, ale nějak sem zatím necítil potřebu to použít, tak nevím přesně.....
Jak je to s kabeláží? 3x1,5, 3x2,5?
Tomu rozumím, ale tady se jedná o novostavbu RD, tomu nerozumím.
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #4 kdy: 15.05.2013, 10:17 » |
|
Tomu rozumím, ale tady se jedná o novostavbu RD, tomu nerozumím.
Ale když je to novostavba, měl by na to být projekt a pokud je tam nějaké nestandardní řešení, měl by projektant jasně zdůvodnit proč to tak vymyslel. (to jsem ale idealista...  )
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 15.05.2013, 17:51 » |
|
Spousta zásuvek ve zdravotnicvtví z IT soustavy jsou jištěny 6A ! Je to normální, protože přístroje větší jištění nepotřebují a jiné se tam zapínat nesmějí ! Kabel je 3x2,5 mm.....
Není to RD ! Ale příklad ,že to jde jistit i níže !
Jinak když je to novostavba a zásuvky pro všeobecné použití ?? Tak asi bude problém s těmi 10A !!Např u vysavače, žehličky a pod....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #8 kdy: 15.05.2013, 18:42 » |
|
zásuvky jsou taženy 2,5mm2 a na konci okruhu je ze zásuvky vyvedeno jedno světlo s vypínačem. Je to konec místnosti a světelný okruh nebyl poblíž. Je to prosím v rozporu s ČSN? Do PD se samozřejmě změna zakreslí, pokud to není v rozporu?
Pokud si dobře vzpomínám, je někde v normě doporučení nevytvářet sdružené okruhy z důvodu výpadku všeho najednou, ale zakázáno to podle mě není. (Nemám čas ani chuť to hledat.) P.S. Ten, kdo zpracovává PD by to asi měl vědět jistě.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
|
|
Juraj Rojko

Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 16.05.2013, 16:36 » |
|
Ta lampička v zásuvce není součást instalace!
Ano, čekal jsem tuto námitku. Ale to na mé otázce nic nemění. V podstatě se ptám na to, proč se na to v případě jasných podmínek, tj. pevné instalace, tak dbá a v situacích mnohem komplikovanějš ích (např. ty lampičky jako příklad) se to vůbec neřeší.
|
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #14 kdy: 16.05.2013, 16:43 » |
|
Ano, čekal jsem tuto námitku. Ale to na mé otázce nic nemění. V podstatě se ptám na to, proč se na to v případě jasných podmínek, tj. pevné instalace, tak dbá a v situacích mnohem komplikovanějš ích (např. ty lampičky jako příklad) se to vůbec neřeší.
Zřejmě se nepředpokládá, že někdo místo žárovky natočí "zlodějku" a bude z ní dalších 20 let napájet něco s příkonem 3,5kW.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 16.05.2013, 17:59 » |
|
Ta lampička v zásuvce není součást instalace!
Přiznám se, že takové to rozdělování (instalace, spotřebič, prodlužka) nemám moc v lásce, bezpečnost je jen jedna.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 16.05.2013, 18:19 » |
|
Přiznám se, že takové to rozdělování (instalace, spotřebič, prodlužka) nemám moc v lásce, bezpečnost je jen jedna.
To je sice pravda, ale každá z částí se posuzuje podle jiných norem. Naštěstí. JInak by jsi k lampičce s 2x0,5mm přívodem asi nemohl uspět. 
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Lukáš Rotrekl

Offline

|
 |
« Odpověď #17 kdy: 16.05.2013, 18:32 » |
|
Lampička má volně přístupnou šňůru, nikdo na ni nezapojí nic jiného, je dimenzována na světlo, které je s ní připojeno. Když se začne pálit ta (normální) člověk vezme lampičku a zahodí... Když se začne pálit kabel ve zdi, trvá to dost dlouho, než na to člověk přijde a u dřevostavby by mohlo být pozdě.... Takhle bých viděl rozdíl mezi pevnou instalací a lampičkou do zásuvky.
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|