Zeck
|
 |
« kdy: 25.09.2009, 20:27 » |
|
Kupil som si svietidlo, ktoré má vnútri jednu žiarovku, zapojil som ho nasledovne:
čierny kábel ide na spodok žiarovky, modrý kábel - bok žiarovky (závit), žltozelený - kostra svietidla.
Svetlo (žiarovka) po takomto zapojení nesveti. Chcel by som teda poradit ako to správne zapojit.
#105# Opakované téma. Několikrát se to v archívu objevuje s různě barevnými dráty.
|
|
|
|
Zeck
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 25.09.2009, 23:20 » |
|
Takze najnovsie som vymenil žltozelený za modrý a svetlo svieti.  Možem to nechat tak?  teraz to je zapojene takto: cierny - stred ziarovky, spodok zltozeleny - objimka, zavit ziarovky modry - kostra.
|
|
|
|
teee
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 26.09.2009, 06:54 » |
|
Takze najnovsie som vymenil žltozelený za modrý a svetlo svieti.  Možem to nechat tak?  teraz to je zapojene takto: cierny - stred ziarovky, spodok zltozeleny - objimka, zavit ziarovky modry - kostra. ak odpojíš modrý bude to aj tak svietit a to preto lebo máš sieť tn-c a niekto tam kde chceš napojiť svietidlo dal 3 žili a nezapojil modrú farbu. 
|
|
|
|
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #6 kdy: 27.09.2009, 10:53 » |
|
,je to tak jednoduché.čer ný -fázový vodič tak aby bzl na spodek objímky.Modrý na kontakt závitu objímky.Zeleno žlutý na zemníci svorku ¨svítidla .
Nebylo by lepší, než ukvapeně odpovíte, si přečíst předcházející příspěvky ? Tazatel uvádí : čierny kábel ide na spodok žiarovky, modrý kábel - bok žiarovky (závit), žltozelený - kostra svietidla.
Svetlo (žiarovka) po takomto zapojení nesveti.

|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
daff
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 28.09.2009, 00:08 » |
|
 Ten modrý je někde přerušený
|
|
|
|
|
Hugo K.

Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 29.09.2009, 09:55 » |
|
Pomohlo by,kdyby autor dotazu uvedl,zda se jedná o novostavbu, nebo úpravy na stávající instalaci. V případě stávající instalace se zdá ,že se jedná o typický případ českého,a možná i slovenského, venkova.Potřeb uju rozšířit stávající nstalaci a tak tam dám 3 dráty,abych našim mladým ušetřil v budoucnu práci.  Kouknul bych do krabic mezi tímto světlem a domovním rozvaděčem.v které se objeví modrý drát navíc. U nové instalace pak někdo někdo zapomněl modrý drát spojit.
|
|
|
|
llep
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 29.09.2009, 11:21 » |
|
To Lukáš Malík : jenom skromný dotaz, když zapojím ZŽ na kostru a potom na závit, nedostanu při rozsvícení světla a současném dotyku s kostrou ránu?
|
|
|
|
teee
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 29.09.2009, 12:56 » |
|
llep pri normálnych okolnostiach nie , ZŽ je vodič PEN iný experti sú tu 
|
|
|
|
Jan Lukáš
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
Dříve Zdravotnictví, teď IT
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 29.09.2009, 15:17 » |
|
Jaká je odpor zeleno/žlutý modrý? Pokud není řádově jednotky ohmů, zjistit, kam modrý vodič vede. Použít žz jako pracovní nulák je zvěrstvo......
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 29.09.2009, 17:19 » |
|
Jaká je odpor zeleno/žlutý modrý? Pokud není řádově jednotky ohmů, zjistit, kam modrý vodič vede. Použít žz jako pracovní nulák je zvěrstvo......
Pokud na první, "správné" zapojení (na žárovce černý a modrý, na kostře zeleno/žlutý) světlo nesvítilo a začalo svítit po přehození modrého a zeleno/žlutého drátu, potom je celkem jasné, že modrý vodič tam jaksi chybí, buď je přerušený nebo není připojený. Měření odporu mezi vodiči tedy nemá smysl. U novostavby je to zcela jistě závada, u starších instalací (více než 10 let) možná nebyl modrý vodič nikdy připojený. Potom by svítidlo bylo připojené tak, že by zeleno/žlutý vodič byl připojený nejdříve na kostru svítidla a dále potom na žárovku. Jak má být svítidlo zapojené a jestli tam není nějaký nový problém, to se dá "vystopovat" podle zapojení rozvodnice, jestli jsou tam připojené modré vodiče nebo také podle zapojení zásuvek 230V. Pokud jsou zásuvky připojené pouze dvěma vodiči a mají propojený kolík s pravou zdířkou, potom jde o soustavu TN-C a zeleno/žlutý vodič musí být připojený na kostru a dále na žárovku.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
    
Offline
Montáže a opravy elektro do 1000V, §8
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 29.09.2009, 21:42 » |
|
To Lukáš Malík : jenom skromný dotaz, když zapojím ZŽ na kostru a potom na závit, nedostanu při rozsvícení světla a současném dotyku s kostrou ránu?
Ne, nedostanete. Zjistete si, jak to mate vubec zapojeny a v pripade, ze mate TN-C, to znamena jen cerny fazovy vodic a zelenozluty vodic PEN, tak to zapojte,jak jsem rikal.
|
Domovní a bytové elektroinstala ce. Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT, specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů TV a SAT technika - prodej, servis
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 29.09.2009, 22:19 » |
|
Uff, tak to je vlákno jako kdyby na webu hotelu Sacher Wien řešili hosti, jestli do dortu dát mouku žitnou nebo radši kukuřičnou a jaký typ příboru.
Sorry, jestli v tom nemáte jasno, pomůže vám první elektrikář ve vaší oblíbený hospodě. Vyjde vás to na 1 pivo.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
llep
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 30.09.2009, 16:09 » |
|
To Jirka S.Š. - do hospody nechodím, tak to prosím ještě vydržte a zkuste mi vysvětlit, proč nedostanu ránu, když je rozsvícené světlo a já se dotýkám jeho krytu, na který je nejprve přiveden ZŽ a odsud je přiveden na objímku. Díky
|
|
|
|
|