TomP
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 03.01.2021, 11:12 » |
|
Mám v kuchni LED pásek 12V o délce cca 3m připojený přes vypínač ke zdroji 12VDC, 80W. Zájimalo by mě, proč se pásek po stisknutí vypínače rozsvítí někdy až s 10 sekundovým zpožděním. Pomohla by výměna zdroje?
|
|
|
|
|
TomP
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 03.01.2021, 15:11 » |
|
Vypínač je jěstě před zdrojem. Vidíte, to mě nenapadlo, možná tomu zdroji chvíli trvá než začne fungovat. To by mohlo být ono! Zkusím to prohodit.  ! Ten vypínač je mezi zdrojem a LED páskem nebo předřazen zdroji?
|
|
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #3 kdy: 03.01.2021, 16:17 » |
|
Zkusím to prohodit. !
Jako že zdroj bude trvale pod napětím a vy budete odpojovat zátěž? Z více důvodů nedoporučuji. Ta prodleva v rozsvícení je od začátku nebo nastala až teď? Odpovídá zdroj připojené zátěži? Kdysi jsem něco podobného řešil a byl to signál, že zdroj je těsně před smrtí, která do týdne opravdu nastala.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
    
Offline
Montáže a opravy elektro do 1000V, §8
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 03.01.2021, 16:55 » |
|
Jako že zdroj bude trvale pod napětím a vy budete odpojovat zátěž? Z více důvodů nedoporučuji.
Proč? Při tolika elektroniky, co všeobecně všichni máme doma zapnuto (a kdo tvrdí, že ne, sáhne si do svědomí), už je to prašť jak uhoď 
|
Domovní a bytové elektroinstala ce. Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT, specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů TV a SAT technika - prodej, servis
|
|
|
|
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
    
Offline
Montáže a opravy elektro do 1000V, §8
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 03.01.2021, 17:03 » |
|
Je to zdrojem. Pokud led pásek prochází umývacím prostorem, doporučuji vyměnit zdroj za bezpečnější.
No nevím, netvrdil bych tak paušálně...za poslední rok se dívám, jsem připojil asi 25 kuchyní, některé s LED páskama a trafem dodaných kuchyňářema, některé byly dodané mnou...toto dělají skoro všechny, někde se to rožne hned, jinde se to rožne třeba po sekundě, sekundě a půl, dvou..(ale ne po deseti, ale asi možná taky záleží na délce pásku, uznávám). Co vím a mám zpětnou vazbu, nikde není problém, že by něco zdechlo nebo přestalo svítit...tím pádem jsme to přestali brát jako problém, ale zatím to neřeším.
|
Domovní a bytové elektroinstala ce. Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT, specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů TV a SAT technika - prodej, servis
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #8 kdy: 03.01.2021, 17:06 » |
|
Proč?
Např. viz Jirka, provoz spínaného zdroje bez minimální zátěže nepovažuji za správný a další....
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
    
Offline
Montáže a opravy elektro do 1000V, §8
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 03.01.2021, 17:17 » |
|
Mám v kuchni LED pásek 12V o délce cca 3m připojený přes vypínač ke zdroji 12VDC, 80W. Zájimalo by mě, proč se pásek po stisknutí vypínače rozsvítí někdy až s 10 sekundovým zpožděním. Pomohla by výměna zdroje?
Zkuste i prohodit jiný zdroj, jinej výrobce třeba..osobně pochybuju o tom, že na 3m pásku by nestačil 80W zdroj...ale tak jako proč ne, zrovna mám na stole TV od Samsungu, necelé 3 roky starou a to, jak a co je ve zdroji, z toho by jeden blil  Zkuste jinej, za to nic nedáte.
|
Domovní a bytové elektroinstala ce. Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT, specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů TV a SAT technika - prodej, servis
|
|
|
Lukáš Láryš

Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 03.01.2021, 17:24 » |
|
No nevím, netvrdil bych tak paušálně...za poslední rok se dívám, jsem připojil asi 25 kuchyní, některé s LED páskama a trafem dodaných kuchyňářema, některé byly dodané mnou...toto dělají skoro všechny, někde se to rožne hned, jinde se to rožne třeba po sekundě, sekundě a půl, dvou..(ale ne po deseti, ale asi možná taky záleží na délce pásku, uznávám). Co vím a mám zpětnou vazbu, nikde není problém, že by něco zdechlo nebo přestalo svítit...tím pádem jsme to přestali brát jako problém, ale zatím to neřeším.
Zpoždění jedna až dvě sekundy je poměrně běžné i u jiných zdrojů, ale deset vteřin je už hodně. Pokud to dělá jen někdy, tak je to určitě závada toho zdroje. Já bych ho vyměnil z jiných důvodů. Prochází ten led pásek nad dřezem?
|
|
|
|
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
    
Offline
Montáže a opravy elektro do 1000V, §8
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 03.01.2021, 17:33 » |
|
Zpoždění jedna až dvě sekundy je poměrně běžné i u jiných zdrojů, ale deset vteřin je už hodně. Pokud to dělá jen někdy, tak je to určitě závada toho zdroje. Já bych ho vyměnil z jiných důvodů. Prochází ten led pásek nad dřezem?
Taky bych zkusil výměnu a rad počkám na výsledek..jj, no zrovna tyto zdroje dodává Demos a jim podobní, zdroje stejné provenience, akorát s jiným přelepem (Strong, tulip apod.) 
|
Domovní a bytové elektroinstala ce. Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT, specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů TV a SAT technika - prodej, servis
|
|
|
Martin Kurka

Offline

Projektant automatizace a strojů
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 03.01.2021, 17:33 » |
|
No, vypínači je u LED pásku mnohem lépe na DC straně, pásek je prakticky odporová zátěž. Na AC straně trpí náběhovým proudem zdroje vypínač více.
Ale pokud jde o AC/DC zdroj LED pásku, tomu je lépe, když je rozumně vypínaný na AC straně. Zejména za bouřky a zejména, pokud nemá rád chod bez zátěže a minimální odběr je udělaný odporem na konci zdroje.
Takto dlouhá prodleva rozjezdu spínaného zdroje je většinou způsobena vyschnutím pidi elektrolytu u oscilátoru, nebo hlavního filtračního kondenzátoru, nebo ochraného sériového termistoru. Bývá to projev nekvalitního výběru kondenzátorů, nebo umístění zdroje tam, kde se špatně chladí. Třeba do vaty v podhledu, do uzavřené skříňky...
Vyschnutí hlavního kondenzátoru bývá projevem podobné přetíženému zdroji - kdy odběr pásků je větší, než výkon zdroje. Tam někdy bývá projevem několik bliknutí na úvod - několik pokusů o start měniče zdroje. LED páskům mírně klesne proudový odběr cca minutu po rozsvícení a nahřátí čipu.
Normální je prodleva rozběhu zdroje a světla do vteřiny.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
|
Václav Třetí

Online
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 04.01.2021, 07:55 » |
|
Vypínání na síťovém přívodu doporučuji z bezpečnostních důvodů a s ohledem na úsporu nákladů, takový provoz zdroje může podle provedení (odběru na prázdno) a tarifu stát ročně až 500,- Kč.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 04.01.2021, 11:32 » |
|
No, vypínači je u LED pásku mnohem lépe na DC straně, pásek je prakticky odporová zátěž. Na AC straně trpí náběhovým proudem zdroje vypínač více.
Vůbec kolego nezpochybňuji nepříjemné až devastující vlastnosti náběhových proudů a dost často se divím kolik elektrikářů toto neustále neví nebo podceňuje. Na druhou stranu mi takto přihrávají docela dost práce. ALe dovolím si tak úplně nesouhlasit (ve vašem případě velmi vyjímečně  ) s tvrzením že stejnosměrná zátež je pro vypínač lepší. Osobně neznám mnoho běžných instalačních vypínačů, kde je výrobcem povoleno spínání DC napětí. Osobně se domnívám že je to i záležitost použitého materiálu na kontaktech vypínače a ten bývá vybrán dle předpokládanýc h vlastností sítě, pro kterou je určen. Také jde o vzdušné vzdálenosti kontaktů a rychlost se kterou se dokáží odtrhnout nebo spojit. Nejsem si jistý že vypínač na kterém je napsáno 250V AC toto vše splňuje  i v síti DC. Jinak jsem spíše zajedno s kolegy v tom, že z mnoha důvodů, včetně bezpečnostních, je lepší vypínat stranu napájení zdroje LED pásku a že závada bude s největší pravděpodobnos tí v tom zdroji (ale může být i na jeho přívodu). Obvyklá je prodleva v řádu 1-2 s. Pokud je to delší, je to většinou závada.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 04.01.2021, 15:48 » |
|
Ještě mne napadla jedna možnost, i když se tady o ní nepíše a pravděpodobně nejde o tento případ. Něco podobného jsem řešil i u LED pásků, zapojeních za stmívač. Ten měl nastavenou poměrně dlouhou a pozvolnou rampu a chovalo se to přesně takto. Po přenastavení náběhové rampy, kdy byla významě zkrácena a tedy byla strmější, došlo k odstranění tohoto nežádoucího efektu a zákazník byl spokojen.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|