« kdy: 26.10.2020, 10:28 » |
|
Kúpil som nedávno rodinný dom a dnes som si pozeral, ako je riešená elektrina na úrovni ističov, a zaujala ma jedna vec - úplná absencia svetelného okruhu pre interiér, viď príloha z rozvádzača.
Existuje svetelný okruh pre povalu, existujú svetelný okruh pre terasu v exteriéri (oba istené ističom 16A), existuje predpríprava na vonkajšiu trojfázu, existujú aj samostatné okruhy pre spotrebiče (rúra, indukčná varná doska / 3f, chladnička, pl. kotol, bojler, rekuperácia; nenašiel som samostatný okruh pre umývačku - musím zistiť, či je to ten chladničkový, alebo kuchynský, rovnako som nenašiel samostatné okruhy pre pračku a sušičku - vyzerá, že to bude ten, čo je označený ako tech. miestnosť), no potom už sú len zásuvkové okruhy - napr. na ističi označenom Izba I. sú zavesené tri samostatné zásuvky v danej izbe + jedna zásuvka pred vstupom do izby v chodbe + svetlo v izbe - to som včera overil preskúšaním pri vypnutom a zapnutom ističi. Na kúpeľňovom okruhu sú rovnako zásuvky a dve svetlá (centrálne a to, čo príde nad zrkadlo).
V revízii sa píše, že pre všetky okruhy sú použité 2,5mm2 káble, viď foto v prílohe.
Moja otázka je: je takéto riešenie v súlade s platnými normami? Ak nie, ktoré normy konkrétne porušuje? Hrozí z tohto aj nejaký bezpečnostný problém? Pýtam sa preto, že ešte aj v starom paneláku mám oddelené zásuvkové okruhy od svetelných, tak že či sa niečo zmenilo, alebo je to proste len odfláknuté ...
|
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 26.10.2020, 11:16 » |
|
Máte v ruce revizní zprávu, kde je odkaz na dokumentaci skutečného stavu. Spojte se s revizním technikem a dodavatelem elektrické instalace. Z Vašeho popisu nelze dělat závěry. Z fotografií to nevypadá na "odfláknuté" dílo.
Zásuvkové a světelné obvody se obvykle oddělují, ale nemusí to být pravidlo. Zvláště, když tam máte tolik proudových chráničů. Je nutné prostudovat projektovou dokumentaci a zvážit jaký záměr měl pán projektant. Možná, že právě zvýšil bezpečnostní faktor nad normativní....
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 26.10.2020, 12:43 » |
|
Tedy já bych k tomu pár připomínek asi měl.
- bojler jistič 20A? - kdo z vás dnes propojuje jističe vodiči, namísto využití propojovací lišty? - jsem přesvědčen o tom, že v návodu indukční desky, bude předpsáno předjištění 16A/3 a ne 20A/3 jako je použito zde - pak tam vidím asi v prostředku že se na svorkovnici potkávají zelenožluté vodiče s modrými - nedává mi smysl používat CYKY 3x2,5 na světla. Sice to na první pohled vypadá "bezpečněji", ale opak může být pravdou, protože většina světel není tento půřez připravena a bude peklo takový kabel do nich zapojit. Osobně bych za to někdy "sekal ruce". - odjištění světel 16A má smysl v průmyslu, ne v domácnosti. Tam stačí a je mnohem bezpečnější 6-10A. Mnoho kolegů už uvažuje i o slabším předjištění v domech a bytech. Obzvlášť pokud jsou třeba vypínače většinou na 10A maximálně. - všeobecně - světla spolu se zásuvkami nejsou dobrý nápad. Instalace je nepřehledná a v normách se jasně oddělují jednotlivé okruhy. Napříkald v naší ČSN 33 2130 ve všech edicích, zcela jasně píší zvlášť o zásuvkových a světelných okruzích, i jejich minimálních požadavcích na bezpečnost. Nikdy ne dohromady.
Možná jsem velkej rypák, ale to je první co mne po prohlídce fotek napadlo. Mě to prostě moc profi nepřijde, i když uznávám že jsem už potkal mnoho o dost horších provedení, než je toto. Tedy na první pohled.
Jinak souhlasím s kolegou Bočkem. Kontaktujte projektanta a RT. Tam můžete dostat relevantní odpovědi. Osobně se ovšem domnívám že projekt neexistuje, elektrikář si to udělal po svém a RT to jen zrevidoval
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 26.10.2020, 14:42 » |
|
Mne pri nových rozvodoch moje XA na 500V pomaly furt ukáže viac jak 1000Mohm, občas kvôli vlhkým káblom aj menej...ale určite nie furt dačo okolo 200Mohm....pod ľa môjho je to od stola..
Nedávno jsem naměřil na většině CYKYn mezi 10 a 20 MOhm s tím, že proti zemi byl odpor o něco nižší, než mezi fázemi. Nová instalace, čerstvě natažené povrchy (vlhké zdi).
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 26.10.2020, 15:44 » |
|
V mokré zdi se naměří nízké isolační odpory, ale v tomto případě to nevypadá, že jsou omítky týden staré.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Miroslav Š.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 26.10.2020, 15:54 » |
|
V mokré zdi se naměří nízké isolační odpory, ale v tomto případě to nevypadá, že jsou omítky týden staré.
Omietky boli podľa denníka robené 10. marca, na revízii je napísané, že bola vykonaná 11. mája.
|
|
|
|