KRAKRA
|
 |
« kdy: 25.07.2008, 17:52 » |
|
Jak a čím propojit trafo a 5 kusu bodovek v koupelně do sádrokartonu. Na bodovkách je štítek 12V max 50W IP 20 Gx 5.3. Na trafu je MODEL:ET-250(80-250VA) 230V-50Hz 250VA COSO´=0.99 SEC:11.6V-eff.MAX.20.8A. Žárovka 12V 50W.
Jde mi o to že mám pod sádrokartonem netahané ploché kabely 3x1.5, puvodně jsem tam chtěl dát bodovky na 230V. Mužu tyto kabeli použít i na 12V bodovky? Ted nevím zda musí od každé bodovky jít samostatný kabel až k trafu a nebo zda mužu pospojovat všech 5 bodovek jednim kabelem a tim jít k trafu.
|
|
|
|
Radek Červený
Žij a nechej žít

Offline

|
 |
« Odpověď #1 kdy: 25.07.2008, 20:37 » |
|
Trafo 80-250VA na 5 ks 50W žárovek je nadoraz a nejspíš vám brzo odejde, však víte kam  Při záteži 250W na 12 V vám poteče kabelem více jak 20A, a to je sakra hodně na kabel 1,5mm2. Na tuto zátež doporučuji minimálně 4mm2, a to zde neřeším délku vedení a úbytek napětí, který je na 12 V při zátěži již znát. Trafo umístěte tak, aby bylo mimo zónu 1 a 2, nebylo vidět a esteticky nerušilo prostor koupelny a přitom bylo dobře přístupné, protože to při této zátěži často oceníte. Zároveň nepodceňujte prostor kolem trafa, aby se mohlo chladit. Plochý kabel CYKYLo je nekonečné a nevyjasněné téma ohledně ukládání do dutin a na hořlavé hmoty, CYKYna by byla jistější. Čokoládu použít ke spojení můžete, záleží na průřezu vodiče. Pokud byjste použil vodič do 4mm2, raději bych osobně použil WAGO svorky. Pokud si nejste jistý se zapojením, svěřte tuto práci odborníkovi, v koupelně končí legrace. Odborník vám jistě i správně navrhne dimenzi vedení, uložení trafa a jistě vám i dobře vybere vhodný typ svorek.
|
|
|
|
KRAKRA
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 25.07.2008, 21:10 » |
|
Tak že 50W žárovky zahodim a koupim 20W ono těch 5 kusu 20W žárovek na koupelnu 4x2m asi bude stačit a zbyde na trafu rezerva.Mě jde ted hlavně o to že chci zítra ten strop zasádrovat a bojim se abych to pak nemusel celé bourat a tahat tam jiné kabely.Muže teda být na jednom kabelu napojeno všech těch 5 bodovek nebo by měl být od každé bodovky samostatný kabel,a mužu tam teda nechat ten plochý 3x1.5?
|
|
|
|
|
Radek Červený
Žij a nechej žít

Offline

|
 |
« Odpověď #3 kdy: 25.07.2008, 21:26 » |
|
Pokud chcete mít v koupelně pěkné světlo, zahoďte i ty bodovky a dejte na strop přisazená svítidla. Tam CYKY 3x1,5 nebude dělat problém.Ty vám koupelnu pěkně vysvítí a nebudou vám dělat na zdi stíny a tmavé kouty. Pokud chcete přesto u bodovek zůstat, i když to je osvětlení v koupelně na pendrek, natáhněte tam raději kabel 4 mm2 i na ty 20W žárovky. Nikdy technicky nezabráníte tomu, aby tam někdo jiný dal žárovky 50W a pak se začnou dít pekelné věci. Pokud ty kabely natáhnete dva, a za trafo připojíte dva paralelní okruhy, také tím nic nezkazíte, výkonější trafa mají standardně na výstupu dva páry paralelních svorek 11,5V.
|
|
|
|
|
KRAKRA
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 25.07.2008, 22:05 » |
|
Bohužel ta koupelna je v podkroví a strop je hodně šikmí.Světlo na povrch by asi dost vadilo,už takhle sem rád že tam projdu.Ted si čtu návod od toho trafa a je to elektronické trafo a lze ho použít jen pro nízkonapětová halogenová svítidla.Píše se :jako přívodní kabel použijte výhradně pruměr 2x 0.75 mm2.Jako vstupní kabel transformátoru/11.6v-eff./použijte výhradně pruměr 2x1.0mm2 nebo 2x1.5mm2.Má tepelnou pojistku proti přehřátí.Tak ted z toho sem jelen???Na patici od žárovky sou 2 kabely 1x0.75.
|
|
|
|
|
KRAKRA
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 25.07.2008, 23:30 » |
|
Je to trafo od panlux MODEL:ET-250(80-250VA) a má na vstupu 2 páry a na výstupu 3 páry svorek
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 26.07.2008, 00:26 » |
|
Teď by to mělo být v pořádku. Mám namysli to použití kabelů 1,5mm. Pro dvě bodovky je to dostačující. Jen pozor na velké vzdálenosti i ty dost škodí u tohoto napětí jak zde už bylo napsáno. Jen pozor. Pokud to namontujete sám, přicházíte o veškeré záruky a už vůbec nepíšu o tom, že to nemáte dělat bez patřičného osvědčení. V těchto případech se to pak pokud příjde porucha prodražuje. Musíte zaplatit opravu nebo koupit nové.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
KRAKRA
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 26.07.2008, 08:08 » |
|
12V sem chtěl použít kvuli bezpečnému napětí v koupelně a myslel sem si že se to nebude tolik hřát v tom podhledu,ale ted vím že je to blbost.Tak sem si to jen tak zkusil všechno zapojit a dává to strašně moc světla a hřeje se to jak krá..  .Vyrábějí se náké žárovky které se nehřejou a třeba s mléčným sklem?Tyhle hrozně oslnují,je to fakt nepříjemné.
|
|
|
|
|
|
Radek Červený
Žij a nechej žít

Offline

|
 |
« Odpověď #15 kdy: 26.07.2008, 12:25 » |
|
Kolegové zde pořád řeší, v čem mají kreslit výkresy, zda v AutoCadu, ProfiCadu,SchémataCad atd., a Vy zvládnete celkem pěkný výkres v poznámkovém bloku  To neberte ve zlém, je tam vše, co v tuto chvíli potřebujeme. Přikládám vám náčrtek, jak by to asi mohlo u vás vypadat. U bočního pohledu máte kótu od venkovní zdi tak, aby byla výška vývodu 190 cm nad zemí a nezavadil jste o světlo hlavou a na půdorysu máte naznačený vývod s kótou tak, aby byl vývod mimo zónu 2 v zóně 3, aby bylo bezpečnosti u sprchy dáno za dost. Druhý vývod u WC si zvažte již sám. Světelnou instalaci napojte přes proudový chránič. Tu původní CYKYnu 1,5 jste nemusel trhat, tu jste mohl využít. Osvětlení nad umyvadlem si nechte, je to výborná věc, jen pokud tam nebude na zrcadle i zásuvka, tak si ho spínejte spínačem od dveří, je to pohodlnější. Pozor, v zóně 2 nesmí být ani zásuvky!! Nezapomeňte na ochrané pospojování. Přeji hodně zdaru.
|
|
|
|
KRAKRA
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 26.07.2008, 13:20 » |
|
Dík moc za pomoc,zásuvku mám 20cm od hrany umyvadla a ve 120cm výšce od podlahy spodek zásuvky,je směrem ke dveřímdoufám že to tak muže být.Na té straně u WC to světlo mužu mít na té krátké šíkmé stěně třeba ve výšce 150cm,nebo to je problém?A ježtě jedna věc,budu tam mít prutokový ohřívač vody bez zásobníku,zatim jsem žádný nekoupil,ale maji asi 17kw a chci se zeptat jestli ho mužu umístit pod umyvadlo,popřípadě do skřínky pod umyvadlem.Kabe l tam už mám vyveden 5x6.
|
|
|
|
Radek Červený
Žij a nechej žít

Offline

|
 |
« Odpověď #17 kdy: 26.07.2008, 13:32 » |
|
Zásuvka u umyvadla nebude problém, pokud je směrem ke dveřím, světlo na WC dejte tam, kde se vám bude líbit, jen pozor, abyjste ho nesundal hlavou při vstávání ze záchodu. Ohřívač pod umyvadlo dát můžete, vyveďte tam i vodič CY4 pro připojení ohřívače a trubek na pospojování.
Ale obdivuji vás, Vy řešíte projekt elektroinstala ce koupelny o hodině dvanácté a ještě dáte na rady v anonymní internetové diskuzi. Smekám, to chce mít kuráž. Co kdybych vám poradil špatně? V lepším případě vás nechá revizní technik koupelnu přesekat, v horším by se něco někomu stalo. To pak řeknete vyšetřovateli, že vám toto poradil Franta Vomáčka na internetu? Toto by vám měl opravdu vyřešit projektant, nakreslit dokumentaci a podepsat se pod to.
|
|
|
|