« kdy: 07.03.2014, 18:27 » |
|
Nevadí něčemu že mám svítidlo připojené přes zásuvku ?
svítidlo jsem připojil na stávající okruh ale když jsem "šel po kabelu" zjistil jsem že je připojen k zásuvce "na hulváta", zásuvky mají proudový chránič a svítidlo je připojené i na "ten zelenožlutej".
P.S. stávající světelný okruh se bude do cca 2 měsíců předělávat, jen mě zajímá zda nedostanu pecku nebo nevyhořím?
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #1 kdy: 07.03.2014, 18:32 » |
|
...jen mě zajímá zda nedostanu pecku nebo nevyhořím?
Po přečtení příspěvku mám strach, že i to by se mohlo stát! Záleží na použitém kabelu, jeho uložení, na jištění, použitých svorkách, vypínači,... jestli je to dobře nebo je to špatně a jak moc...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
|
Hugo K.

Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 07.03.2014, 21:37 » |
|
Není to zakázané. Pokud jištění odpovídá použitým vodičům,není problém. Někde jsem viděl vypínač i na 16A. Když dám do zásuvkového okruhu s 16A jištěním světlo přes 10A vypínač, zajímalo by mne ,jak ho zničím přetížením při vypínání jedné 60W žárovky? Světelný obvod končí 2, dnes už 3 vodiči trčícími ze zdi. To co na tyto vodiče připojím mnohdy představuje větší nebezpečí než ten 10A vypínač. 
|
|
|
|
|
|
Lukáš Rotrekl

Offline

|
 |
« Odpověď #8 kdy: 07.03.2014, 23:58 » |
|
Pevná elektroinstala ce musí odpovídat jistícímu prvku. Takže pokud někdo v okruhu odjištěným 16A požívá spínače na 10A, tak já jako "revizák" s tím budu mít problém a uvedu to jako závadu, která je v rozporu s manuálem výrobce zařízení. Normu tu uváděli v jiném vlákně (tuším, že 3f zásuvka 16A odjištěná na víc) Například, pokud někdo takovéto vypínače smyčkuje, tak skrz svorku prochází celý proud a ne pouze ten co jde do svítidla. Samozřejmě jsou vypínače na 16A, pak v tom nevidím žádný problém, pokud je to odjištěný 16A.
A je světlo vražené do zásuvky, i když pevně přidělané součástí pevné instalace (pokud jsem teda pochopil termín do zásuvky na hulváta správně). O jištění a spínání světelných okruhů tu byla debata nedávno.... Ale je to pořád dokola. Cokoliv, co se zdá nestandardní, ještě nemusí být špatně. Pro tazatele: Jak dlouho to takto funguje, že by měl být 2 měsíce problém? Pokud je to přes chránič, a doopravdy tu rekonstrukci plánujete, tak to skoro určitě vydrží bez "nadstandardníh o" ohrožení.....
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
Tomáš Žabka

Offline

|
 |
« Odpověď #9 kdy: 08.03.2014, 04:09 » |
|
Pane kolego, vypínač se dimenzuje dle zátěže, nikoli dle jističe.
ČSN 33 2000-1 ed.2 článek 133.2.2 133 Výběr elektrických zařízení 133.2.2 Z hlediska proudu Všechna elektrická zařízení musí být vybrána s ohledem na nejvyšší ustálený proud (pro střídavý proud jeho efektivní hodnotu), který jimi za normálního provozu prochází a s ohledem na proud, který může po určitou dobu zařízením procházet za mimořádných podmínek (např po dobu, než zapůsobí jistící prvek) Nadruhou stranu, ale máte pravdu podle ČSN 33 2130 ed.2 5.2 Světelné obvody 5.2.2 Jmenovitý proud ovládacího přístroje, nesmí být menší než součet jednotlivých proudů všech svítidel tímto přístrojem ovládaných. Jsou-li do světelného obvodu zařazeny zásuvky ovládané spínači, nesmí předřazená pojistka (jistič) být na větší jmenovitý proud než je jmenovitý proud spínače a jím ovládané zásuvky. U světelných obvodů s výbojkovými svítidly, ovládanými běžnými spínacími přístroji, se doporučuje, aby proud v tomto obvodu nepřekračoval 25% jmenovité hodnoty těchto spínačů. Světelné zdroje se zvlášť nejistí; proti nadproudu se jistí jen jejich přívodní vedení. Takže ve výsledku je to na tom co se dotyčný RT rozhodne podepsat, já za sebe bych 10A vypínač v pevném rozvodu 16A bral jako problém. Na druhou stranu díky normě 33 2130 ed.2 by se to dalo pustit, protože lustr na 2,2kVA jsem ještě neviděl  . Jinak pokud to tazatel má jako "provizorku" na dva měsíce, tak není co řešit  , ale aby to neskončilo tak jako v Rusku kde jejich oblíbené heslo je "vremeno na postajano" dočasně na vždy, tímto heslem se, ale řídí i v Iráku, takže provizorní řešení nemám moc rád, člověk se pak nestačí divit.
|
|
|
|
|
|
Tomáš Žabka

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 08.03.2014, 09:24 » |
|
Zeptám se, když tedy připojím do zásuvkového rozvodu s jištěním 16A a s chráničem 30mA kabel CYKY1,5+vypínač 10A+1ks světla do 60W není to tedy závada, kde by hrozilo nějaké nebezpečí dle ČSN? Lze to pustit? Díky
Podle ČSN 33 2130 ed.2 5.2.2 je to možné, druhý aspekt je ten, jak dlouhý je onen kus kabelu a jak je uložen (musí vyjít impedance smyčky při zkratu L N). Mě by se to, ale nelíbilo viz. předchozí moje příspěvky. Dodávám, že celou dobu se bavíme o pevném rozvodu, nikoli o napojení do zásuvky jako takové, tam si můžete napojit co chcete.
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 08.03.2014, 12:20 » |
|
Je celkem běžné tzv. "americké" řešení osvětlení, kdy je spínačem ovládáná zásuvka, do této zásuvky se potom připojí nějaké svítidlo, typicky stojací lampa. Zásuvka je ovšem připojena na světelný okruh a odjištěna je jističem 6A nebo 10A.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #14 kdy: 08.03.2014, 16:40 » |
|
... s jištěním 16A a s chráničem 30mA kabel CYKY1,5+vypínač 10A+1ks světla do 60W ...
Rozvod se dimenzuje podle jištění. CYKY 3x 1,5mm2 může za jistých okolností vyhovět pro jištění, ale je to složité zkoumání, záleží na uložení, seskupení s dalšími obvody... A pokud použijeme "zjednodušení" podle ČSN 33 2130, ed.2, tak prostě pro zásuvkové okruhy jištěné 16A v bytových rozvodech doporučuje kabel s vodiči o průřezu 2,5mm2.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 08.03.2014, 19:50 » |
|
Není nijak vyjímečné, že se ze zásuvkových okruhů napojují světla - typicky v koupelnách (světlo nad umyvadlem) nebo v kuchyních (světla pod linkou). Není to úplně "košer", nicméně osobně to nepovažuji za tak vážný prohřešek. Z mého pohledu nevidím žádný zvláštní problém v tom, pokud je ze zásuvky 230V (jištěné B16/1 s kabelem CYKY 3x 2,5) vytažen kabel CYKY 3Cx 1,5, zapojen na spínač 10A a připojen (pevně) do svítidla s příkonem max. 60W (v dnešní době spíše méně). Důležitá je ovšem celková délka toho kabelu 3Cx 1,5, lze to používat jen na krátké délky (bez problémů do délky cca 5m). Jistíme proti dvou věcem - proti zkratu a proti přetížení. U jističe B16/1 vyhoví na krátkou vzdálenost i vodiče Cu 1,5. Jištění proti přetížení nemá u definované zátěže žádný zvláštní význam. Stejně tak nemá význam dimenzovat spínač na velikost předřazeného jističe (B16/1), když bude spínat jen již zmiňovaných 60W ... Pro zamyšlení uvedu jeden příklad - bude lepší výše popsané řešení nebo svítidlo opatřené šňůrou 2x 0,5, šňůrovým vypínačem 2A a vidlicí 230V ?? Co se týká vývodů pro světla ukončené zásuvkami, problém je v té zásuvce 230V. Pokud je pevně připojeno namontováné svítidlo, to má nějaký max. příkon, je to v podstatě "pevná" zátěž. Pokud je svítidlo připojené přes zásuvku 230V, teoreticky nic nebrání tomu, odpojit ze zásuvky svítidlo a připojit něco jiného. Vývody pro světla ukončené zásuvkami nemají jasně určenou zátěž, nelze zaručit, že max. zatížení nebude překročeno. Proto je nutné dimenzovat jištění na nejslabší část instalace, v tomto případě tedy spínač (10A). Jinou možností je používat spínače 16A.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 09.03.2014, 11:42 » |
|
..není to tedy závada, kde by hrozilo nějaké nebezpečí dle ČSN?
Dle ČSN, nám nehrozí žádné nebezpečí. Ta nám pouze poradí, jaká minimální opatření máme použít,k tomu, aby "elektrika" byla bezpečná. Jinak to, že se to takto zapojí, není sice úplně v pořádku, ale nutně to nemusí znamenat průser. Vždy záleží na individuálním posouzení. Proto se přidám k ostatním kolegům a doporučím návštěvu odborníka.
|