Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jak ovládat SV okruh z více míst, když lze použít pouze vypínače č. 6?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak ovládat SV okruh z více míst, když lze použít pouze vypínače č. 6?  (Přečteno 7334 krát)
Petr Bulka
*
Offline Offline



« kdy: 26.05.2022, 17:46 »

Řeším problém s ovládáním světelneho okruhu, konkrétně ze čtyř míst, zákazník zvolil variantu vypínačů, které jsou dostupné pouze v provedení č.6 (jiné neakceptuje)

https://eshop.neno.cz/trubkove-rozvody-aldo-bernardi/nastenny-otocny-vypinac-retro-mosaz/

Zkoušel jsem hledat nějaké chytré relé, ale bohužel jsem nenašel variantu, která by pro danou situaci vyhovovala. Setkal se někdo ze zkušenějších s podobným požadavkem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 27.05.2022, 08:43 »

Řeším problém s ovládáním světelneho okruhu, konkrétně ze čtyř míst, zákazník zvolil variantu vypínačů, které jsou dostupné pouze v provedení č.6 (jiné neakceptuje)

https://eshop.neno.cz/trubkove-rozvody-aldo-bernardi/nastenny-otocny-vypinac-retro-mosaz/

Zkoušel jsem hledat nějaké chytré relé, ale bohužel jsem nenašel variantu, která by pro danou situaci vyhovovala. Setkal se někdo ze zkušenějších s podobným požadavkem?
Jj, dělal jsem, strojek lze upravit na "tlačítko",  vyžaduje to hodinářskou práci, ale jde to.
Co jsem však již nedal, byla absence zemní svorky, přičemž s ohledem na design prakticky nešla dotvořit, tak jsem tenkrát od díla utekl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 27.05.2022, 09:09 »

Řeším problém s ovládáním světelneho okruhu, konkrétně ze čtyř míst, zákazník zvolil variantu vypínačů, které jsou dostupné pouze v provedení č.6 (jiné neakceptuje)

https://eshop.neno.cz/trubkove-rozvody-aldo-bernardi/nastenny-otocny-vypinac-retro-mosaz/

Zkoušel jsem hledat nějaké chytré relé, ale bohužel jsem nenašel variantu, která by pro danou situaci vyhovovala. Setkal se někdo ze zkušenějších s podobným požadavkem?
Pro systémovou instalaci toto není žádný problém.

Pokud je v chodu stávajícího strojku stav, kdy jsou oba kontakty strojku rozepnuty, pak je to snadno řešitelné pomocí jednoho paměťového relé MR41.
   
Přeškolit strojek na funkci tlačítko je též cesta, buď mechanicky, nebo pomocí lokální "inteligence" - třeba pomocí podomítkového modulu AMR-DI2RDO2...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 27.05.2022, 09:19 »

Pokud jste někde na začátku a nemáte kabeláž, tak z nich udělat 4x ř. "1",  ovládající 4 relé s dvojicí přepínacích kontaktů v rozvaděči, schované skříňce někde ....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Petr Bulka
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 27.05.2022, 10:23 »

Kabeláž ještě není připravena.
Přes noc mě napadla podobná varianta, jako doporučil pan Rotrekl, použit pouze 2 relé s dvojicí přepínacích kontaktů, ovládaných dvěma vypínačema, zapojených jako ř. "7". Samozřejmě schované v rozvaděči. Akorát mám strach z životností relé, protože v určitých polohách vypínačů budou dlouhodobě sepnuta a nerad bych aby shořela.
Instaloval jsem pouze Finder a už se jich pár měnilo. Jde mi hlavně o spolehlivost.

Máte zkušenost s nějakým relé, které vydrží dlouhodobé napájení civky?

Absence zemní svorky je problém, strojek jsem ještě fyzicky neviděl, dobrá připomínka. Zkusím kontaktovat výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 27.05.2022, 12:10 »

Možná by to šlo i podle obrázku v příloze. Ovšem je to řešení dost na hraně. Vyžaduje volbu správné funkce multifunkčního relé a hlavně je zde důležitá otázka, zda by mžikový impuls stačil na jeho spolehlivé ovládání.

Samozřejmě by bylo možné použít i nějaké jednoduché PLC resp. programovateln é relé. Při ceně těch vypínačů by takové PLC projekt moc neprodražilo. Třeba Siemens LOGO (jeho náhrady) za cca 3500 nebo TECO SG2 ještě levnější. Bylo by to mnohem elegantnější řešení.


* zapojeni.png (4.38 KB, 1836x548 - prohlédnuto 364 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.05.2022, 19:30 »

Do většiny dnešních spínačů lze osadit pružinu a přeměnit je na tlačítko, kterým se bude ovládat klopné relé. Každým stiskem tlačítka dojde ke změně stavu zap. / vyp. Výhodou bude, že stačí dvojvodičové spojení všech tlačítek paralelně a že výpadkem sítě dojde automaticky k vypnutí osvětlení, které se samo později nerozsvítí. Nevýhodou je potřeba klopného relé a jeho umístění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 27.05.2022, 20:19 »

Do většiny dnešních spínačů lze osadit pružinu a přeměnit je na tlačítko, kterým se bude ovládat klopné relé. 
Bez nějaké urážky, ale rozklikl jste si odkaz na ten spínač? Jedná se o otočný retro spínač (přepínač) bratru za 4500Kč bez DPH, mám obavu, že konverze na 1/0 nebude možná.

Máte zkušenost s nějakým relé, které vydrží dlouhodobé napájení civky?
Relé PT od Schracku mám několik let instalována jako stavová na trvale zapnuto a není žádný zásadní problém. Jen se jim musí nechat prostor, aby měly kam vyteplovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 28.05.2022, 04:17 »

Bez nějaké urážky, ale rozklikl jste si odkaz na ten spínač? Jedná se o otočný retro spínač (přepínač) bratru za 4500Kč bez DPH, mám obavu, že konverze na 1/0 nebude možná.


Moje chyba, rozklikl jsem odkaz a vlezla mi tam nějaká blbost, tak jsem to zase zavřel a dále tomu nevěnoval pozornost. Teď  se mi to povedlo, takže chyba je na mé straně. Spínač je to hezký, ale ta cena. Navíc mě napadlo to, o čem píše kol. Hudec, zda se dá uzemnit kovová část spínače nebo jestli strojek doopravdy odpovídá tř. II.

Pokud je v chodu stávajícího strojku stav, kdy jsou oba kontakty strojku rozepnuty

U provedení spínače č. 6 nulová mezipoloha není.

Pokud jste někde na začátku a nemáte kabeláž, tak z nich udělat 4x ř. "1",   ovládající 4 relé s dvojicí přepínacích kontaktů v rozvaděči, schované skříňce někde ....

Nebudou třeba ani čtyři relé. Postačí dvě nebo jedno. Je-li možno připravit kabeláž pro taková zapojení. V obou případech budou krajní spínače zapojeny ve funkci schodišťáků (č.6) a přímo spínat světla.

Zapojení se dvěma relé: Dva střední vypínače se zapojí jako č.1 a každý bude ovládat relé s dvěma přepínacími kontakty zapojenými do funkce křižáku (č.7) a vřazené mezi schodišťáky.

Zapojení s jedním relé: Dva střední vypínače se zapojí jako další obvod se schodišťáky (č.6) a na jejich výstupu bude zapojeno jedno relé se dvěma přepínacími kontakty zapojenými do funkce křižáku a vřazené do obvodu osvětlení mezi krajní schodišťáky.

Je třeba počítat s tím, že v určitých kombinacích budou relé zůstávat napájena i v době, kdy bude osvětlení zhasnuté.

Jako relé by se dal použít např. typ Finder 4052.8.230, které lze osadit do patice na DIN lištu se šroubovými svorkami nebo do patice pájecí. Cívka 230V~,  dva přepínací kontakty 8A, vlastní příkon cívky 1,2VA, rozměry 12,5x25x29mm, hmotnost samotného relé 17 gr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 28.05.2022, 06:34 »


Jako relé by se dal použít např. typ Finder 4052.8.230, které lze osadit do patice na DIN lištu se šroubovými svorkami nebo do patice pájecí. Cívka 230V~,   dva přepínací kontakty 8A, vlastní příkon cívky 1,2VA, rozměry 12,5x25x29mm, hmotnost samotného relé 17 gr.

Osobně se obávám častého spínání a toho, jestli dobře snese především spínání LED světel. I 10A vypínače mnohých výrobců, s tím mají dnes problém, už od cca 2 LEDek více. Není problém aby LEDka zatěžovala krátkodobě 30-60A, dle druhu světla a jeho řešení. To se pak začnou rychle "lepit" kontakty, které k tomu nejsou přizpůsobené.


* relé.PNG (60.6 KB, 746x275 - prohlédnuto 179 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 28.05.2022, 06:44 »

Nebudou třeba ani čtyři relé. Postačí dvě nebo jedno. Je-li možno připravit kabeláž pro taková zapojení. V obou případech budou krajní spínače zapojeny ve funkci schodišťáků (č.6) a přímo spínat světla.
JO, taky řešení, moc jsem nepřemýšlel do hloubky, a taky trošku moje úchylka na jedné instalaci udělat vše stejně, i když to není nutné.

Jako relé by se dal použít např. typ Finder 4052.8.230, které lze osadit do patice na DIN lištu se šroubovými svorkami nebo do patice pájecí. Cívka 230V~,   dva přepínací kontakty 8A, vlastní příkon cívky 1,2VA, rozměry 12,5x25x29mm, hmotnost samotného relé 17 gr.
Tak zrovna toto, pokud bude přímo spínat svítidla bych tedy nepoužíval. Hledal bych něco s vysovým in-rush proudem a jmenovitým kolem 16A, bez ohledu na to, že třeba bude mít cívka vyšší spotřebu. Nebo potom varianta, že za tím bude ještě jiný silový spínací prvek, ideálně pro led polovodičový se spínáním v 0.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 28.05.2022, 06:50 »

Mě se nejvíc líbí řešení kol.Dobrovolné ho.
Limitujícím faktorem je ovšem neexistence pospojení, není možno v kovové krabičce mít vodič pouze ze základní izolací, snad každý vybavit bužírkou až ke svorce ale pochybuji, že jsou kontakty od osky a od šasy zkoušeny na dvojku.
Osobně bych se pod to nepodepsal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 28.05.2022, 10:41 »

Jednou z možností je použít termistor NTC pro omezení proudu, obdobně jako ve spínaných zdrojích nebo u velkých transformátorů .

Kolega Dobrovolný sám upozorňuje na úskalí svého řešení. Obávám se, že málokteré relé bude schopné krátké impulsy správně zpracovávat. Jinak je to velice sympatické a vtipné řešení, které by se i dobře realisovalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #13 kdy: 28.05.2022, 15:18 »

Když už zákazník snese spínače za 4,5kKč, pak snese i nějaké LOGO! doplněné bezhlučným stykačem.
Stykač se dá dimenzovat na LEDky, případně i LEDky rozfázovat.

Když se použije LOGO! na 24V vstupy, můžete spínače napájet bezpečným napětím a instalaci k nim udělat třeba pomocí SYKFY, JYTY apod a trochu tak ošidit nezbytný trubkový rozvod speciálními trubkami.

Pak jsou dvě varianty - jedna je ke každému spínači jeden vstup LOGO!  což umožňuje větší variablitu funkcí a druhá je varianta kolegy Dobrovolného, ovšem se zárukou, že LOGO! stihne i na takto rychlou změnu reagovat.

Pak tam můžete mít volitelnou funkci  po obnově napájení - vše zapnout, nebo vše vypnout, nebo zachovat poslední stav.

Já vím, je to taková kulhající systémovka, když ji zákazník nechce a přesto si vymýšlí hory  i s horákama. Ale zase máte záruku funkce při takto rychlých změnách na vstupech. A u Siemens  LOGO! výhodu umístění programu do výměnného programovacího modulu a tím snadnou výměnu LOGO! podepřenou tím, že Siemens všechny prvky i dávno vyběhlých automatů a náhradní díly k nim stále vyrábí. Sice cena je proti novým typům krutá, ale mnohdy se prostá výměna hodně vyplatí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 28.05.2022, 22:05 »

Pokud je v chodu stávajícího strojku stav, kdy jsou oba kontakty strojku rozepnuty,
U provedení spínače č. 6 nulová mezipoloha není.
Když už pominu fakt, že  o nulové mezipoloze nebyla řeč, tak  jste si jist, že tomu tak není právě u tohoto strojku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 28.05.2022, 22:11 »

Kolega Dobrovolný sám upozorňuje na úskalí svého řešení. Obávám se, že málokteré relé bude schopné krátké impulsy správně zpracovávat. Jinak je to velice sympatické a vtipné řešení, které by se i dobře realisovalo.
Jak jsem psal, MR41 to dá, potřebuje mít nějakých 35ms.  Odzkoušeno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #16 kdy: 28.05.2022, 23:02 »

Jak jsem psal, MR41 to dá, potřebuje mít nějakých 35ms.  Odzkoušeno.
Jestli je spínač dělán podle původních vzorů točícího se izolačního kolečka s půlením kontakty, tak nevím jestli to s 35ms bude fungovat.
U starých spínačů mezi sepnutím a rozepnutím byl vždy přechod přes izolovanou oblast. A ten přechod mohl být i rychlejší než 35msec.

Krok kolečka býval 90°.  Kontakty mohly zabírat z kroku nejvýše 60°,   izolace cca 30°.
Při 35msec reakční doby relé by stačilo, aby se kolečko točilo rychleji než 0,42ot/sec, tedy se přetočit o čtvrtotáčku do 0,105 sec aby relé už nezareagovalo. Podle me to mezi polohami skočilo rychleji. Očima už pohyb nebyl zachytitelný. Oči udělají nejrychleji tak 16snímků/sec, to je cca 60msec mezi obrázky, 105msec by už byl vidět jeden meziobrázek, jedno blejsknutí kontaktů.

Škoda, že tu nemám historický otočný spínač, kouknul bych se osciloskopem, jak rychle přepne.

Záludné mohou v tomto řešení i dlouhé kabely s kapacitou, která oněch 35msec může o dost protáhnout.
Větší jistota by byla jít na 24V DC a použít MR41 v uni provedení a napájet jej 24V DC. A podle odběru LED driverů při zapínání mít případný stykač také s DC cívkou na 24V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 29.05.2022, 01:01 »

Větší jistota by byla jít na 24V DC a použít MR41 v uni provedení a napájet jej 24V DC. A podle odběru LED driverů při zapínání mít případný stykač také s DC cívkou na 24V.Větší jistota by byla jít na 24V DC a použít MR41 v uni provedení a napájet jej 24V DC. A podle odběru LED driverů při zapínání mít případný stykač také s DC cívkou na 24V.
Nelze než souhlasit, 24VDC dává větší šanci na úspěch a 24VDC SELV navíc elegantně řeší problém s hledáním zemní svorky na celokovovém těle spínače. Celé to tím pádem inklinuje k nějaké formě systémové instalace, anžto se dá těžko předpokládat, že investor v jedné místnosti použije retro spínače a v místnosti jiné spínače moderní...

Jestli je spínač dělán podle původních vzorů točícího se izolačního kolečka s půlením kontakty, tak nevím jestli to s 35ms bude fungovat. U starých spínačů mezi sepnutím a rozepnutím byl vždy přechod přes izolovanou oblast. A ten přechod mohl být i rychlejší než 35msec.
To právě nevíme. Jedinou možností je ty spínače získat a změřit. Bojím se ale, že takový výzkum bude dražší, než cena pomocných relé na "přeškolení" strojků nebo systémové instalace jako takové...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu na 1 jistič, který jde dále přes proudový chránič zapojit v jádru zásuvky i
 Lze vytáhnout kabel pro osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 jak zapojit světelný okruh?
 Jak automaticky vypnout světlo po opuštění pokoje?
 Je správné zapojení svítidla s přívodem z rozvaděče přímo na světlo?
 Je potrebne v autodielni projektovat RCD na svetelne okruhy?
 Môžem pripojiť svetlá na zásuvkový obvod?
 Je toto zapojení svítidla I. třídy do sítě TN-C správné?
 Jak zapojit dva zdroje na LED osvětlení do TN-C bez chrániče a bez zásuvky?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Lze využít 1 přívod k více svítídlům?
 Jak zapínat současně se světlem ventilátor, aby se všechny prvky vešly do KU97?
 Neodporuje něčemu světlo připojené do zásuvky ?
 Budou svítit žárovky 12V plným výkonem v zapojení do série na zdroj 24V?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Jakým typem vodiče rekonstruovat rozvod starého lustru?
 Jak zapojit 2 lustry v místnosti do série?
 Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
 Jak připojit starý kovový lustr s pouze 1 vodičem?
 Ako zapojiť ovládanie svietidiel pohybovým spínačom cez relé (stykač)?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Světelné obvody stručně
 Proč mají žárovky zapojeny do série spojenu patici s objímkou jakýmsi práškem?
 Musí být v prostoru kuchyně základní školy dva světelné okruhy?
 Je vhodné chránit přepěťovou ochranou i světelný obvod?
 Komu pravidla světelných obvodů a jejich ovládání doporučovat?
 Je nutné při změně osvětlení již přidat proudové chrániče na světelné obvody?
 Proč na jedné fázi (ne)lze kombinovat různá zářivková svítidla?
 Co mohu jako uživatel udělat pokud svetelny okruh nahodne vypadava?
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Záleží na zapojení vypínače při použití závitového LED zdroje?
 Maximální počet samostatných světel na jeden vývod ?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.