JanKucera_
|
 |
« kdy: 07.05.2008, 23:01 » |
|
Chci připojit 2 stropní lustry. Každý v jiné části místnosti. Zakoupil jsem dvojitý vypínač a chci každým z ních ovládat jedno světlo. Teď jsem ve stavu, že v místnosti bylo původně jedno světlo takže mi ze stropu trčí dva vodiče (fáze a nulák). Jak na to? P.S.: jak připojit lustr s 3 vývody na 2 vodiče ze stropu vím  - připadá mi, že se to tu pořád omíla dokola  ...
|
|
|
|
Václav 3
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 08.05.2008, 01:11 » |
|
Pokud máte v krabičce pro vypínač pouze dva vodiče a ze stropu vám vychází též kabel s dvěma vodiči, tak s tím nic neuděláte, jedině celý obvod lustrů v danné místnosti předělat. Nová instalace by se měla udělat již v TN-S, tzn. třemi vodiči pro každý vývod k lustru. Bylo by asi nejvhodnější pozvat na tuto akci elektrikáře.
|
|
|
|
|
|
Jan Kucera_
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 08.05.2008, 08:22 » |
|
Možnosti se nabizeji dvě: seknout nový kabel ze světelné krabice a pokud jsou z teto krabice do vypinače pouze 2 vodiče, dat novy kabel i mezi vypinač a krabici. Jsou nutne 3 vodiče. NEBO do noveho svítidla pžitahnout kabel z puvodního svitidla. vypínač propojit nebo zrušit, do svítidel pustit "ostrou" (nepřerušovanou) fazi a do svitidel osadit některe z bezdratových prvků. Na zed misto vypinače dat vysilač.
No vysílač tam davat nechci  . Drážku pro nový kabel jsem udělal včera. Naštěstí to jde velmi snadno - stará chata. Takže pokud to dobře chápu tak to znamená: natáhnout 3 vodiče ze světelné krabice do vypínače a z vypínače 2x3 vodiče - 3 vodiče pro každý lustr. Je to tak nebo se mýlím? Pravděpodobně jsem koupil špatný vypínač  . Mám vypínač, který se jmenuje 6+6. Má na sobě 2 svorky na šroubky a 4 skřipce. Můžete mi poradit, jak se jmenuje vypínač, který potřebuji?
|
|
|
|
Jan Kucera_
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 08.05.2008, 08:55 » |
|
kuJeště jedna věc. Bude na propojení stačit kabel CYKLO 3x1,5? Jedná se o celkovou zátěž 320W. 8x bodovka po 40W.
|
|
|
|
james001
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 08.05.2008, 09:45 » |
|
Pro lust bude bohatě stačit CYKY 3Cx1,5
|
|
|
|
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 08.05.2008, 10:35 » |
|
Jistě bude stačit CYKYLo 3Cx1.5 , jen pozor, na co jej pokládáte.Poku d byste jej chtěl např. přidělat na nějaký dřevěný trám, nebo něco takového, neměl by tam co dělat, bylo by třeba použít kulatý kabel CYKY. Pro tento případ spínání budete potřebovat vypinač č.5, (též dvoupáčkový), ke koupi v každém elektroobchodu i baumaxu, obi....
|
|
|
|
ALCR
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 08.05.2008, 10:37 » |
|
Pravděpodobně jsem koupil špatný vypínač  . Mám vypínač, který se jmenuje 6+6. Má na sobě 2 svorky na šroubky a 4 skřipce. Můžete mi poradit, jak se jmenuje vypínač, který potřebuji? I vypínač 6+6 se dá použít jako klasický půlený vypínač 5 (akorát 6+6 vás stál víc peněz), prostě dva vývody u 6+6 zůstanou nezapojeny. A musím si rýpnou el. zařízení je vyhrazené a osoby bez příslušné elektro kvalifikace do něj nesmějí zasahovat.
|
|
|
|
Jura Krikl

Offline

Brno
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 08.05.2008, 11:10 » |
|
Takže pokud to dobře chápu tak to znamená: natáhnout 3 vodiče ze světelné krabice do vypínače a z vypínače 2x3 vodiče - 3 vodiče pro každý lustr. Je to tak nebo se mýlím?
Krabice-vypínač - 3x fazový vodič - barva hněda nebo černa nebo šedá Krabice svitidlo 1 - 1x fazový vodič (barvy výše, jedno ktera, všechny maji stejný vyznam), vodič N - modra, vodič PE - zeleno/žlutá. Krabice svitidlo 2 - 1x fazový vodič (barvy výše, jedno ktera, všechny maji stejný vyznam), vodič N - modra, vodič PE - zeleno/žlutá. Přeznačování vodiče PE je nepřípustné, na t pozor. Je nutné znat, v jake siti je chata provrdrena, aby jste si nemyslel, že Vam špatně radíme a že vam přebývá modrá barva. Mate ve světelné krabici na svorkovnici barvu modrou?
|
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
|
|
|
Jan Kucera_
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 08.05.2008, 11:31 » |
|
Jistě bude stačit CYKYLo 3Cx1.5 , jen pozor, na co jej pokládáte.Poku d byste jej chtěl např. přidělat na nějaký dřevěný trám, nebo něco takového, neměl by tam co dělat, bylo by třeba použít kulatý kabel CYKY. Pro tento případ spínání budete potřebovat vypinač č.5, (též dvoupáčkový), ke koupi v každém elektroobchodu i baumaxu, obi....
Bude to tažené mezi omítkou a cihlovou zdí. Raději se nebudu pouštět do experimentů a koupím správný vypínač č.5  . Zapojení provedu podle tohoto: http://elektrika.imlok.net/stranky.php?stranka=recenze_zapojeni-vyp-c-5...
|
|
|
|
Jura Krikl

Offline

Brno
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 08.05.2008, 12:48 » |
|
Bude to tažené mezi omítkou a cihlovou zdí. Raději se nebudu pouštět do experimentů a koupím správný vypínač č.5  . Je zbytečne kupovat ř.5. Přepínač 6+6 vam vyhovuje zcela stejně. Jen nezapojíte dva vystupy a vstup (pro rýpaly i možný vystup) propojite mezi sebou.
|
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
|
|
|
|
Jan Kucera_
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 08.05.2008, 20:55 » |
|
A jak ho mám zapojit? Musim říct, že z toho nejsem moc moudry  . Jsou tam dvě kovové svorky a 4 skřipce (nevím jak to jinak nazvat). Můžete mi poradit kam co připojit?
|
|
|
|
|
Jan Kucera_
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 09.05.2008, 20:52 » |
|
Tak jsem se s tím nakonec popral. Hotovo  . dům starý 100 let. Asi by to chtělo předělat celé - samozřejmě odborníkem  . Vsude samá krabice, ve ktere jsou hliníkove kabely spojené k sobě tak, že jsou vpletené do sebe a zamotané strouchnivělou izolačkou :-/. Hrůza. Nicméně dvojité světlo svítí jak má  . Děkuj vám všem za rady. Je vidět, že jste lidé na svých místech...
|
|
|
|
|