rossini
|
 |
« kdy: 05.07.2010, 08:57 » |
|
Ze stropu (novostavba 2010) mi trčí 3 dráty (z hlavy tuším hnědobílý, zelený a černý) a chci na ně připojit světlo, které má keramickou objímku a 3 připojovací místa. Existuje nějaký popis nebo schéma, jak to zapojit. Co se silnoproudu týče, raději se zeptám  Thx. #106#
|
|
|
|
|
rossini
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 05.07.2010, 09:40 » |
|
V podstatě souhlasím, ale to světlo musí svítit dnes a buď při tom zahynu, nebo ne  Sehnat o svátcích někoho kvůli jednomu světlu, to se mi fakt nepovede.
|
|
|
|
|
|
rossini
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 05.07.2010, 10:16 » |
|
Je to novostavba "panelákového" typu, takže to dělala odborná firma v celé budově. Ty barvy jsem jenom plácnul, protože tam teď nejsem, ale co se elektriky týče, je to odborně uděláno (myšleno tak, že v bytě je i podlahové topení a další elektroinstala ce, která je již zapojena a zkolaudována atd... ) Já si teď uvědomil, že to mohu zapojit podle světel, které již v tom bytě svítí. Ale "do budoucna" se to stejně chci dozvědět, ať v tom mám jasno. Když se dívám u mě doma, vidím ze 3 vodičů jeden nezapojený do objímky (žlutozelený pokud v té tmě na to vidím), a proto chci vědět i důvody a tak. Jsem typ člověka, který rád ví, co dělá a pokud to neví, štve ho, že to neví a chce se to naučit 
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 05.07.2010, 10:31 » |
|
1. černý na napájení prvního žárovkového okruhu 2. černý (nebo hnědý) na napájení druhého žárovkového okruhu (pokud existuje, většinou je v obýváku) 3. světlemodrý - připojíte vždy 4. zeleno/žlutý ochranný vodič pro svítidla I. třídy, nezapojíte pokud máte svítidlo II. třídy (není kam).
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
rossini
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 05.07.2010, 10:41 » |
|
Na té objímce je naznačen i přípojný bod pro zem, takže ochranný tam připojím, nicméně kde se více dozvím o těch třídách? Doma (koupelna) mám PE nezapojen, ale "tam" je objímka s vyznačeným připojením pro PE. Proto v tom mám zmatek. Ty třídy svítidel jsou někde rozepsány?
Jako majitel o něco většího fóra, jako je to Vaše, vím, jak musí být člověk trpělivý ;-)
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 05.07.2010, 11:23 » |
|
Existují nějaké standardy. Jedním ze standardů je používání určitých barev vodičů na určité účely. U novostaveb by to mělo být takto : Hnědou, černou nebo šedou barvou se označuje fázový vodič (L). Ve spotřebiči se připojuje na svorku označenou písmenem L, u třífázových spotřebičů L1, L2, L3. Je to pracovní vodič, je tedy nutný pro to, aby zařízení fungovalo. Tři různé se používají barvy se používají z toho důvodu, že se u nás používá třífázová soustava. Laicky řečeno, je to ten drát, který "kope". Další je světle modrý vodič (N). Tedy lépe řečeno, měl by být světle modrý, u některých kabelů bych spíše použil označení jen "modrý". To je tzv. nulový nebo střední vodič. Tento se připojuje na svorku označenou písmenem N. Je to také pracovní vodič, jinak řečeno, je také nutný pro to, aby zařízení fungovalo. Posledním vodičem je zeleno/žlutý vodič (PE). Tento slouží čistě pro ochranu a připojuje se ke kostře spotřebiče. Svorka pro připojení ochranného vodiče se označuje písmeny PE nebo symbolem pro uzemnění, což je takový otočený "stromeček". Co se týká rozdělení spotřebičů do tříd, spotřebiče tř. I mají svorku pro připojení ochranného vodiče, spotřebiče tř. II nemají svorku pro připojení ochranného vodiče - ten se tedy v těchto případech nepřipojuje. Spotřebiče tř. II mají symbol pro dvojitou izolaci, což jsou jakoby dva čtverečky - menší a větší v sobě.
U objímek platí ještě zásada, že se fázový vodič připojuje na střed objímky žárovky - je to patrné při pohledu do objímky - fázový vodič by měl být zapojený na střed ("pupek") objímky. .
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates

Offline

Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 05.07.2010, 11:25 » |
|
Existují nějaké standardy. Jedním ze standardů je používání určitých barev vodičů na určité účely. U novostaveb by to mělo být takto : Hnědou, černou nebo šedou barvou se označuje fázový vodič (L). Ve spotřebiči se připojuje na svorku označenou písmenem L, u třífázových spotřebičů L1, L2, L3. Je to pracovní vodič, je tedy nutný pro to, aby zařízení fungovalo. Tři různé se používají barvy se používají z toho důvodu, že se u nás používá třífázová soustava. Laicky řečeno, je to ten drát, který "kope". Další je světle modrý vodič (N). Tedy lépe řečeno, měl by být světle modrý, u některých kabelů bych spíše použil označení jen "modrý". To je tzv. nulový nebo střední vodič. Tento se připojuje na svorku označenou písmenem N. Je to také pracovní vodič, jinak řečeno, je také nutný pro to, aby zařízení fungovalo. Posledním vodičem je zeleno/žlutý vodič (PE). Tento slouží čistě pro ochranu a připojuje se ke kostře spotřebiče. Svorka pro připojení ochranného vodiče se označuje písmeny PE nebo symbolem pro uzemnění, což je takový otočený "stromeček". Co se týká rozdělení spotřebičů do tříd, spotřebiče tř. I mají svorku pro připojení ochranného vodiče, spotřebiče tř. II nemají svorku pro připojení ochranného vodiče - ten se tedy v těchto případech nepřipojuje. Spotřebiče tř. II mají symbol pro dvojitou izolaci, což jsou jakoby dva čtverečky - menší a větší v sobě.
U objímek platí ještě zásada, že se fázový vodič připojuje na střed objímky žárovky - je to patrné při pohledu do objímky - fázový vodič by měl být zapojený na střed ("pupek") objímky. .

|
Elektrika NENÍ časopis! 
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #9 kdy: 05.07.2010, 11:56 » |
|
Jen ještě drobnost na závěr. Pokud je to opravdu novostavba 2010, a pokud tam opravdu nemáte ten modrý vodič (což by z Vašeho dotazu vyplývalo), pak je třeba někoho pověsit za k...e do průvanu.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|