Dušan H
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 03.08.2006, 07:42 » |
|
<p>Je možno zapojit pohybové čidlo s vypínačem zároveň tak, aby se světlo dalo ovládat buď vypínačem, nebo čidlem zároveň? jestliže ano, jakým způsobem.</p>
|
|
|
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #4 kdy: 03.08.2006, 14:25 » |
|
Pokud si pod pojmem "ovládat" představujete zapnout kdykoliv, ale vypnout "omezeně", tak ano. Vypnutí vždy bude záležet na tom, aby byly vypnuté oba spínače, tj. čidlo i spínač. Pokud byste chtěl mít zajištěné i vypínaní, musíte použít přepínač funkcí, tj. ručně nebo automaticky. Znamená to jeden spínač (přepínač) navíc.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Otakar Dosbaba
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 03.08.2006, 19:48 » |
|
Za předpokladu, že se teprve bude instalace provádět se všemi potřebnými vodiči, tudíž se nakoupí "dvojitý vypínač" řazení 6+1, samostatné čidlo a příslušný spojovací instalační materiál, pak právě část ř.6 je přepínač funkcí (čidlo/ručně) a část ř.1 vypíná napětí z čidla. Když je vypínač ř.1 vypnut, osvětlení se zapíná a vypíná jen ručně, bez vlivu čidla. Když je spínač (ř.1) sepnut, volíme mezi trvalým svitem (přepnuto na "přímou" fázi) a nebo po přepnutí (přepínačem ř.6) na vývod z čidla pak využíváme jeho funkci. Takže jsou takto vyčerpány všechny možnosti ovládání. Jen je třeba počítat s potřebným počtem vodičů v kabelu: Např. přívod do instalační krabičky 3Cx1,5, vývod odsud ke svítidlům také 3Cx1,5, k vypínači ř.6+1 z uvedené krabičky 3Ax1,5 a k čidlu odsud 2A nebo lépe 3Dx1,5. Uspořádání ale může vycházet i jinak, dle konkrétní trasy vedení, proto píši "např". ... ještě že nemusím popisovat takto podrobně, jak funguje televize...
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #6 kdy: 03.08.2006, 21:09 » |
|
Jedno z mnoha řešení viz. připojený soubor
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #7 kdy: 03.08.2006, 21:17 » |
|
Tak z toho obrázku nic nebude. Mám to v pdf a nemůžu to za žádnou cenu vtlačit do diskuse.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Finist
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 04.08.2006, 09:13 » |
|
Z dotazu není jasné, kde a v jakém počtu chcete čidlo použít (dodavatel / doma). Jestli potřebujete jedno k sobě domů, poradil bych vám investovat do kvalitního čidla. Nutnost manuálního ovládání vypínačem vzniká většinou proto, že automatický provoz z nějakých důvodů nevyhovuje. Nejlevnější čidla (např. ze supermarketů) mají několik nevýhod: - většinou poddimenzované relátko, i když zátěž sedí, relé se lepí, světlo nerozpíná spolehlivě - trpí falešným spínáním, ve venkovním prostoru nebo na chodbě při otevřených oknech čidlo spíná i bez přítomnosti osoby, což je otravné, někdy až nutné manuálně vypínat. - mají nevhodné časování: po detekci pohybu rozžnou světlo na dobu nastavenou na čidle, na pohyb během svitu nereagují a potom světlo zhasnou. Některá kvalitnější čidla se chovají jinak: - relé OK. - minimum falešných sepnutí, svítí jen když je potřeba (dá se použít i maskování a nastavit přesně prostor, kde chci detekovat pohyb) - po detekci pohybu rozžnou světlo, a kdykoliv během svitu zaznamenají pohyb, restartují časovač a ten běží od začátku. V praxi to znamená, že s levným čidlem v noci na chodbě se přestanete hýbat např. na 3 vteřiny, a když mu zrovna dojde čas, tak vám zhasne, vy se musíte zase pohnout a nutnost přepínače automat/ruční je na světě. Dražší čidlo vám zhasne, až když nevidí pohyb delší dobu než je nastavena doba svitu. Stačí rozumě nastavit (např. 10 min. na chodbě) a čidlo vyhovuje i pro uklizečky pohybující se na chodbách v noci.
Bohužel toto chování čidel vám nikdo neřekne, nezbývá než vyzkoušet. Levné/drahé berte relativně, myšleno kvalitní/méně kvalitní.
|
|
|
|
Finist
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 04.08.2006, 09:21 » |
|
A ještě jednu poznámku, když budete realizovat přepínání automat/manuál, vyhněte se vypínání napájení čidla, vypínejte až výstupní (spínanou) fázi. Některá čidla po přivedení napájení potřebují až 30 vteřin na nastartování, po tu dobu nefungují. V noci potom přepnout na schodišti manuál na automat je dost obtížné. Nutno předem na čidle vyzkoušet.
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
|
|
« Odpověď #11 kdy: 05.08.2006, 07:52 » |
|
Třeba některého výrobce napadne začít vyrábět nějaké spínače vypnuto - zapnuto - automatický provoz v desingu normálních spínačů. Použití by bylo širší než pro ovládání osvětlení.
|
|
|
|
|
|
Hanička
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 02.07.2017, 16:16 » |
|
, mě by zajímalo jak naopak pohybový senzor od světla vypnout. Už si s tím lámu hlavu asi dvě hodiny, mlátím do toho a pořád nic, tak kdyby náhodou někdo věděl, tak napište. Moc prosím, je to naléhavé.
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #16 kdy: 02.07.2017, 18:21 » |
|
Moc prosím, je to naléhavé.
Mě by zase zajímalo, co je na tom tak strašně naléhavého. Chystáte se vyloupit večerku?
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 02.07.2017, 18:54 » |
|
Pokud je čidlo integrované do světla, bez věšího zásahu do zapojení vnitřku světla nelze. Asi nejjednodušší dát světlo bez čidla.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|