Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?  (Přečteno 35795 krát)
Lukyn
« kdy: 17.09.2008, 21:05 »

Za kuchyňskou linkou mám stávající zásuvku 230V (L+PEN, hliník).
Je z ní možno připojit pomocí flexo šnůry ( kabelu s vidlicí ) další zásuvky, která budou pevně zabudovany v kuchyňské lince.?

Respektive bych flexo šnůru zakončil v krabici s věnečkem a z ní potom roztáhl další dvě zásuvky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #1 kdy: 17.09.2008, 21:21 »

Proč tak složitě ?

Stačí koupit prodlužovačku

Myslím, že Vaše řešení RT nerozdýchají
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Lukyn
« Odpověď #2 kdy: 17.09.2008, 21:29 »

zásuvka bude každá na jiném místě a budou vidět - mají být zabudovány nad pracovní deskou v takovém přídavném dřevěném obložení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #3 kdy: 17.09.2008, 21:38 »

Ty zásvky budou musét být podloženy a obloženy nehořalvou destičkou o tlouštzce minimálně 5 mm z NEHOřlavého materiálu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Lukyn
« Odpověď #4 kdy: 17.09.2008, 21:53 »

a kdybych ty zásuvky namontoval do instalačních krabic které se používají např. do sádrokartonu a jsou nehořlavé. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 17.09.2008, 21:55 »

TO: Lukyn

Hliník a navíc vodiče PEN?  Šok To v dnešní době v žádném případě.  nenene

V prvé řadě zhotovte novou elektrickou instalaci a potom můžete provádět další rozšiřování instalace.
Pro nábytek platí ČSN 33 2000-7-713
Elektrická instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 713: Nábytek

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Lukyn
« Odpověď #6 kdy: 17.09.2008, 22:10 »

pro p. Beláň

Pokud použiji klasickou prodlužovačku tak je to v pořádku,ale pokud to chci řešit tak jak jsem popsal je to na novou elektroinstala ci ? ??

Já v tom nějak nevidím zásadní rozdíl. Jsem v rozpacích


 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #7 kdy: 17.09.2008, 22:30 »

TO: Lukyn

Z čeho usuzujete, že při použití klasického prodlužovacího kabelu je všechno v pořádku. Nic takového jsem neřekl. nenene

Dokud nezhotovíte novou instalaci, je všechno snažení špatně.
Takže znovu - vodič PEN a hliník je v každém případě nepoužitelné a nebezpečné, a tak začněte s novou instalací.  ajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 18.09.2008, 07:20 »

to Beláň
vy jste tak trochu trefil hřebíček na hlavičku!

Stále více se nám projevuje rozdíl mezi novýmí instalacemi, kdy musí být rozvody v TN-S "třídrátově",  nesmí se pro malé průřezy používat hliník, zásuvky se připojují na okruhy s proudovým chráničem,..
a vedle toho zatím není žádný právní dokument, který by řešil rekonstrukci alespoň těch "nejhorších" starých rozvodů

A tak nám při drobných úpravách a rozšířeních instalací vzniká problém co vše předělat a co ponechat původní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 18.09.2008, 07:51 »

to Beláň
A tak nám při drobných úpravách a rozšířeních instalací vzniká problém co vše předělat a co ponechat původní.

Při dnešních cenách to vede jen k tomu že se práce provede načerno a zvonkovým drátem protože elektrikář u nové zásuvky řekne že je třeba předělat půlku bytu. Tak přijde Franta odvedle a u piva se ty dva dráty natáhnou, však ono to nějak dopadne. Jediný komu hrozí postih je ovšem ten elektrikář přesto že on ví jak to udělat postaru a bezpečně.
Legislativa je v poslední době vůbec nějaká podivná viz malé rozvaděče, spotřebiče, VTZ a pod.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
majitel_domu
« Odpověď #10 kdy: 18.09.2008, 09:20 »

...a vedle toho zatím není žádný právní dokument, který by řešil rekonstrukci alespoň těch "nejhorších" starých rozvodů

A tak nám při drobných úpravách a rozšířeních instalací vzniká problém co vše předělat a co ponechat původní.

Ono by zcela stačilo, pokud DS v rámci pravidelné výměny elektroměrů prostě výměnu u prastaré instalace neprovedou. Jenom by byla polovina republiky bez proudu a RZ/DS bez části příjmů.
Pokud vidím dřevěný vesnický rozvaděč vydrátovaný zvonkovým drátem v bavlně a v něm statický elektroměr ČEZu s fungl novou plombou, ztrácím zbytky snahy dělat cokoliv pořádně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 18.09.2008, 09:31 »

TO: majitel_domu
Kolikrát se setkávám při opravách a revizích že není např. u dvojtarifu jištění HDO a je napojeno přímo z 3F jističe A a to už několikrát byl měněn elměr!!
Nebo HDO a nic nespíná /žádný stykač např. boileru apod./ a to je desítky roků v provozu.....po př. kontakty relé  jsou kombinačkami spojeny "natvrdo" takzv. zkrut !...je to kolikrát děs a hrůza.... Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #12 kdy: 18.09.2008, 09:32 »

Omlouvám se ale vypadlo 3F jističe 25A/B Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 18.09.2008, 10:42 »

Myslím, že nebyl zpočátku správně pochopen Lukynův dotaz. Samozřejmě, že správné je udělat novou instalaci celého vedení. Nicméně, pokud bych pouze v kuchyni vylepšoval a nebo měnil jen kuchyňskou linku, asi bych to nepojal natolik, že bych předělával celou instalaci za ní. To by totiž dávalo smysl, pokud bych předělával celou kuchyni. Pak bych však rekonstruoval i elektroinsatal aci dotčené místnosti. Protože by však byla ta stávající nedostačující a v TN-C Al, neobešlo by se to bez sekání, prášení a dalšího bordelu. No, a když už zabordelený byt, tak raději jen jednou, tj. s kompletní předělávkou elektriky celého bytu, rozvaděče, případně ještě přesunem ER rozvaděče do pilíře v plotu atd. ... Takže montáž kuchyňské linky se rázem změnila z počáteční investice do 10 tis. Kč na 50 - 100 tis. Kč, nutnost značného omezení bydlení či spíše přechodného přestěhování rodiny někam a dalších nezanedbatelný ch komplikací... Být tedy Lukynem, byla by mi rada, požadující výměnu celého přívodu ve zdi v tomto případě asi na hovno, byť s vědomím, že to tak má být.

Kompromisem by tedy mohlo být řešení spočívající v demontáži stávající zásuvky. Ta by byla nahrazena dvěmi Wagosvorkami L a PEN. Kabelem CYKY 3C (3J)  *2,5 by pokračovalo vedení k vestavěným zásuvkám v kuch. lince, instalovaným v krabicích KI 68 L. Že by ve Wagovce PEN byl zapojen současně modrý N a zeleno/žlutý PE snad nemusím rozepisovat, zrovna tak jako potřebu namáznutí přívodních Al vodičů ALU pastou. Kabel CYKY, vedoucí z krabice po odstraněné zásuvce je nutné řádně zajistit proti vytržení. Zavíčkování krabice se spojem je pak vhodné provést cemvinovou tepelně izolační podložkou řady PI 80. Předpokládám, že je stávající zásuvka skryta za deskou nové kuchyňské linky.

Vím, že toto řešení nesklidí obdiv u RT, avšak v dané situaci je to asi lepší, než to látat bez valných znalostí v elektrotechnic e šuplíkovými zásobami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Kadlec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 18.09.2008, 14:43 »

To Schwarz:
 Tím, podle vás, chybějícím právním dokumentem je zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, který ve svých paragrafech 28 a 29 ukládá odběratelům (chráněným i oprávněným zákazníkům) povinnost udržovat svá odběrná zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám. Takže právní dokument tu je, jde pouze o to, kdo by měl zajistit jeho aplikaci. V tomto směru má legislativa trochu mezeru. Pravidelné revize bytů se tu již probíraly, zatím je to pouze ve formě důrazného doporučení (např. při změně vlastníka, sazby apod.)

To Dosbaba:
To je asi opravdu rada, kterou chtěl tazatel slyšet.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 18.09.2008, 14:56 »

...zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, který ve svých paragrafech 28 a 29 ukládá odběratelům (chráněným i oprávněným zákazníkům) povinnost udržovat svá odběrná zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám.

Bohužel neříká, kterým právním předpisům a kterým technickým normám. Platí tedy, že těm, které jsou pro něj závazné i bez zákona 458/2000 Sb - jako kdyby nebyl  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Lukyn
« Odpověď #16 kdy: 18.09.2008, 17:53 »

pro Otakar Dosbaba

pochopil jste mě zcala přesně.Nebudu kvůli nové kuchyňské lince do které potřebuji namontovat dvě zásuvky předělávat celou elektroinstala ci.
Jenom doplním,že stávající zásuvka zústane přístupna po otevření spodních dvířek skříňky - nebudou totiž namontovány tzv. záda skříňky.
Je tedy možné zústat u původní myšlenky,tedy zásuvku ponechat a z ní pomocí originál zakoupené flexošňůry 3*2,5 rozvést ty dvě zásuvky ? Resp. jednu a druhou dopojit z první pomocí CYKY 3C (3J)  *2,5.
S linkou se bude ještě časem hýbat a měl bych tedy možnost dvě nově zabudované zásuvky lehce odpojit od elektroinstala ce.
Nebude mít takové spojení tedy přes flexošnůru/vidlici velký přechodový odpor, je to použitelné??

díky za příspěvek k věci.

Lukyn

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 18.09.2008, 19:44 »

  Vaše elektroinstala ce je stará desítky let, a je navržená pro svoji dobu: spotřebičů bylo méně, s menším příkonem, méně užívané a sdružením ochranné i silové funkce do PEN méně bezpečná. Dnes po těch letech svorky a ani vodiče už nejsou co bývaly.
  Vy nyní plánujete na tuto instalaci prababičku napojit množství nových zásuvek a samozřejmě také množství nových spotřebičů, pro které nebyla dělaná ani v dobách svého mládí.

  Ano obě varianty jsou možné Úsměv jak správně píše Otakar Dosbaba a stejné řešení najdete v tisícovkách domácností, ale nebude to bezpečné nenene podle současných měřítek, jak vás správně upozorňuje Štefan Beláň.

  Vytáhněte 20 let staré auto do světa, vytáčejte ho do červených čísel... ano bude to fungovat. Ale jak dlouho?  pozor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 -------
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 23 dotazů.