Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 14.10.2013, 21:52 »

To byla spíše nadsázka...
Vzhledem k tomu, že to asi konstruktér nebude uvádět na trh, nebudeme na to zkoušet aplikovat §9 zákona 22/1997Sb.
Ale zase nemůže konstruktér čekat, že se budou revizáci prát o to, kdo se pod to podepíše... Elektroinstala ce to není a "spotřebič" bych jednomu zbastlenému originálu říkal móóóc opatrně...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #19 kdy: 14.10.2013, 22:05 »

Jenže v tom to právě je: není vyloučeno, že si skříňku nějaký kamarád vypůjčí a... ... na místě zjistí, že jediný bod, kam to lze připojit, je starý vykotlaný "32A čtyřkolík" v kotelně sokolovny, která viděla poslední revizi v roce 1987. Pod hrozbou ostudy z pozdního zahájení obecní poutě do ní s klidným svědomím pomocí odjinud zapůjčeného 50m kabelu 4Bx2,5 a redukce "4kolík 32A na pětikolík 16A" skříňku připojí. A do ní, jak jinak, se přihasí se svými ulámanými, zaizolepovaným i a rozšlapanými prodlužkami hejno stánkařů. A vůbec to nepřeháním, fakt je to realita.
...
Pokud bych takovou skříňku měl vyjímečně a jen někomu půjčovat, rozhodně bych ji vybavil třemi "jističochránič i" B16A/30mA ("céčko" bych raději nevolil, před skříňkou bude zpravidla dlouhej kabel a za ní opět nelze vyloučit buben s 50m 3x1 kabelem z OBI). Vstup kabelu do skříňky také není úplně ideální, v místě vstupu do průchodky se kabel i při pečlivém balení zanedlouho poškodí. Alespoň bych navlékl a do větší průchodky utáhl ještě kus plastové hadice, nebo ještě lépe-existují průchodky i pro tento účel, ale lepším řešením je vestavná přívodka 5P/16A, když se vejde.
Mám naprosto shodný názor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 14.10.2013, 22:35 »

Pokud koupíte výrobek s papírem, byť bude méně kvalitní než váš bez papíru,
máte klid.

Není to trochu "na hlavu" ? Což takhle vyvinout nějaké úsilí o změnu legislativy ? Co vy na to ?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 14.10.2013, 22:37 »

Krásné tema potvrzující vizi, že bezpečnost založená jen na úzkostlivém dodržení legislativy je jak pohled na plavající ženu v suchém poldru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Štipčák
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 14.10.2013, 22:53 »

Omlouvám se,
z diskuze to tak vyplynulo, ale rozvodnici jsem nestavěl sám.
Já ji koupil (na Aukru) bez přívodní šňůry a pouze tu doplnil.
Mám k rozvodnici i osvědčení, ale pochopil jsem, že mě asi moc nepomůže (po té legislativní stránce).

Pochopil jsem vaše komentáře, ano má představa je při použití pouze s podružným rozvaděčem, jak jsem popisoval výše (chránič 30mA, jistič max 16A/3/B). Při použití méně zodpovědným by se opravdu mohlo stát elektrickým křeslem..

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) také pana Dosbabu, (setkali jsme se v roce 2007, kdy jsem řešil krátkodobé elektrické rozvody na akci ObRok07 u Jindřichova Hradce a půjčoval jsem si od vás rozvaděče a kabely na tuto akci).


* ROS.jpg (58.86 KB, 362x534 - prohlédnuto 549 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 14.10.2013, 22:57 »

... bezpečnost založená jen na úzkostlivém dodržení legislativy ...

 Palec vzhůru
Máte bod.

Také si myslím, že bezmezný právní pozitivismus nemusí být vždy dobré řešení. A netýká se to jen techniky. Zvláště dnes, kdy je v legislativě spousta chyb i "chyb",  jelikož zákony nejsou verifikovány před zahájením účinnosti.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 14.10.2013, 23:00 »

To Petr Štipčák :
Co dodat ? Jen to, že zahraniční elektrikáři se smějí těm českým a kroutí hlavami, že nemouhou ani smontovat prodlužovačku.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 14.10.2013, 23:28 »

...
Mám k rozvodnici i osvědčení, ale pochopil jsem, že mě asi moc nepomůže (po té legislativní stránce).

...
Osvědčení o kompletnosti výrobku je u kusu, kde něco chybělo a muselo být doplněno, tak trochu jako "řidičák s fotkou plavající ženy". Hezké do "první kontroly nebo problému...

... zahraniční elektrikáři se smějí těm českým a kroutí hlavami, že nemohou ani smontovat prodlužovačku.

Není zahraničí jako zahraničí. Je dost zemí, kde by naopak byl "za pitomce" ten, kdo by sháněl komponenty, aby si z nich pracně složil to, co si může koupit hotové.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #26 kdy: 15.10.2013, 07:34 »

Pročetl jsem si diskuzi a přispěl bych asi tímto po vizuální stránce, je to velice pěkně zpracováno a na domácí použití případně na soukromé užívání kde to nepodléhá žádné kontrole je to určitě ok, ale co se tyče používání veřejně, podle mě uvedený papír nestačí a pokud na výrobku není CE případně výrobní štítek, tak RT určitě bude chtít prohlášení o shodě, kopii by vám měl výrobce na dotaz dodat. Trochu jsem zapátral u SCAME a pak na netu a našel jsem výrobky, které jsou dost podobné a určitě budou mít platnou legislativu. Je otázka jestli u SCAME, když přiděláte pohyblivý přívod nevyrobíte nový výrobek :-),  ale tuto debatu bych už nerozváděl kolegové to tu už rozebrali dostatečně. Mě jako RT by stačilo prohlášení o shodě od rozvodnice, následně bych to i s kabelem revidoval podle normy 33 1600 ed.2. Případně si nechte dodat dokumentaci od výrobce viz. váš papír a pak si nechte od nějakého RT vypracovat RZ na spotřebič, tím pádem by jste měl mít vše v pořádku.


* prodluzka 230_400.jpg (121.57 KB, 840x630 - prohlédnuto 699 krát.)
* vyhl o zhode-zas rozv BLOCK.pdf (170.29 KB - staženo 228 krát.)

* rozvodnice 230_400.png (103.41 KB, 883x630 - prohlédnuto 762 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Petr Štipčák
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 15.10.2013, 09:43 »

Pročetl jsem si diskuzi a přispěl bych asi tímto po vizuální stránce, je to velice pěkně zpracováno a na domácí použití případně na soukromé užívání kde to nepodléhá žádné kontrole je to určitě ok, ale co se tyče používání veřejně, podle mě uvedený papír nestačí a pokud na výrobku není CE případně výrobní štítek, tak RT určitě bude chtít prohlášení o shodě, kopii by vám měl výrobce na dotaz dodat. Trochu jsem zapátral u SCAME a pak na netu a našel jsem výrobky, které jsou dost podobné a určitě budou mít platnou legislativu. Je otázka jestli u SCAME, když přiděláte pohyblivý přívod nevyrobíte nový výrobek :-),  ale tuto debatu bych už nerozváděl kolegové to tu už rozebrali dostatečně. Mě jako RT by stačilo prohlášení o shodě od rozvodnice, následně bych to i s kabelem revidoval podle normy 33 1600 ed.2. Případně si nechte dodat dokumentaci od výrobce viz. váš papír a pak si nechte od nějakého RT vypracovat RZ na spotřebič, tím pádem by jste měl mít vše v pořádku.
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) spolužáka z VŠ  Smích (fotka mi byla povědomá a tak jsem si dovolil vyhledat mezi absolventy v ročníku - a taky že jo - jen tedy jiný obor  Mrknutí)

Nemám tu zásuvkovou rozvodnici teď u sebe, ale podle fotek co mám, výrobní štítek na té rozvodnici je (jen z foto nelze přečíst). Nicméně, jelikož není nabízena mezi standardními výrobky daného výrobce (všechny předchozí řady jsou, dokonce i prohlášení o shodě se dá stáhnout na  ROS-1600D až ROS 1607D),  požádal jsem mailem o prohlášení o shodě k této řadě. Jsem sám zvědavý, co dostanu za odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Štipčák
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 15.10.2013, 09:50 »

Ještě tedy fotka se štítkem - nic moc, lepší nemám...


* P6150205.JPG (110.42 KB, 640x424 - prohlédnuto 691 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #29 kdy: 15.10.2013, 10:39 »

Dobře,
takže po technické stránce je to v pohodě?

Vezměme to z opačné strany. Kdybych oslovil firmu, jež vyrábí rozvaděče (ze zákona splňuje podmínky pro výrobu el. rozvaděčů) - vyrobili by mě takto definovaný rozvaděč, či by to nešlo ani tak?

Píšete "rozvody na sportovních a kulturních akcích" takže se bude asi jednat o prozatímní elektrické zařízení, takže tam bude nějaký revizní technik provádět revizi, pokud mají pořadatelé pud sebezáchovy.
Dovedu si představit, že až bude vaše zařízení zapojené do nějak provedeného celku, prohlédne a proměří ho RT, tak nebude nic namítat.

Takhle na internetu a jen podle fotek a popisu vám ovšem nikdo odpovědný neřekne "je to v pořádku"  Úsměv

Nevím jaké jsou požadavky organizátorů takových akcí, ale já osobně bych po účastnících, technicích... kteří si přivezou svá zařízení a budou je zapojovat požadoval zápis o školení podle vyhl.50/78 §3 nebo 4... respektive by takové krátké školení mohlo proběhnout přímo na místě. A dále bych chtěl vidět revize jejich spotřebičů, prodlužovaček. .. No a jestli si tam pak někdo připojí nějaký vražedný klumpr, je dobrá šance že u soudu pak ponese odpovědnost jen on sám....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Antonín Vaněk
*
Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 15.10.2013, 21:41 »

Podle mne je to špatně, protože by mohlo protékat modrým nulovým vodičem téměř 50A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 15.10.2013, 22:45 »

Podle mne je to špatně, protože by mohlo protékat modrým nulovým vodičem téměř 50A

Byl by to hodně "učebnicový příklad",  ale vyloučit se to nedá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 15.10.2013, 22:53 »

Podle mne je to špatně, protože by mohlo protékat modrým nulovým vodičem téměř 50A

A pouziti jisticu by tomu zabranilo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 16.10.2013, 01:34 »

A pouziti jisticu by tomu zabranilo?

Nóóó.... když by to byl jistič 3P+N ....  Úsměv Úsměv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Petr Štipčák
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 16.10.2013, 07:57 »

Podle mne je to špatně, protože by mohlo protékat modrým nulovým vodičem téměř 50A

Vektory jsem sice už dost dlouho nekreslil, a navíc si nemyslím, že by se na"sportovních a kulturních akcích" používaly tak rozdílné spotřebiče, aby nastal "učebnicový případ".
Samozřejmě, pokud by byla zásuvková rozvodnice použita někde v průmyslu či (nedokážu si momentálně představit).

Do zásuvkové rozvodnice bývají připojeny obdobné přístroje:
- stánky: reflektory, (zářivky),  přímotop, pulzní zdroje (notebok, PC, monitor, tiskárna, kasa...),  rychlovarná konvice
- pódium: napájení koncových stupňů, napájení aparatury, světelné okruhy (pokud mají na 230V),  reflektory
- občerstvení: reflektory, fritézy, ohřívače jídla, rychlovarné konvice, průtokové ohřívače (a to jen pár spotřebičů okolo, tady by toho moc neutáhlo)

Myslím, že by se museli moooc snažit, aby docílili takového vektorového posunu, aby dokázali nadměrně zatěžovat N vodič...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #35 kdy: 16.10.2013, 08:25 »

Čus Petře, mě to jméno bylo nějaké povědomé...  Úsměv

Také by mě zajímalo, kde k těm 50A kolega Vaněk přišel. Je sice pravda, že dnes spotřebiče na akcích v drtivé většině příliš čisté 50Hz sinusovky do sítě nevracejí, ale praxe zatím tolik "horká" není, to Petrovi dávám za pravdu.

Všem zdejším teoretikům, vyžadujícím od stánkařů bezezbytku naprosto všechny detaily, revizní zprávy, dokumentace o shodě atd.,   bych doporučoval někdy podobné větší akce zajišťovat. Je to někdy docela boj a jen málokdy bezezbyku dle našich elektrotechnic kých představ. Bez rozumných kompromisů to bohužel jde jen málokdy. A protože díky "deformaci povoláním" sleduji stavy a provedení mobilních instalací na mnoha akcích, musím říci, že občas lze nalézt opravdu horory. To většinou v malých obcích, kdy se ven vytáhne jen nějaký staveništní postarší rozvaděč všem stánkařům i pódiu na pospas, dozor a elektrikář pochopitelně nikde.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 -------
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.