Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #18 kdy: 11.02.2011, 17:16 » |
|
jak zde již bylo uvedeno, při odpovídajícím jištění (zde patrně 16A) a dobrém stavu instalace (nová samozřejmě bude) to není žádný problém, dimenzováno dostatečně...
bude to asi poněkud neobratně napsáno, ale je "skoro jedno" kolik zásuvek tam budete mít, pokud pomineme, u nové instalace zanedbatelné přechodové odpory atd., protože jištění 16A je pro tento průřez vyhovující a to vám omezí max odebíraný příkon na 3600w, takže jestli to odeberete v jedné z nich celé, třeba průtokáčem, nebo v každé z nich pár desítek až stovek wattů, je jedno...
jen je třeba skutečně přihlédnout k tomu, co tam bude připojeno, protože pokud by se tam nacházelo mnoho větších spotřebičů, bylo by provozně vhodnější udělat víc okruhů.
|
CNC mechanik - §6
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #19 kdy: 11.02.2011, 19:26 » |
|
To Milan Hudec: Čistě teoreticky by se mohla jistit 1,5 klidně i 25A u takto provedené instalace. Osobně bych to ale nedělal.
Jestli myslíte 1 jistič se dvěma "odchody" 1,5mm2 jištěno 25A, tak to by se mi nelíbilo! 1) pokud bude jedno vedení k zásuvce výrazně delší, proud se nerozdělí na srovnatelné části, větví s menší impedanci poteče více 2) pro zásuvkový okruh bych nedoporučoval překročit 16A (maximální proud zásuvky) Jak znám kutily, kdyby to jistič "udržel", bude tam rozdvojka nebo "maxipes" a co tam poteče? Jak ryche se poškodí svorky v zásuvce?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Petr Doležal
Offline
emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
|
« Odpověď #20 kdy: 11.02.2011, 20:25 » |
|
Čistě teoreticky Okružní vedení průřez 1,5 , na každém konci jištěné jedním pólem dvoupólového jističe 8A??
Pro toto platí podobně to, co uvádí kolega Schwarz. Do nějaké spotřeby 16A může po jedné větve na úkor druhé téci více jak 8A a jistič vypne
|
Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 11.02.2011, 20:55 » |
|
Okružní vedení průřez 1,5 , na každém konci jištěné jedním pólem dvoupólového jističe 8A??
Proč ne 13?
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Tomáš Hranický
Offline
|
|
« Odpověď #22 kdy: 12.02.2011, 09:12 » |
|
Moc pěkné téma k zamyšlení, alespoň pro mě jako neprofesionála . Ať je použit dvoupólový jistič, jehož každý pól jistí každý konec okružního vedení, nebo jednopólový jistič jistící všechny (oba) konce vedení, tak: Součet jištění všech (obou) konců vedení nesmí přesáhnout nejvyšší zatížení instalovaných zásuvek, tedy většinou 16 A. (Fuk Tomáš: Proto ne 13, při odběru ze , ,středu" vedení by odběr mohl dosáznout až 26 A .) Navíc při nejvyšším odběru (těch 16 A) z každého bodu vedení musí vyhovět průřez kabelu na obě strany. Vypadá to pěkně, např. by se teoreticky dal okruh vedený 1,5 mm 2 jistit 16 A (ikdyž kdo by to tak dělal), ALE: Je sice pravděpodobné, že těsně po instalaci se proud vždy rozloží na obě strany vedení téměř stejně, ale časem (5, 10 let?) se někde něco uvolní, a při jištění dvoupólovým jističem začne tento kvůli výrazně většímu zatížení jednoho pólu často padat (bezpečnější varianta - viditelná závada -> oprava), nebo při jištění jednopólovým jističem začně být nepoškozený konec vedení přetěžovaný, ale nikdo nic nezjistí, pokud nebude pravidelná revize. Je tak?
|
|
|
|
|
Stanislav Látal
OSVČ VPP (pozastaveno)
Offline
|
|
« Odpověď #24 kdy: 12.02.2011, 18:27 » |
|
Okružní vedení jak uvádí pan Doležal, se proboha v domáctnostech nepoužívá. To se využívá jen ve venkovních rozvodech. Co to tady krista pána vykládáte... V roce 1975 se "kruhové vedení" používalo v řadových RD pro posílení zásuvek u kuchyňských linek. A to tehdy nebyly rychlovarné konvice, mikrovlnky ani fritovací hrnce . AL 4mm2 se do zásuvek nevešel, tak se to řešilo okruhem z AL 2,5mm2 a jištění 16A ... Funguje to dodnes.
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #25 kdy: 12.02.2011, 18:37 » |
|
To Stanislav Látal: Al 4mm se vešel i do smyčkovaně provedená instalace.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|
Krýdl Petr
|
|
« Odpověď #27 kdy: 12.02.2011, 23:32 » |
|
Souhlasím s kolegou o počtu zásuvek. Smyčkování okruhu neprovádím, ale respektuji ho. Pojďme se ale dohodnout, zda-li propojení ve vícenásobných zásuvkách je bráno jako "jeden vývod", nebo musím počítat každou zásuvku ve vícenásobném rámečku. Já za sebe považuji každou zásuvku za propoj a musím s touto variantou počítat při projektu - majitel by měl vědět co kde chce mít a hlavně jaké bude typové a designové provedení zásuvek. Poté řešit množství okruhů v instalaci. Jinak průřez 2,5 CY je pro normální RD postačující, věříte v jiných zemích tahají 1,5 CY na 16 A jištění?
|
|
|
|
|
Hynek Bureš
OSVČ
Offline
projektant elektro nn, vn, slaboproudy
|
|
« Odpověď #29 kdy: 13.02.2011, 13:58 » |
|
Kolegové odborníci - necitujte prosím ČSN 33 2130 dd.2, která je jednoznačně nekvalitní, špatná norma. Ruku na srdce - řada požadavků v této normě je zbytečná, ale jejich důsledné dodržování nahrává neodborníkům a samoukům. Už jsem to tady psal a trvám na tom. Podobných norem a dokumentů (platných a relativně nových) se vyskytuje více a nad jejich požadavky zůstává zdravý rozum stát. Stačí nahlédnout do ČSN 2420 ed.2 nebo TNI 33 2140 - bláboly nepodložené fyzikální podstatou, výpočty apod. A protože jsou normy nezávazné, pojďme to dělat líp než v 70. letech na smyčkování zásuvek opravdu není nic neobvyklého a zapojit víc než 10 zásuvek na obvod nikoho reálně neohrozí; v revizní zprávě pak tento fakt může být veden jako poznámka, ale nikoliv být důvodem nevyhovujícího závěru RZ.
|
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #30 kdy: 13.02.2011, 14:08 » |
|
Fuk Tomáš: Proto ne 13, při odběru ze , ,středu" vedení by odběr mohl dosáznout až 26 A
V případě standardních 16A zásuvek souhlas.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Krýdl Petr
|
|
« Odpověď #31 kdy: 13.02.2011, 22:26 » |
|
Pane Kořínek, nechci vaše vysvětlení osobně vztahovat jen na sebe, ale myslím si, že vysvětlení si rádi přečtou i ostatní návštěvníci fóra. Je určitě rozdíl mezi vícenásobnou zásuvkou vytvořenou výrobcem - dvojzásuvka, kdy je na výrobci a jeho atestu jak kvalitní je jeho výrobek a vícenásobnou zásuvkou např. 5-ti rámeček, kde já musím vytvořit montážní propojení, akorát se vzdálenost mezi jednotlivými zásuvkami z jednotek metrů zkrátí na cca 30 cm. Když budete mít v instalaci 10x 5-ti rámeček se zásuvkou tak je to O.K.? Jen tak mimochodem, na jednom školení sám lektor nevěděl jak se k této problematice o počtu vícenásobných zásuvek a propojů stavět. Nepopírám, že instalace nebude funkční, ale rád bych měl v tom počítání jasno. Děkuji.
|
|
|
|
Jan Polínek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #32 kdy: 13.02.2011, 22:50 » |
|
Přesné Mohl by jste mě prosím vás to okružní vedení nakreslit.
|
|
|
|
Hynek Bureš
OSVČ
Offline
projektant elektro nn, vn, slaboproudy
|
|
« Odpověď #33 kdy: 13.02.2011, 22:56 » |
|
Lidičky věřte mi, tohle neví ani autor normy, která to uvádí. Prostě to zapojte podle projektu a máte jistotu, že je to správně. A máte-li pochybnosti, tak si u projektanta autora ověřte, že to není omyl, že ví co dělá a že to má dobře spočítané.
P.S. Výrobek, který není ve výrobní (katalogové) dokumentaci výslovně deklarován jako vícenásovná zásuvka, je a vždy bude několik jednoduchých zásuvek (ač ve společném rámečku). Leda že by to přišlo předzapojené již od výrobce, ale nevím o tom, že by to některý dělal. Dvojzásuvka v jednom přístroji je jeden vývod a pětipes taky, až na to, že není určen k pevné instalaci.
|
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #34 kdy: 13.02.2011, 23:16 » |
|
To Hynek Bureš: A co výsuvné vícenásobné panely do kuchyně? Zapojené od výrobce na připojovací kabel cca 1,5m dlouhý? Nebo zásuvkové panely do podlahy tam se jich vejde 6 a to je prosím k zabudování do pevné instalace. Pokrok někdy upaluje až moc rychle, před zkostnatělou normou navrženou před 3 nebo 4 lety.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|