| | |-+  Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 [3] 4 5 6 7 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?  (Přečteno 33311 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #36 kdy: 01.02.2020, 18:59 »

Páni odborníci. Som len elektrikár zo základným vzdelaním, odpracoval som ale v tejto sfére len asi 50 rokov, preto poznám inštalácie aj TNC ,  ktoré sa teraz už nerobia. Nemôžem však súhlasiť z názormi, že mám v starej inštalácii v zásuvke PE,  prípadne N, a iné vysvetlenie. Cez to som zástancom toho ,  že v starej inštalácii do troj-fázovej zásuvky môžem celkom kľudne zapojiť tú zváračku medzi L, a N.

Zkusím vám to podat trochu jinak. Kolega zde vložil pár příloh z ČSN z doby pravděpobné doby vzniku té instalace. Podívejte se důkladně na pohyblivé přívody napojené z těch zásuvek. Pokud PEN rozdělíte už v zásuvce, provedete klasický pod rozdělení a je to v pořádku. ALe pak nemáte 4 kolík, ale 5ti kolík a nemáte co rozdělovat. Jakmile už máte zásuvku 4 kolíkovou (4 pólovou) vše za ní už je 3F + PE. Už třeba jen z logiky že žádný prodlužovací přívod nemůže a nikdy nesměl obsahovat PEN. Proto na jeho konci nemáte co rozdělovat, protože tam je pouze PE a nikdy PEN. To co vy popisujete je prostě špatně ať to posvětilo kolik chce vašich kolegů, včetně vás.

Jste si stále jist vaším tvrzením že v té 4 pólové zásuvce je PEN, když v pohyblivém přívodu PEN nesmí a nesměl nikdy být?  Díkes za odpověď
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #37 kdy: 01.02.2020, 19:03 »

Žil jsem v domění, že se z PENu v TN-C stává PE až jeho použitím jako ochranného vodiče.
Jinak je to PEN až na svorky spotřebiče.

Motáte hrušky s jabkama. Vkládáte obrázek pevného připojení a zde probíhá diskuse o pohyblivém připojení pomocí zásuvek. Věřte nebo ne, je to dost podstatný rozdíl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 01.02.2020, 19:12 »

Já furt to PE v TN-C nemohu najít.


* TN-C 02.jpg (62.99 KB, 600x454 - prohlédnuto 316 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #39 kdy: 01.02.2020, 19:44 »

Já furt to PE v TN-C nemohu najít.

Ještě jinak. Najdete nějaký podobný obrázek, který si někdo nenamaloval (na netu se nechá najít mnoho blbostí nakreslených kutili) ale je z normy či podobné odborné publikace, kde bude za 4P zásuvkou spotřebič, kde pohyblivý přívod na zařízení rozdělíte na N a PE? Tento vodič bude vždy sloužit pouze jako PE. Jinak vždy bude mít pouze funkci ochranou a nikdy pracovní.  


Jestli vás už tohle netrkne, tak to vzdávám  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 01.02.2020, 20:07 »

Názvy drátu PE nebo PEN je jenom teorie.
Měli bychom se vrátit k příspěvku p. Ižáka a probrat možnosti, jestli je
použití takové redukce nebezpečné.
Proč by nešlo si ze zásuvky vytáhnout PEN a 1 fázi (2 vodiče) a rozdělit ho
na Pe a N ve šňůrové zásuvce?
Na rozdíl od jednofázové zásuvky je 4 kolíková nezáměnná a dalo by se to brát jako
prodloužení pevné instalace.
Navzdory teoriím jsem takových redukcí viděl spoustu a někomu to vyhodit
bych si netroufl.

Jištění ponechme stranou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 01.02.2020, 20:34 »

PS -

A ještě jsem si vzpomněl, že se ze čtyřkolíku připojovaly i maringotky
+ zemnění a napěťový chránič pro jistotu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 01.02.2020, 21:00 »

....ale nějak mi uniklo, jestli se to týkalo i pohyblivých přívodů.
Cca do roku 1995, takže určitě bych to nechtěl někomu doporučovat dnes!


Týkalo....viz ta příloha.

34 1010 platila od 7/66 do 12/95 a změny byly 75/78/85/93 ale jsme ale o 25 roků dále po platnosti.
Ale přesto, když se podíváme podrobně na tento historický obrázek, který jsem si vypůjčil z příspěvku Zdeňka, tak na obr.5 v případě B je poznámka o přechodovém období, než budou 5 kolíky. Myslíte, že toto přechodové období ještě platí?

Již tehdy  (před 45 léty) platilo, že mezi fázi a N může být zapojen jen spotřebič třídy II.
O té svářečce toho moc nevíme, jaký má příkon a jakou třídu isolace.

Vidávám při kontrolách spoustu redukcí, ale i staré hliníkové zástrčky s plochým N kolíkem. Některé se likvidují hned, některé jsou v závadách a u některých je negativní RZ. Zpoždění 30-40 roků a prošlo to desítkami kontrol.....al e to neznamená, že když to funguje, že je to i dále bezpečné. Někdy až do první poruchy.....

k tomu P.S. Dříve se u nás také jezdilo vlevo a již se více než 70 roků jezdí vpravo.
A proto tam, kde potřebujeme u 3F také N a PE musí být 5 kolík. A je jedno zdá to je 1F nebo 3F spotřebič ve třídě I.


* 341010 4a puvodni.jpg (286.52 KB, 1717x2468 - prohlédnuto 298 krát.)

* 341010 4a puvodni.jpg (286.52 KB, 1717x2468 - prohlédnuto 208 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 01.02.2020, 21:01 »

... a TN-C mobilní stavební rozvaděče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 01.02.2020, 21:41 »

... a TN-C mobilní stavební rozvaděče.

Takový jsem naposledy viděl v roce 1985.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 01.02.2020, 21:55 »

Dokud bude většina objektů a nemovitostí v republice stále v TN-C, tak přechodové období neomezené datem stále platí.
Dokud se to nevezme šmahem a tyto objekty se nějakým zákonem tvrdě nezlikvidují,
bylo by také vhodné lidem kteří je užívají život příliš nekomplikovat.
Ona to zase s TN-C taková hrůza nebyla a není. I ten démon hliník může ještě
nějaký čas vydržet i při minimální péči.
Vždyť i revizní zpráva přihlíží k době vzniku.

PS - ten stavební rozvaděč patří za maringotky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 01.02.2020, 22:39 »

Dokud bude většina objektů a nemovitostí v republice stále v TN-C, tak přechodové období neomezené datem stále platí.


Jenže diskuse je o přechodovém období pro 4 kolík, do doby než se bude vyrábět 5 ti kolík.
A dále se diskutuje o OP - odpojitelném přívodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Rudolf Souček
*
Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 01.02.2020, 22:56 »

Takže z výše uvedeného vyplývá, pokud se jedná o síť TNC, že tazateli stačí vyměnit 4-pólovou zásuvku za 5-pólovou, rozdělit PEN v zásuvce tak jak je zvykem u 1fázové, případně upravit hodnotu jištění s ohledem na průřezy vodičů. A v případě potřeby si zakoupit redukci ze 3fazové na jednu 1fazovou zásuvku. Nebo mi něco uniká?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 02.02.2020, 00:02 »

...do doby než se bude vyrábět 5 ti kolík.

Té výroby jsem si nevšiml.
Takže to zapojení B se mělo po najetí výroby všude zlikvidovat a nemělo
by už nikde existovat.
 Úsměv

Takže z výše uvedeného vyplývá, pokud se jedná o síť TNC, že tazateli stačí vyměnit 4-pólovou zásuvku za 5-pólovou, rozdělit PEN v zásuvce tak jak je zvykem u 1fázové, případně upravit hodnotu jištění s ohledem na průřezy vodičů. A v případě potřeby si zakoupit redukci ze 3fazové na jednu 1fazovou zásuvku. Nebo mi něco uniká?
Tazatel dostal nejlepší odpověď hned na začátku.
Pokud výkonnou svářečkou myslí invertor na 230 V se svářecím proudem do
250 A, tak prověřit instalaci a vyměnit jistič 10 za 16 A, dle požadavku výrobce.
Potom se diskuze zvrtla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #49 kdy: 02.02.2020, 08:55 »

Dokud bude většina objektů a nemovitostí v republice stále v TN-C, tak přechodové období neomezené datem stále platí.
Dokud se to nevezme šmahem a tyto objekty se nějakým zákonem tvrdě nezlikvidují,
bylo by také vhodné lidem kteří je užívají život příliš nekomplikovat.
Ona to zase s TN-C taková hrůza nebyla a není. I ten démon hliník může ještě
nějaký čas vydržet i při minimální péči.
Vždyť i revizní zpráva přihlíží k době vzniku.

PS - ten stavební rozvaděč patří za maringotky.
Pane kolego, výroba pětipólových zásuvek již ovšem začala, a to nemá co dočinění s TN-C.
Jó taková TT, ta v tom udělá pěkný zmatek......
Právě proto jsem uváděl riziko výroby přechodek s vodičem PEN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #50 kdy: 02.02.2020, 09:19 »

Ja teda históriu PE/PEN dajak neštudujem, ale keď dakedy platilo že EZ mimo pevnú inštaláciu mohlo byť nebezpečné už pri prvej poruche a táto podmienka platí prechodne aj dneska, tak potom je asi že použitie PE jak PEN  dovolené aj teraz
Ja osobne tomu ale vôbec neverím
Označovanie nie je dôležité pre drôty ale pre bezpečnosť človeka.
Ani 25A určite nie je nebezpečné pre drôt CY2,5 len preto bo je obalený zž izoláciou

A ešte ma napadlo, že také prerušenie PENu v pevnej inštalačke je furt oveľa menej nebezpečné jak jeho prerušenie ku spotrebiču. Prerušený Pen je nebezpečny hlavne pri opustení pevnej inštalačky smerom von kde sa môže dostať fáza na neživé časti prístupné dotyku a preto je jednoducho povedané jeho použitie v priestore mimo pevny rozvod napríklad vonku zo steny k dajakému spotrebiču furt zakázané

Prechodky sa tvária jak časť pevnej inštalácie a preto tak trochu aj odrbávajú. Keď sú zrobené len krátke ak bez kábla tak sú nebezbečné viac teoreticky jak prakticky a preto ich podľa môjho aj veľa elektrikárov obhajuje
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #51 kdy: 02.02.2020, 09:24 »

Pane kolego, výroba pětipólových zásuvek již ovšem začala, a to nemá co dočinění s TN-C.
Jó taková TT, ta v tom udělá pěkný zmatek......
Právě proto jsem uváděl riziko výroby přechodek s vodičem PEN.

V TT uznávám, že by to byl problém.
Ale abychom s tou jednoduchou redukcí k něčemu dospěli - viz příl 1.
A jeden kousek na ukázku - příl. 2.

 Úsměv


* Redukce.jpg (97.02 KB, 759x575 - prohlédnuto 313 krát.)

* Redukce 2.JPG (137.34 KB, 850x560 - prohlédnuto 260 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #52 kdy: 02.02.2020, 09:28 »

V TT uznávám, že by to byl problém.
Ale abychom s tou jednoduchou redukcí k něčemu dospěli - viz příl 1.
A jeden kousek na ukázku - příl. 2.

 Úsměv
příl.1 ANO
příl.2 OKAMŽITĚ ZAHODIT
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #53 kdy: 02.02.2020, 09:30 »

Áno je. Podobne ako iné stroje.
Sa mi dajak nechce veriť že do domácnosti patrí hocijaký stroj čo sa dá kúpiť
Ale to by bolo na inú debatu a viacej o predpisoch a o tom že načo je určená domácnosť a ako sa má používať jej inštalácia. Tá sa má čo ja viem projektovať rovnako tak pre veľkú garáž pri RD jak aj pre garsónku

Ja mám tiež doma zváračku ale CE na to čo si doma bez preukazu  polepím určite nemám Mrknutí
Dakto má? Smích
A dakedy pri zváraní aj veselo popíjam
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] 4 5 6 7 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 -------
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.