Jan P
« kdy: 14.04.2016, 22:06 »


Situace je následující:

kabel 5x2,5 od rozvadeče v garáži vede do 3f 4p 32A zásuvky
(máme zkrátka vše na 4 kolík, na 5kolík je toho moc k předělávání),  
kde N je samozřejmě nezapojené.

Z ní kabel pokračuje k další stejné zásuvce na dvorku (pod střechou).
Potřeboval bych na dvorku mít jak 400V, tak i 230V - mohu s klidným srdcem tuto zásuvku nahradit kombinovanou (opět 4kolík, 32A) 230V/400V?
Samozřejmě kombinovaná zásuvka má tavnou 16A pojistku pro 230V a v první zásuvce je N svorkou spojené k druhé zásuvce.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 15.04.2016, 07:31 »

Nelze!
Zásuvka MUSÍ být připojena přes předřazený proudový chránič s reizduálním vypínacím proudem 30mA.

Toto ignoroval děda, který si šel po ránu posekat trávu na dvorek před domkem. Vzal si gumáky, ze stodoly vyndal el. sekačku, ze skoby sundal starý prodlužovák se značně zpuchýřenou gumovou izolací na několika místech opravený hadrovou izolačkou, zásuvka bez chrániče...... ... a jal se sekat vzrostlý pažit.
Vtom se probudila jeho malá čtyřletá vnučka, která zahlédla dědečka venku na dvorku. V ten okamžik ji přemohl obrovský chtíč dědu obejmou a pozdtravit ho a tak bosky vyběhla do mokré trávy. Po několika krocích následovalo to, co nikdo nechce slyšet, co si nikdo nepřipouští se slovy, to se mi nemůže stát.
Bohužel.
Jak pak asi děda vysvětlil nad bílou rakvičkou své dceři, že je lempl a svým počínáním ji připravil o její malé zlatíčko.
Jakou hodnotu má lidský život?
Opravdu se nám vyplatí riskovat se svým  a  svých blízkých kvůli ušetřené koruně.
Vemte si, kolik zbytečností člověk koupí během týdne. Za cigarety, alkohol, levné potraviny plné jedů utrácíme bez mrknutí oka a o investici do svého bezpečí přemýšlíme? Jak hloupé!
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 15.04.2016, 08:22 »

On je hlavne problem, ze mate zasuvku 32A pripojenou kabelem 5x2,5.  Musel by se snizit jistic na 16A
Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 15.04.2016, 08:23 »

4p zásuvka nevylučuje použití chrániče...

takže to teoreticky může být dobře. Záleží jaký je jištění pro tu zásuvku. Pokud je tam víc jak 20A, tak to na tu 5x2,5mm bude asi moc...
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 15.04.2016, 08:40 »

Omlouvám se, že jsem neupřesnil blíže - kabel vychází z garážového rozvaděče, kde je jištěn 3f jističem 16A (víc není třeba) a pro celý garážový rozvaděč je zde i  samozřejmě chránič 30mA. Je to elektrika stará 4roky, navíc i s platnou revizí  angel

Jde mi pouze o to, jestli je ok vyměnit tu zásuvku za "stejnou",  ovšem kombinovanou.

Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 15.04.2016, 08:58 »

Pak bych v tom neviděl problém
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 15.04.2016, 09:23 »

já také ne...
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 15.04.2016, 14:10 »

Nelze!
Zásuvka MUSÍ být připojena přes předřazený proudový chránič s reizduálním vypínacím proudem 30mA.

Situace je následující:

kabel 5x2,5 od rozvadeče v garáži vede do 3f 4p 32A zásuvky
(máme zkrátka vše na 4 kolík, na 5kolík je toho moc k předělávání),  
kde N je samozřejmě nezapojené.

Mozna by bylo lepsi poradne cist otazku.

Nelze!
Zásuvka MUSÍ být připojena přes předřazený proudový chránič s reizduálním vypínacím proudem 30mA.

Toto ignoroval děda, který si šel po ránu posekat trávu na dvorek před domkem. Vzal si gumáky, ze stodoly vyndal el. sekačku, ze skoby sundal starý prodlužovák se značně zpuchýřenou gumovou izolací na několika místech opravený hadrovou izolačkou, zásuvka bez chrániče...... ... a jal se sekat vzrostlý pažit.
Vtom se probudila jeho malá čtyřletá vnučka, která zahlédla dědečka venku na dvorku. V ten okamžik ji přemohl obrovský chtíč dědu obejmou a pozdtravit ho a tak bosky vyběhla do mokré trávy. Po několika krocích následovalo to, co nikdo nechce slyšet, co si nikdo nepřipouští se slovy, to se mi nemůže stát.
Bohužel.
Jak pak asi děda vysvětlil nad bílou rakvičkou své dceři, že je lempl a svým počínáním ji připravil o její malé zlatíčko.
Jakou hodnotu má lidský život?
Opravdu se nám vyplatí riskovat se svým  a  svých blízkých kvůli ušetřené koruně.
Vemte si, kolik zbytečností člověk koupí během týdne. Za cigarety, alkohol, levné potraviny plné jedů utrácíme bez mrknutí oka a o investici do svého bezpečí přemýšlíme? Jak hloupé!

Nez tu strasit nekoho tim ze nejaky dedek premysi pozadim. V kazdym manualu pro zahradni techniku je psano aby provozovatel uzival jen neposkozeny prodluzovak, dale pak ze se ma pripojit do zasuvky s chranicem. I kdyz ve vami popisovanem pribehu je na vine hlavne lajdactvi a lidska ignorance. Dal pak nevim co ma mali dite behat kolem sekacky na boso, ze by ho nikdo poradne nehlidal? Ta zasuvka v TN-C tam neni chyba, v dobe instalace splnovala normy, jen to chce prisnejsi pristup nebo benzinovou sekacku
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 15.04.2016, 15:07 »

Mozna by bylo lepsi poradne cist otazku.
 
Nez tu strasit nekoho tim ze nejaky dedek premysi pozadim. V kazdym manualu pro zahradni techniku je psano aby provozovatel uzival jen neposkozeny prodluzovak, dale pak ze se ma pripojit do zasuvky s chranicem. I kdyz ve vami popisovanem pribehu je na vine hlavne lajdactvi a lidska ignorance. Dal pak nevim co ma mali dite behat kolem sekacky na boso, ze by ho nikdo poradne nehlidal? Ta zasuvka v TN-C tam neni chyba, v dobe instalace splnovala normy, jen to chce prisnejsi pristup nebo benzinovou sekacku

Mazák musí myslet něklik tahů dopředu a předvídat. To přeci znáte z linek ne?
On totiž tazatel neuvedl v dotazu bližší podrobnosti, jako to, zda má chránič, či zda je vůbec vodič N a PE rozdělen, či někdo použil kabel 5x, protože byl a napojil ho do sítě TN-C. Pokud někdo na základě sdělení, že má kabel 5x hned ví, že má TN-C-S s chráničem, je ho pro práci škoda a měl by se věnovat jasnovidectví.
Ta reakce byla adekvátní.
A co se strašení týče, to není srašení, pouze poukázání na to, co se běžně děje, jen to neskončí vždy hned neštěstím a protože energetik je povinen zabránit vzniku škod národohospodář ských, majetkových i na životech, je žádoucí osvětu šířit.
Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 15.04.2016, 16:13 »

Mazák musí myslet něklik tahů dopředu a předvídat. To přeci znáte z linek ne?
On totiž tazatel neuvedl v dotazu bližší podrobnosti, jako to, zda má chránič, či zda je vůbec vodič N a PE rozdělen, či někdo použil kabel 5x, protože byl a napojil ho do sítě TN-C. Pokud někdo na základě sdělení, že má kabel 5x hned ví, že má TN-C-S s chráničem, je ho pro práci škoda a měl by se věnovat jasnovidectví.
Ta reakce byla adekvátní.
A co se strašení týče, to není srašení, pouze poukázání na to, co se běžně děje, jen to neskončí vždy hned neštěstím a protože energetik je povinen zabránit vzniku škod národohospodář ských, majetkových i na životech, je žádoucí osvětu šířit.

Jasnovidec fakt nejsem, jen se drzim toho co nam uz rikali v uceni - elektrikar nezna slovo nejde.

Kdyz vim ze okruh je od zacatku do konce veden cyky 5xXX, tak snad neni problem chranic dodat (kdyby tam nebyl, coz nebylo patrno). Pokud dobre vim, tak ctyrkolikove zasuvky jsou vzdy TNS,  zeleno zluta je pripojena jako PE, jdou tedy zapnout pres chranic. U ctyrziloveho privodu nejde zapojit ta kombinovana zasuvka.

Jen jsem chtel rici ze nelze videt pricinu v necem co pred dvaceti lety vyhovovalo, jen proto ze nekteri lide maji vse na haku. Bohuzel, zijeme v dobe kdy vsichni berou vsechno automaticky a kolikrat ani nevedi jak spravne elektroinstala ci obsluhovat. Tim samozrejme nezlehcuji vyhody zasuvek ve vnejsim prostredi s chranicem.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 15.04.2016, 16:48 »

No, ale to jsou ty tahy dopředu. Neznam slovo nejde je sice fajn, ale nejde to aplikovat od boku nadálku a za každou cenu. Co když by byl tazatel z JM? Někde dál se dočte, že stačí rozdělit žlutozelený a je kde? Čtyřkolík může mít na PE připojen PEN, PE či uzemnění. Takže ne vždy TN-S. Je to drobná niance, ale má potenciál velkého problému.
S tou instalací z éry 1010 a dříve problém nemám, ona svůj účel plní, je-li udržována.
Doplňkové ochrany (chrániče) taky uznávám, ač je důležité je udržovat funkční, jinak jsou k ničemu a vracíme se k TN-C, která má svoje mouchy ale je bezpečná, je-li v pořádku.
To "strašení" ale nebylo ani tak o pevné instalaci, ale o tom, co do ni lidi rvou, zpuchřelé kabely, různé samoděly a že právě ta doplňková ochrana, kterou lze aplikovat i do TN-C ve spojení s dodržením nějakých základních zásad sebezáchovy může rapidně zvýšit bezpečnost zařízení už tím, že to adepta Darwinovy ceny nenechá jeho výtvor ani zapnout.
S tím posledním odstavcem naprosto souhlasím.

Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 15.04.2016, 17:28 »

To "strašení" ale nebylo ani tak o pevné instalaci, ale o tom, co do ni lidi rvou

To je ten hlavni problem, diky kteremu neni zadna ochrana dokonala. Porad je dost lidi kterym prijde v pohode, kdyz jisic proklemujou nebo pripoji svetlo v pevne instalaci zvonkovim dradem  v zahradni hadici.  Pak jsou ti co by horici pracku hasili vodou, nebo nevi kde maji jistice. Kolikrat si poridi novy spotrebic a ani se neobtezuji ho pripojit jak predepisuje vyrobce, nebo si precist manual jak s tim bezpecne zachazet.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 15.04.2016, 23:23 »

Osobně bych jen doplnil, zásuvka za FI 3f 4 kolík musí být zapojená L, L, L, PE a na ni umístěná zásuvka 1F L,N,PE. Za FI nesmí být použt PEN.
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 16.04.2016, 07:41 »

Předpokládám, že na trhu není třífázová zásuvka  se zásuvkou 230V ve 4pólovém provedení, ale pouze v 5pólovém provedení. Podle všeho tazatel má i 5ti vodičový kabel a zapojený za chráničem, tedy by tomu nemělo nic bránit. Nicméně i tak doporučuju návštěvu zkušeného RT ke kontrole (ale i měření  podivej ).
Na trhu jsou pak redukce z 5P na 4P, kvůli vašim starým el. strojům.

O případu který zde zmiňoval Pavel Horský také vím a i některých dalších a jsem přesvědčen o tom, že je nutné je stále připomínat, aby se ostatní pokud možno vyvarovali podobným chybám, které si pak vyčítají do konce života.


* redukce 5P-4P.jpg (10.11 KB, 417x332 - prohlédnuto 1131 krát.)
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 16.04.2016, 18:04 »

4kolíková zásuvka je samozřejmě zapojena L,L,L,PE. PEN "končí" v hlavním rozvaděčí.

Jinak kombinovaná zásuvka 400V/230V se 4 kolíkem jde normál koupit. Koupená byla v Elkov a je od firmy SEZ.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 16.04.2016, 18:14 »

Prosím vás, píšete, že je kabel CYKY-J5x2,5mm2 jištěný jističem 3x16A s předřazeným chráničem. Tak si na konec toho kabelu osaďte zásuvku 400V s vestavěnou zásuvkou na 230V a dál nic neřešte. Vše ostatní okolo jsou jen bezduché plky, které již není potřeba číst. Konejte a budete mít čas i na jiné aktivity.

Rozvoďák: no comment    Smutek zle
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 -------
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.