| | |-+  Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?  (Přečteno 31146 krát)
Ondřej Urban
« kdy: 12.02.2013, 13:05 »


Ve starším domě (elektroinstala ce z r. 1979) mám zásuvkové rozvody sice tříkabelové, nicméně zapojeny jsou pouze dva: fáze a pracovní nula, na kterou byl připojen také ochranný kolík.

Po loňské rekonstrukci kuchyně jsem se od zedníka dozvěděl, že takto to prý být nemá (učili je to ve škole) a ochranné kolíky v místnosti odpojil.

Můj dotaz tedy zní, zda to mám nechat být a nebo opět propojit pracovní a ochrannou nulu tak, jako je to ve všech zbylých místnostech po domě? Přijde mi to logičtější, pokud už jsou jednou propojené, mělo by to tak být všude. Nebo se pletu? mohu požádat o stručná pro a proti obou řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 12.02.2013, 18:55 »

Momentálně máte doma nebezpečný stav, pozvání elektrikáře na místo bude nutné
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 12.02.2013, 19:01 »


...
Po loňské rekonstrukci kuchyně jsem se od zedníka dozvěděl, že takto to prý být nemá (učili je to ve škole) a ochranné kolíky v místnosti odpojil.
....
Rád bych znal podrobnosti o osobě "zedníka" a o škole, kterou absolvoval.
Tohle již hraničí s trestným činem obecného ohrožení, zabití z nedbalosti,...

Jak napsal kolega Hudec - velmi nebezpečný stav, urychleně sežeňte nějakého elektrikáře nebo revizního technika!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 12.02.2013, 19:04 »

Skutečně nejlepší je nechat si poradit od zedníka v tomto případě.Slepé střevo si nechte vyříznout na pile.Tam taky řežou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jakub Sedláček
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 12.02.2013, 19:06 »

Bez ochranného kolíku docela divočina... zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

"Neb člověk tvor zvířatům nadřazený jest, tedy tělem a duší oplývá, zoufalství propadnouti může"
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #5 kdy: 12.02.2013, 19:07 »


Ve starším domě (elektroinstala ce z r. 1979) mám zásuvkové rozvody sice tříkabelové, nicméně zapojeny jsou pouze dva: fáze a pracovní nula, na kterou byl připojen také ochranný kolík.

Po loňské rekonstrukci kuchyně jsem se od zedníka dozvěděl, že takto to prý být nemá (učili je to ve škole) a ochranné kolíky v místnosti odpojil.

Můj dotaz tedy zní, zda to mám nechat být a nebo opět propojit pracovní a ochrannou nulu tak, jako je to ve všech zbylých místnostech po domě?.

Pozvěte si elekrikáře, ale opravdu ELEKTRIKÁŘE !



Po loňské rekonstrukci kuchyně jsem se od zedníka dozvěděl, že takto to prý být nemá (učili je to ve škole) a ochranné kolíky v místnosti odpojil.


Na toho zedníka nejlépe podejte trestní oznámení pro obecné ohrožení a na ŽÚ oznámení pro nedovolené podnikání - určitě není elektrikář.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 12.02.2013, 20:11 »

Rád bych znal podrobnosti o osobě "zedníka" a o škole, kterou absolvoval.
Tohle již hraničí s trestným činem obecného ohrožení, zabití z nedbalosti,...

Jak napsal kolega Hudec - velmi nebezpečný stav, urychleně sežeňte nějakého elektrikáře nebo revizního technika!

Tak páni! neuplynuli ani dva dni, čo som navrhoval dotazovateľovi, aby si pozval na doplnenie jednej zásuvky najradšej RT, bol som spr..spacifiko vaný, že na drobné úpravy nie je potrebná revízia. Ani ja som jednoznačne netvrdil, že revízia musí byť, iba, že má byť. Pán Švejkovský sa ma povedal by som zastal, lebo som nenavrhol konzultáciu  s projektantom. A tu vidíte následky šikovného zedníka. Ja sa dám k jasnovidcom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #7 kdy: 12.02.2013, 20:20 »

Nevím, jak ostatní, ale proč mám v poslední době takový pocit, že čím dál víc zedníků na stavbách "všechno ví, všechno zná, od všeho má klíče" ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 12.02.2013, 20:27 »

Je to naozaj asi tak. Kedysi sme ako elektrikári museli robiť bežne aj zedníčinu. Odvtedy si aj baraky staviame skoro sami. Teraz nám to akosi odplácajú.Stál o by za to zisťovať, koľko barakov spadlo elektrikárom a koľko ľudí utrpelo úraz od elektriky zbastlenej-urobenej zedníkmi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 12.02.2013, 20:41 »

...Stálo by za to zisťovať, koľko barakov spadlo elektrikárom a koľko ľudí utrpelo úraz od elektriky zbastlenej-urobenej zedníkmi.
S takovou statistikou jsem se nesetkal.
Když někdo, třeba zedník, umí udělat elektrický rozvod dobře, "pro sebe" ať si to udělá. Pro druhé to již není tak jednoduché.
Je to trochu podobné, jako když budete jezdit autem po vlastní zahradě nebo vyrazíte na veřejnou pozemní komunikaci.

Pokud jde o můj příspěvek na začátku tohoto vlákna a váš dojem, že je v rozporu s tím, co jsem tvrdil v jiném diskusním vlákně - ano, na jednu zásuvku doplněnou v běžném prostředí není třeba dělat revizi, pokud to elektrikář udělá správně, ví jak to vyzkoušet a kam to zaznamenat! A zedník, který nechápe rozdíl mezi dvoudrátovým a třídrátovým rozvodem a nechápe význam a funkci ochranného kolíku, by vůbec neměl vzít do pracek šroubovák!! 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 12.02.2013, 20:48 »

Až na to zapojenie by to mohol robiť. To som tu už niekde tvrdil, pri tej jednej  zásuvke a pri nezapojenej FVE. Ale zapojiť to? Zedník?  To si trochu protirečíme ja nie. To je predsa zásah do VTZ a to nesmie hocikto, ani ten najlepší zedník, ak nemá príslušný § z 50. Alebo sa mýlim? Tá štatistika, to neberte nijako vážne,to sú už len moje nervy, aby som sa z toho vybúril, keď občas niekto podporí zedníka v zapojení VTZ. A potom sa divíme, že nám zedníci berú prácu, keď ich ku tomu navádzame.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Antonín Vaněk
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 12.02.2013, 21:39 »

Toto zapojení je opravdu životu nebezpečné. S takovou se nedivím téměř pravidelnému konstatování hasičů po požáru že hořelo od elektroinstala ce když nám zedníci dělají el. rozvody a pro jistotu je hned i zapojí  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #12 kdy: 12.02.2013, 22:14 »

Toto zapojení je opravdu životu nebezpečné. S takovou se nedivím téměř pravidelnému konstatování hasičů po požáru že hořelo od elektroinstala ce když nám zedníci dělají el. rozvody a pro jistotu je hned i zapojí  zle

Jo no  Smích Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
IM
« Odpověď #13 kdy: 12.02.2013, 22:53 »

Na toho zedníka nejlépe podejte trestní oznámení pro obecné ohrožení a na ŽÚ oznámení pro nedovolené podnikání - určitě není elektrikář.
Vy jste asi takový právník, jako je ten zedník elektrikář.   Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ondřej Urban
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 13.02.2013, 07:45 »

Díky za odpovědi. Jsem rád, že jste mi potvrdili, že můj laický pohled byl správný. Je smutné, když zedník "umí" udělat i elektriku a ještě o tom člověka přesvědčuje a dohaduje se s ním, že tak jak to má, to je špatně a že mu to "opraví".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #15 kdy: 13.02.2013, 08:12 »

Díky za odpovědi. Jsem rád, že jste mi potvrdili, že můj laický pohled byl správný. Je smutné, když zedník "umí" udělat i elektriku a ještě o tom člověka přesvědčuje a dohaduje se s ním, že tak jak to má, to je špatně a že mu to "opraví".

Já vždy říkám, elektrikář umí zeníka,instalatéra (mimo VTZ),stolaře,obkladače,PC technika,atd.....
Ale nikdy tyto řemesla neudělají elektrikáře ! Zlej

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Vašek10A
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 13.02.2013, 09:05 »

Ale to není první a bohužel ani poslední zedník opravář.Neděla l na stavbě s ukrajinskými elektrikáři? Pak bych pak začal chápat. Ale i to zde již bylo vzpomenuto v některém příspěvku.(uštípaný třetí vodič  Hněv ).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 13.02.2013, 10:27 »

Pozvěte si elekrikáře, ale opravdu ELEKTRIKÁŘE !

Na toho zedníka nejlépe podejte trestní oznámení pro obecné ohrožení a na ŽÚ oznámení pro nedovolené podnikání - určitě není elektrikář.

To trestné oznámenie by ste mohli podať ale museli by ste ho patrične upraviť. Najlepšie po porade s právnikom. To nie je zakázané a naozaj vám hrozí úraz aj smrť. To nie je sranda. Dokazovanie, že vám to robil zedník by bolo ťažšie. Nemali ste mu to dať robiť, zapojiť.Je to VTZ.  Neznalosť zákona vás neospravedlňuj e. Len ak by ste mu dokázali, že to urobil  "O své vlastní ujmě". Nie som právnik, iba, ako vidíte, rád sa súdim s inými. Je to tak trochu môj koníček. Vždy sa však radím s právnikom. Niečo sa ale na mňa nalepilo. A moje vyjadrenia v tomto odbore sú nezáväzné názory podľa dlhodobých skúseností.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 -------
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?