Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití
| | |-+  Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?  (Přečteno 43333 krát)
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 25.01.2012, 22:53 »

.... Tam, kde jsem zatím byl a byla stará instalace, byla provedena bez proudových chráničů. Zatím jsem se setkal s 5p s chrániči, ale všechny staré sokolovny a kulturní domy co mají 4 kolíkové zásuvky jsou bez chráničů, vše je původní, několik desítek let staré.

Pokud je to skutečně síť TN-C a k zásuvce 3P+PE vede 3+PEN, pak by to šlo vyřešit výměnou zásuvky na zdi kulturáku. Pokud bude kulturák ječet (a to on bude),  tak jim k tomu dejte redukci 3P+N+PE -> 3P+PE (ta se dá koupit v obchodě, je to profesionální kompaktní výrobek).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 25.01.2012, 23:05 »

Ale u tohoto řešení může nastat problém s tím, že pokud je každý zesilovač napojen z jiné fáze a audio výstupy jsou nějakým způsobem propojeny, že se mohou objevovat různé brumy a šumy. ...

No, to by mě docela zjímalo proč. Různé fáze bych jako příčinu rušení nehledal.

... Já si to jen pamatuju, že když jsem tvořili jedno školící centrum, kde bylo mnoho zásuvek 230V, datových zásuvek, Audio zásuvek, VGA konektorů atp. tak dodavetel řídícího systému AUDIO - VIDEO chtěl mít všechny zásuvky 230V napájené z jedné fáze, právě kvůli tomu aby se neobjevovaly šumy a brumy.

Podle mě je důležité napájení z jediné zásuvky (3f nebo 1f),  a to proto, aby se na zařízení nesešly ochranné vodiče z růných míst pevného rozvodu. Pokud jsou "sekundární" strany zdrojů spojeny s PE, pak nejen že to může být příčinou rušení (vlivem rozdílných úbytků vzniklých v silové síti),  ale také příčinou likvidace přístrojů - pokud dojde v pevném rozvodu ke zkratu, pak si takto do sdělovačky zavlečete dosti tvrdý napěťový impuls (trvající do doby vypnutí jištění).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Václav 3
« Odpověď #20 kdy: 26.01.2012, 07:58 »

Problém pronikání brumu ze sítě do audiotechniky je dán u zařízení ve třídě I (připojení třemi vodiči) tím, že jsou spojeny stínící pláště nf kabelů s kostrou přístroje, která je zárověň spojena s PE nebo PEN sítě. Hlavně u sítě TN-C se potom při použití několika přívodů z různých zásuvek vyrovnávají proudy mezi vodiči PEN přes již zmíněné stínění, což způsobuje naindukování brumu do nf signálu. U zařízení ve dvojité izolaci (připojení dvěma vodiči) se tento jev obvykle nevyskytuje. Připojení na různé fáze by nemělo mít zásadní vliv ani v jednom výše zmiňovaném případě. Z více důvodů bych doporučoval použití oddělovacího třífázového transformátoru v zapojení D/Y nebo D/Z. Zvýšíte tím ochranu osob i zařízení a budete mít možnost zařízení zapojit kdekoliv bez ohledu na typ sítě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 26.01.2012, 09:38 »

Oddělovací trafo je jistě dobré řešení, je ale asi nejdražší variantou, která není dostupná ihned. Při tomto oddělení je třeba dbát na OPNDN, pouhé oddělení nestačí. Kapely rády požadují pro svůj přívod na vše, zásuvku 63A, světla, atd... Potom tedy něco z trafa a něco ze stávajícího rozvodu 230V? Takový oddělovací macek na vše by asi nebyl příliš praktický.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 26.01.2012, 12:00 »

Oddělovací trafo je jistě dobré řešení, je ale asi nejdražší variantou, která není dostupná ihned. ....

Pak by mohlo být řešení to autotrafo, mělo by stačit dimenzovat ho jen na maximální zatížení středního vodiče (a také jistit),  pokud je maximální možná nesymetrie známa. To ale nadruhou stranu může být problém při spoustě jednofázových spotřebičů L-N.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 26.01.2012, 12:39 »

Ano, to jsem si taky myslel, jak moc by byla skutečně nula nulou. Na druhou stranu by se dala jednoduše zřídit ochrana proudovým chráničem na primáru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #24 kdy: 26.01.2012, 13:00 »

Stačilo by jedno autotrafo zapojené do Y nebo ještě lépe do Z. Přivedete na něj fáze a z uzlu vyvedete střední vodič (N). Musí být ale náležitě dimenzováno (podle zátěže) a jištěno, nejlépe i proti přetížení středního vodiče.
Pak by mohlo být řešení to autotrafo, mělo by stačit dimenzovat ho jen na maximální zatížení středního vodiče (a také jistit),  pokud je maximální možná nesymetrie známa. To ale nadruhou stranu může být problém při spoustě jednofázových spotřebičů L-N.
Prosím vás, s tím autotrafem neraďte. Jednak vinutí autotrafa do Z(= lomené hvězdy),  to bych chtěl vidět, zkuste si trojfázové autotrafo namalovat.
A dovedete si představit, co se stane se s tím umělým uzlem u autotrafa s napojenými jednofázovými spotřebiči ,  když například nastane zkrat či přetížení v jedné výstupní fázi a autotrafo v ní přesytí? To je jako když někdo utrhne PEN. Snižující třífázové autotrafo je problém a je vhodné jen pro striktně symetrickou zátěž.

Když už trafo, pak nejlépe D/z, vyjde nejmenší, nejlevnější a vyrovná mírnou nesymetrii spotřebičů.

Jinak při napájení ze 3 různých zásuvek 230V provedených ve dvojvodiči se určitě objeví problémy se dvojím zeměním. Nutně bude rozdílná délka PEN vodiče a rozdílné úbytky při odběru.
A aparatura bude bručet jak o život, pokud není dělaná vše ve třídě II.
Musely by se ty 3 prodlužovačky napojit do jednoho rozvaděče a v něm mít možnost propojit všechny 3 přicházející PEN do uzlu. To spojení by muselo být velmi kvalitní, ne přes spínač.
Tohle řešení však norma zakazuje a ví proč.
Takže by vám zbývalo buď aparatura komplet ve II, nebo ze 2 zásuvek použít 2 jednofázová trafa 230/230V a teprve jednu stranu sekundáru připojit na společný PEN přicházející z jedné netransformáto rované prodlužky. Toto by ve Vašem rozvaděči byl bod rozdělení PE a N.
Toto řešení by sice mělo výhodu možnost odběru 16A z té netraforované větve a jen 2/3 hmotnosti třífázového trafa, ale nejlepší je donutit kulturáky už si to po 20 letech dát dopořádku a konečně osadit 5 pólové zásuvky. A tvrdě - nebude-li 5 pólová zásuvka - nebude koncert.




 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Václav 3
« Odpověď #25 kdy: 26.01.2012, 18:35 »

Autotransformá tor nic neřeší, je třeba oddělovací trafo, jak napsal kol. Kurka, nejlepší je zapojení D/Z, které eliminuje nejvíce nesymetrii zatížení jednotlivých fází.

 Další možné řešení by bylo použít tři jednofázová trafa P:400V S:230V ,  na primární straně zapojit do D a sekundáry nechat nepropojené t.j. nevytvářet střed N, čili nechat jako izolovaný výstup a u zásuvek pouze zapojit ochranné kolíky na PE sítě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 26.01.2012, 20:40 »

Pokud je to skutečně síť TN-C a k zásuvce 3P+PE vede 3+PEN, pak by to šlo vyřešit výměnou zásuvky na zdi kulturáku. Pokud bude kulturák ječet (a to on bude),  tak jim k tomu dejte redukci 3P+N+PE -> 3P+PE (ta se dá koupit v obchodě, je to profesionální kompaktní výrobek).


Jak poznám, že k zásuvce starého rozvodu vede 3P+PE nebo 3+PEN?
Předpokládejme starou instalaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 26.01.2012, 20:47 »

Jak poznám, že k zásuvce starého rozvodu vede 3P+PE nebo 3+PEN?
Předpokládejme starou instalaci.

Nijak. PE je v zásuvce ve staré instalaci jen do té doby, dokud tam někdo nezapojí cokoli na 230V bez trafa. Dříve to bývalo naprosto běžné a spory o PE a PEN v zásuvce jsou jen proto, aby bylo o čem povídat.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 26.01.2012, 20:53 »

Nijak. PE je v zásuvce ve staré instalaci jen do té doby, dokud tam někdo nezapojí cokoli na 230V bez trafa. Dříve to bývalo naprosto běžné a spory o PE a PEN v zásuvce jsou jen proto, aby bylo o čem povídat.  Mrknutí
Jasně, souhlas (pokud se ovšem s aparaturou neocitne na jihu Moravy v síti TT),  pak je na řadě stará zásuvka 4P, u níž byl vždy kontakt PE nikoli PEN, nebo někdo znáte zásuvku s PEN?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 26.01.2012, 22:56 »

Velmi často se vám taková instalace "znuluje" přes ocelový rozvod ZP po vsi. Průřezy ovšem kulhají...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 27.01.2012, 10:04 »

Víte někdo o nějakém případu problému, kdy v síti TN-C, byl kontakt zásuvky PE použit jako PEN ? (jde mě o střípky z praxe, nikoli, že norma to zakazuje-to vím).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
zerotest
« Odpověď #31 kdy: 27.01.2012, 14:20 »

To. Milan Hudec  Posláno: Dnes v 10:04
norma je doporučená a proto když budete mít vhodná technická opatření na dodržení bezpečnosti můžete se odchýlit od ní.
Od čeho se nemůžete odchýlit, je návod k používání a montáži zásuvek a vidlic. Výrobce stanovuje, že zásuvka 4P je pro 400V a to tam píše pro to, aby bylo jasné, k čemu slouží - použití spotřebičů na 400V (a je jedno jestli 2 nebo 3 fáze a to bez použití N či PEN). Pro vidlice a zásuvky 5P používá označení 400/230V a to znamená, že se mohou připojit kombinace spotřebičů s napájením 400V nebo 230V nebo 400/230V. Zhruba od roku 1990 skončila výjimka (tehdy závazné normy) pro použití vidlic a zásuvek 4P pro napětí 400/230V a nechápu proč se tu řeší použití zařízení v rozporu s technickými požadavky výrobce. Jinak když použijete PE jako PEN, tak díky rozdílným charakterům může někde vzniknout nebezpečný potenciál (zpravidla u souseda na neživých částech) a vy se to ani nedozvíte nebo ano z trestního řízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 27.01.2012, 14:29 »

To Zerotest
Vše co jste uvedl je pravda, a vím to, chtěl jsem, ale nějaký konkrétní případ, typu "při použití zásuvky s kontaktem PE při jejím využití coby PEN se spekl kontakt díky jeho odlišné dimenzi"

Pravdou je, že tento kontakt (svorka) se běžně v rozporu s Vámi uvedeným jako PEN využívá, ale ještě jsem neslyšel o škodlivých následcích takového počínání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 27.01.2012, 16:24 »

Víte někdo o nějakém případu problému, kdy v síti TN-C, byl kontakt zásuvky PE použit jako PEN ? (jde mě o střípky z praxe, nikoli, že norma to zakazuje-to vím).

Zkuste do vyhledávání zadat "Dosbaba". Myslím, že tu p. Dosbaba dost často zmiňoval problémy 4-pól vs. 5-pól, které řešil právě při ozvučování kulturáků.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
zerotest
« Odpověď #34 kdy: 27.01.2012, 16:39 »

To:Milan Hudec  Posláno: Dnes v 14:29
Ti, kterým to opravdu ublížilo, vám to už nikdy neřeknou a ti kteří to pocítily třeba jako zabrnění (NDN se může objevit třeba jen při poruše nebo zapnutí výkonnějšího spotřebiče) to ani neví od čeho je to zabrnění. Už se vám stalo, že vás něco , ,koplo'' a měřením se nic nezjistilo? Člověk si i řekne, že se mu to asi zdálo. Tak to mohou být právě ty nebezpečí. Vodič PEN je Ohmově někde jinde než může být vodič PE a pak vznikají úbytky napětí, které mohou být nebezpečné a v normách se o tom píše asi proto, že to je ověřené.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 27.01.2012, 17:10 »

Vodič PEN je Ohmově někde jinde než může být vodič PE a pak vznikají úbytky napětí, které mohou být nebezpečné a v normách se o tom píše asi proto, že to je ověřené.

Nechci být šťoura, ale proč by měl být v rodinném domku vodič PE "Ohmově" jinde, než vodič PEN?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 -------
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 22 dotazů.