Michal Krol
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 23.05.2011, 22:02 »

Chcel by som sa spytat, ci je mozne nejaku zasuvku instalovat ako odbocku. t.z. ze by to uz pripominalo zapojenie do hviezdy? Ak nie, preco?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 23.05.2011, 23:10 »

Samozřejmě to tak také lze provést. Dříve se dělali krabice a z nich odbočky k zásuvkám. Dnes se to už nepoužívá, tedy v bytové výstavbě, protože při tomto způsobu máte více krabic, které jsou z estetického hlediska problémové. Vždyť kdo by chtěl dnes mít nad každou zásuvkou krabici. Já tedy ne.
Dá se říci, že je to dnes již zastaralý a nepoužívaný postup.

V průmyslu se to naopak využívá třeba tam, kde jsou větší vzdálenosti od rozvaděče  a kvůli úbitkům napětí nebo odporu vedení, máte "páteř" nataženou třeba 3x4mm kabelem a z krabic odbočky 3x2,5mm kabelem do zásuvek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jozef BABJAK
« Odpověď #2 kdy: 24.05.2011, 06:25 »

V průmyslu se to naopak využívá třeba tam, kde jsou větší vzdálenosti od rozvaděče  a kvůli úbitkům napětí nebo odporu vedení, máte "páteř" nataženou třeba 3x4mm kabelem a z krabic odbočky 3x2,5mm kabelem do zásuvek.

Čím sa v takom prípade zvyčajne robí odbočovanie 2,5mm zo 4mm? Krabicové svorky sú pre pevný vodič zvyčajne len od 2,5, venčeky sa považujú za "deprecated".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 24.05.2011, 07:16 »

Čím sa v takom prípade zvyčajne robí odbočovanie 2,5mm zo 4mm? Krabicové svorky sú pre pevný vodič zvyčajne len od 2,5, venčeky sa považujú za "deprecated".
Krabicové WAGO svorky se běžně vyrábějí i pro vyšší průřezy, než jen 2,5 mm2  Mrknutí Píši záměrně WAGO, vše ostatní pod různým jménem jsou jen plagiáty něčeho, co bylo úspěšné. Takže u těchto bezejmených firem těžko tyto svorky najdete, protože mají zájem vyrábět jen to nejůspěšnější a tedy i nejprodávanějš í.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jozef BABJAK
« Odpověď #4 kdy: 24.05.2011, 07:33 »

Krabicové WAGO svorky se běžně vyrábějí i pro vyšší průřezy, než jen 2,5 mm2

Asi si musím ich katalóg prejsť pozornejšie. Na krabicové svorky, ktoré by umožňovali pripojenie pevných vodičov 2,5 a zároveň 4 mm2 si nespomínam. Viem, že "páčkové" sú do 4 pre lankový vodič, ale len do 2,5 pre pevný vodič. Potom si spomínam na svorky na 6 mm2, ale do tých nešiel pripojiť tenší vodič.

Píši záměrně WAGO, vše ostatní pod různým jménem jsou jen plagiáty něčeho, co bylo úspěšné.

Môžem potvrdiť. Nedávno sa mi dostala do rúk krabička krabicových svoriek nevystopovateľ ného pôvodu. Výrobca na krabičku vytlačil povolený prierez 0.75-2,5.  V baliarni prelepili krabičku páskou proti otvoreniu, na ktorú zopakovali údaje z krabičky: menovité napätie aj prúd sedeli, ale rozsah povolených priemerov bol  zrazu len 1-2,5. Takže s nepríjemným pocitom, že sa ma niekto snaží ťahať za nos som svorky tiežobochodník ovi vrátil, a u konkurencie som kúpil WAGO.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 24.05.2011, 10:46 »

Asi si musím ich katalóg prejsť pozornejšie. Na krabicové svorky, ktoré by umožňovali pripojenie pevných vodičov 2,5 a zároveň 4 mm2 si nespomínam. ... Potom si spomínam na svorky na 6 mm2, ale do tých nešiel pripojiť tenší vodič.
Ano, podívejte se do katalogu pozorněji.
Svorky 773-173 a 773-493 mají rozsah vodičů 2,5-6 mm2.
Svorky 273-403 a 273-453 mají rozsah vodičů 1,5-4 mm2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 24.05.2011, 12:07 »

Aj v súčasnej dobe bez odbočovacích krabíc na stene bytu môže byť v niektorých prípadoch lepšie kábel vetviť.

Napríklad zapojenie deviatich zásuviek, tri miesta po troch zásuvkách v spoločnom rámiku:
Bez odbočiek:  istič-----1-2-3-----4-5-6-----7-8-9
S dvoma Wago svorkami:   istič-----W1-----W2-----7-8-9,   W1--1-2-3,   W2--4-5-6

V prvom prípade 18 kontaktov (prechodových odporov) po poslednú zásuvku. V druhom prípade 10 kontaktov. Počítané len na jeden vodič, v okruhu sú samozrejme pracovné dva.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 24.05.2011, 17:31 »

Píši záměrně WAGO...
Ještě i od WEIDMULLERa jsou slušné "vagovky"

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Peter_svk
« Odpověď #8 kdy: 24.05.2011, 19:45 »

Samozřejmě to tak také lze provést. Dříve se dělali krabice a z nich odbočky k zásuvkám. Dnes se to už nepoužívá, tedy v bytové výstavbě, protože při tomto způsobu máte více krabic, které jsou z estetického hlediska problémové. Vždyť kdo by chtěl dnes mít nad každou zásuvkou krabici. Já tedy ne.
Dá se říci, že je to dnes již zastaralý a nepoužívaný postup.
Nad každou zásuvkou? Prečo nie iba jedna krabička v každej miestosti a od nej vyvedené káble ku každej zásuvke? Naozaj tu ide len a len o estetiku? Mňa nejak neupokojuje fakt, koľkými zbytočnými svorkami musí prúd prejsť k x-tej zásuvke v sérii.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 24.05.2011, 20:43 »

A můžete taky vše natáhnout jedním kabelem nepřerušeným v krabičkách ani v zásuvce. Není téměř žádný přechoďák, nemůžete použít jakoukoliv zásuvku jen tu u které to jde zapojit bez přerušení vodičů. Pokud jste hračička není problém si s tím pěkně pohrát.  Mrknutí
Aby to bylo dokonalé, lze to natáhnout od poslední zásuvky zpět do rozvaděče a zapojit pod stejný vývod v jističi. Nejhorší impedance bude přesně uprostřed smyčky.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 24.05.2011, 21:12 »

Není téměř žádný přechoďák, nemůžete použít jakoukoliv zásuvku jen tu u které to jde zapojit bez přerušení vodičů. Pokud jste hračička není problém si s tím pěkně pohrát.  Mrknutí

Ponúkal niekto takéto zapájanie zásuviek pre zákazníka? A našiel sa niekto, kto si bol ochotný za to priplatiť?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 24.05.2011, 23:37 »

Zkuste zadat do vyhledávače : smyčkování zásuvek a přečtěte si.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 25.05.2011, 06:45 »

Nad každou zásuvkou? Prečo nie iba jedna krabička v každej miestosti a od nej vyvedené káble ku každej zásuvke? Naozaj tu ide len a len o estetiku? Mňa nejak neupokojuje fakt, koľkými zbytočnými svorkami musí prúd prejsť k x-tej zásuvke v sérii.

Protože když udělám pouze jednu krabičku v místnosti, tak to bude znamenat použití mnohem více kabelu k roztahání zásuvek. S tím souvisí i více sekání a práce (širší drážky). Oproti tomu zase více krabiček k odbočení je více spojů (dříve to tak bylo kvůli protahování trubek) . Proto mi opět vychází jako nejlepší řešení použití zapojení od jedné zásuky ke druhé tedy do série. Je to ověřený a spolehlivý způsob. Nevidím jediný důvod k tomu, abych měl jakoukoliv krabičku v místnosti navíc, když nemusím.

Není to samozřejmě jediný správný způsob z hlediska norem, ale podle mne  ta nejschůdnější varianta, když beru náročnost materiálu, práce  a s tím i související cenu montáže a materiálu. To vůbec neberu v potaz estetické hledisko, kde opět vítězí sériové zapojení, tedy bez dalších krabic a víček na pěkné sádrové omítce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 25.05.2011, 07:07 »

Co je to prosím hen také zapojení zásuvek do série?  Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Jozef BABJAK
« Odpověď #14 kdy: 25.05.2011, 07:28 »

Aj v súčasnej dobe bez odbočovacích krabíc na stene bytu môže byť v niektorých prípadoch lepšie kábel vetviť.

Súhlasím, ale z iného dôvodu ...

Napríklad zapojenie deviatich zásuviek, tri miesta po troch zásuvkách v spoločnom rámiku:
Bez odbočiek:  istič-----1-2-3-----4-5-6-----7-8-9
S dvoma Wago svorkami:   istič-----W1-----W2-----7-8-9,   W1--1-2-3,   W2--4-5-6

... Keď je počet zásuviek na jednom ističi vyšší, ťahám od rozvádzača "dve série" pripojené na jeden istič. V prípade potreby je potom jednoduché obvod rozdeliť na dva. Zvyčajne sa tým zároveň odstráni potreba buď jednej čiste rozbočovacej krabice, alebo vracania sa s káblom od niektorej zásuvky, pretože ak je v byte či dome 9 zásuviek na jednom okruju, tak tento sa takmer isto niekde vetví "doľava" a "doprava". Veľmi účinné je toto riešenie na svetelný okruh: investor najskôr v snahe ušetriť nejaké to Euro trvá na všetkých svetlách v byte na jednom okruhu ("... veď 30 rokov to v tom byte tak vyhovovalo, tak prečo to komplikovať?!"),  ale po čase mu začne vadiť "globálna tma" pri vypálení žiarovky. Riešenie potom vyžaduje 3 Eurá a 15 minút.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 25.05.2011, 15:18 »

Co je to prosím hen také zapojení zásuvek do série?  Zlej
To je jen hen taký přežblebt, však každý ví o co jde.  Mrknutí 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 25.05.2011, 23:21 »

Co je to prosím hen také zapojení zásuvek do série?  Zlej

No, byl jsem trochu sveden tou položenou otázkou. Omlouvám se. Proto ten výraz do "série". Správně by zřejmě bylo nasmyčkováním. To znamená vedení kabelu od jedné zásuvky k druhé, bez dalších spojů a odbočných krabic. Odbornícu jistě chápou a laik to teď snad taky pochopí.

Chápu, že to bylo pouhé rejpnutí a beru to.   tanecek

Mňa nejak neupokojuje fakt, koľkými zbytočnými svorkami musí prúd prejsť k x-tej zásuvke v sérii.

Pokud je vše provedeno a namontováno správně, bývá součet odporů ve spojích minimální. Pokud jsem naměřil  hodnoty moc vysoké, bylo to vždy vinou elektrikáře, který zásuvky zapojoval. Ale souhlasím s tím, že čím méně spojů, tím lepší. V praxi ale těžko budu moci konkurovat s tím, že bude v místnosti krabice navíc a ještě 20m kabelu, když nepočítám další práci. TO by za ušetřené 2-3 desetinky ohmů asi nestálo. Mluvíme samozřejmě o bytové výstavbě. Ale jak jsem řekl, nic vám nebrání v použití toho způsobu zapojení. Vaše volba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 26.05.2011, 08:27 »

To je jen hen taký přežblebt, však každý ví o co jde.  Mrknutí 
Kdybychom byli "puntíčkáři",  mohli bychom posunout diskusi tím směrem, že zásuvky "nejdou" zapojit do série. I když se zapojí "za sebou",  to vlastní elektrické propojení je z technického hlediska "paralelní",  jinak by to nemohlo správně fungovat...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 -------
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.