Jan Pospíšil*
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 03.02.2011, 20:42 »

Nechal jsem si vyměnit dvě zásuvky v pokoji (vyměňoval je člověk, kterého brněnská elektrikářská firma doporučuje na podobné menší opravy).
Nové zásuvky byly jiného typu než ty staré a kabel (je to panelák, takže předpokládám hliníkový) nedosáhl kam měl. Opravář to vyřešil nastavením pomocí kusu drátu.

Je takové řešení v pořádku?

Pročetl jsem si hodně dotazů v této sekci a bohužel nemám fotku (nemám odvahu zásuvku sám otevřít, jsem dřevo),  myslím že nepoužil svorku a drát vypadal poměrně tence. (našel jsem hodně dotazů na tloušťku drátu do zásuvek, jestli 1,5 nebo 2,5 mm, ale netuším který použil)

Vím že je to dost obecný a nepřesný dotaz, zajímá mě jestli to není úplně zjevná hrůznost, která mě do roka zabije.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 03.02.2011, 22:04 »

Bez fota a daného průřezu budou další reakce pro vás nejspíše v obecné rovině a zda vás to zabije? - úmrtí vlivem elektra patří k těm máločetným, spíše pozor na přechodech pro chodce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ondra Sebesta
« Odpověď #2 kdy: 03.02.2011, 22:09 »

A nenastavil to normálním izolovaným vodičem a ne drátem? Pochybu, že by toto někdo dělal drátem. A pokud se necitite ani na odejmuti horní části krytu zásuvky, tak tady toho asi moc nevyřešíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Pospíšil*
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 03.02.2011, 22:16 »

Určitě máte pravdu, tušil jsem že takhle obecně je to asi dotaz k ničemu.  Smutek

Zítra to zkusím vyfotit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 03.02.2011, 22:17 »

Vím že je to dost obecný a nepřesný dotaz, zajímá mě jestli to není úplně zjevná hrůznost, která mě do roka zabije.
Bez faktických informací lze jen konstatovat, že:
Ano lze vodič prodloužit, řemeslně však musí být užita nějaká forma spolehlivého spoje, nejčastěji svorka.
Pokud takový postup nezvolil, pak nejen, že byl v mých očích spíš všeuměl nežli elektrikář, ale vystavil vás budoucím potížím.

U prodloužení v řádech cm je prakticky zbytečné řešit, zda jde o 1,5 nebo 2,5mm2,  i když u zásuvky by elektrikář určitě použil 2,5.

Předpokládám, že prodloužení byly podrobeny všechny připojovací vodiče, tedy doporučuji alespoň vznesení dotazu na autora toho provedení, nebo konzultace na místě s jeho adekvátní, případně hodnotnější náhradou.

Čistě teoreticky u spojů na vodičích L a N záleží hlavně na tom, jaký odběr v zásuvce bude připojen, neboli jak moc bude případný nekvalitní spoj při průchodu proudu hřát. Naproti tomu případný nekvalitní spoj na vodiči PE může být důvodem k reálným pochybám o bezpečnosti užívání takové zásuvky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
Jan Pospíšil*
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 03.02.2011, 22:23 »

Ano lze vodič prodloužit, řemeslně však musí být užita nějaká forma spolehlivého spoje, nejčastěji svorka.
Pokud takový postup nezvolil, pak nejen, že byl v mých očích spíš všeuměl nežli elektrikář, ale vystavil vás budoucím potížím.

Zhruba tohoto jsem se obával.

Předpokládám, že prodloužení byly podrobeny všechny připojovací vodiče, tedy doporučuji alespoň vznesení dotazu na autora toho provedení, nebo konzultace na místě s jeho adekvátní, případně hodnotnější náhradou.

Měl byste nějaké doporučení na takovou náhradu v Brně?
(je to relativně malá věc, bojím se že v nějaké elektro firmě se se mnou nebudou obtěžovat)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Pospíšil*
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 04.02.2011, 08:29 »

Dostal jsem odpověď od pana opraváře:

Citace
jsem rád, že jste takový hloubavý, ale hned na začátku vám musím uklidnit - nic se stát nemůže !

1) žádná drát jsem nenastavoval, jen jsem provedl propojení svorky PE a N, což je u dvojvodičového zapojení zásuvky nutné. Starší typ zásuvky umožňoval propojení přímo jedním vodičem, nový to neumožňuje.
Napojení bylo pod svorkou - tudíž není potřeba žádné další svorky . Viz přiložený obrázek.
2) ano, přívod pro zásuvkové obvody je 2,5mm2 ,  ale to se jedná o přívod. Kabely se totiž dimenzují tak, aby nedošlo k jejich zahřátí na více než 70°C (záleží kde jsou uloženy . v dutině, v trubce, ve zdi a pod) . Vedení k zásuvce může být relativně dlouhé a může mít relativně již vysoký odpor a výkon, způsobený proudem na tomto odporu může kabel ohřát. Ale 3 cm drátu mají zanedbatelný odpor. Dále 1,5 mm2 v mědi má standartně ve vzduchu možné zatížení 19A a jistič u vás na zásuvkový obvod je 16A - takže je zde ještě proudová rezerva.
3) vlevo jsem to nastavil měděným drátem, vpravo zbytkem hliníkového (tam zbylo :-) ). Styk hliníku s mědí ale zde není, protože to je pod jedním šroubem, ale mechanicky oddělené. Styk Al a Cu je problematický ve větších plochám, protože za přítomnosti větší vlhkosti vytváří tento styk elektrický článek, který vede ke korozi obou materiálů. Ale zde se o tento případ 100% nejedná.
4) výkon - drátek, který jsem tam dal = 19A  Ze vzorce P=U*I vyplývá, že i tento drátek přenese výkon 230V * 19A = 4370W. Takže 500W počítač + 70W monitor + 3W nabíječka, nemůžete tento vodič ohrozit ! NAvíc 500W je příkon zdroje plně zatíženého !

Elektrikáře dělám již 25 let a nikdy se nic nestalo.
Věřte tomu, že ani u vás se nic nestane !



* zasuvkastara.jpg (79.91 KB, 961x546 - prohlédnuto 14237 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 04.02.2011, 11:03 »

Jsem překvapen, že vám ten elektrikář takto dopodrobna vysvětlil situaci.

Z uvedeného vyplývá :
1) že je vše provedeno v pořádku,
2) že jde o řemeslníka s nadstandardním přístupem k zákazníkovi, což je o to víc nezvyklé, jedná-li se navíc o takový "štěk",  jakým je výměna páru zásuvek.  Palec vzhůru
Za nadstandard toto jednání považuji s ohledem na zkušenosti v mém okolí. V Brně je to možná běžný přístup.  Kroutím očima

Sečteno a podtrženo - jestli je vše tak, jak ten elektrikář popisuje, pak doporučuji pečlivě si kontakt na něj uložit a případně jej s klidem doporučit známým. A příště jej požádejte o fotografii s autogramem, protože jde pravděpodobně o unikát svého druhu.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
navstevnik_z_Brna
« Odpověď #8 kdy: 04.02.2011, 11:17 »

Také zde funguje vyhledávání odborníka v místě bydliště:
http://kutil.elektrika.cz/odbornici/#Brno
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Pospíšil*
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 04.02.2011, 11:23 »

@Kamil Novák:  to mi spadl kámen ze srdce! Ohledně plynu a elektřiny jsem trochu paranoidní. Jsem informatik a z vlastní zkušenosti vím jak obtížné může být pro laika poznat, jestli mu práci provádí odborník.

Myslím že v tomto pozitivním případě lze zmínit, že se jedná o pana Jaroslava Mudrocha:

http://www.hodinovy-manzel-brno.cz/

Pokud se naskytne příležitost, určitě jej doporučím!

@návštěvník z Brna - děkuji, tuhle službu jsem nenašel!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 04.02.2011, 11:42 »

Myslím že v tomto pozitivním případě lze zmínit, že se jedná o pana Jaroslava Mudrocha:
http://www.hodinovy-manzel-brno.cz/

Tím je vysvětlen ten "štěk".
Zdá se, že tudy by mohla vést cesta v případech, kdy se nevyplatí volat čistokrevnou elektrikářskou firmu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 04.02.2011, 12:21 »

@Kamil Novák:  to mi spadl kámen ze srdce! Ohledně plynu a elektřiny jsem trochu paranoidní.

Souhlasím že oprava práce i přístup elektrikáře je OK, ale přesto vám trošku zkazím radost.

Starý hliníkový rozvod TN-C (v jednom vodiči sloučenná ochranná funkce i přenos energie) není příliš spolehlivý ani neodpovídá dnešním bezpečnostním standardům. Jinak řečeno - výměna starých zásuvek za nové je jen záplata. Kámen ze srdce by vám měl spadnout až po kompletní rekonstrukci a přechodu na systém TN-C-S (přenos energie a ochranné funkce ve dvou separátních vodičích) za použití proudových chráničů.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jan Pospíšil*
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 04.02.2011, 12:30 »

@Lubomír Jindra: Ano, tomu bych byl taky rád, bohužel jsem jen nájemník. Pochybuji že majitel bytu něco takového plánuje.

Každopádně děkuji za konzultaci! Tohle forum je výborně moderované, přehledné a na dotaz se dostane rychlé odezvy.

 poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 04.02.2011, 12:42 »

Souhlasím že oprava práce i přístup elektrikáře je OK, ale přesto vám trošku zkazím radost.

Starý hliníkový rozvod TN-C (v jednom vodiči sloučenná ochranná funkce i přenos energie) není příliš spolehlivý ani neodpovídá dnešním bezpečnostním standardům. Jinak řečeno - výměna starých zásuvek za nové je jen záplata. Kámen ze srdce by vám měl spadnout až po kompletní rekonstrukci a přechodu na systém TN-C-S (přenos energie a ochranné funkce ve dvou separátních vodičích) za použití proudových chráničů.  Mrknutí

To Jindra nekažte radost, 1/3 populace v čr žije a používá elektriku v TN-C Al a úbytek obyvatel a jejich majetků v porovnání např. s tak běžnou věcí jakou je vražda ze žárlivosti zanedbatelný Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 04.02.2011, 12:53 »

To Jindra nekažte radost, 1/3 populace v čr žije a používá elektriku v TN-C Al a úbytek obyvatel a jejich majetků v porovnání např. s tak běžnou věcí jakou je vražda ze žárlivosti zanedbatelný Úsměv

Vždy je třeba používat správný druh ochrany  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 04.02.2011, 12:57 »

Každopádně děkuji za konzultaci! Tohle forum je výborně moderované, přehledné a na dotaz se dostane rychlé odezvy. poklona

Výborně!   tanecek
Konečně někdo, kdo přítomné hned neoznačí za arogantní nafoukance, když se nedočká odpovědi v jakou doufal (typicky: vím že to tak nemá být, ale já to tak udělám, protože si myslím....).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 04.02.2011, 13:46 »

 Jsem v rozpacích  jsem tak trochu  v rozpacích zda bez fotografie provedení můžeme hodnotit objektivně způsob provedeni.

V ČR jsou tisíce panelových domů v provení TN-C, instalace v podlaze, vývod na stěnu do "panelové krabice a palarelně  propojeno a pokračuje dál (viz již obrázek v příspěvku). Nevím jak kdo provádíte opravy když dojte k uhoření vodiče v zásuvce (bez ohledu zda jde o PEN či L). Většinou investor, majitel NECHCE provést rekonstrukci zásuvkového okruhu tak jak se s tím poperete. (toto už zde jinde bylo promíláno mnohokrát, ale přesto: )
Přívod i odvod  kabelů AGY a pod. zastřihnout na stejnou délklu v krabici, odizolovat konce, Wago svorku naplnit  připravkem pro svorkování hliníkových vodičů, ze stejné svorky vyvést ty "kousky Cu vodiče " a provést zapojení zásuvky v souladu s dříve platnou ČSN 341010.
Pak proti takové opravě si myslím, že nelze nic namítat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #17 kdy: 04.02.2011, 14:00 »

Jako učni jsme takové byty dělali na praxi...
Dnes nad tím kroutím nevěřícně hlavou.. nenene Dráty jsme tahali jen AY v podlaze,kolem zárubní jen v holém betonu,bez chrániček a pod...!!Každý kdo si chtěl navrtat práh, tak provrtal vodiče..! ale ne sobě ale vždy o patro níž, ze světel....Všec hno bylo TN-C.....asi to je dodnes../alepoň některé/....
Je to mnoho let...měli jsme to tak nařízené mistry odborného výcviku!!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 -------
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 23 dotazů.