Řešíme rekonstrukci hlavního domovního vedení (HDV) ve 14patrovém panelovém domě (39 bytů na vchod). Projektant zatím navrhl kabel H07RN-F 4×50. Nejsem si ale jistý vhodností tohoto typu – jde o gumový kabel určený spíš pro dočasné nebo pohyblivé přívody, ne pro trvalé stoupací vedení v šachtě.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 05.10.2025, 15:06 » |
|
Tam se nedávají kabely ale vodiče s 2-ma izolacemi,aby se to dalo bez přerušení odizolovat a zapojit v každém patře!Kabel tak sice také jde udělat ale značně obtížněji a pracněji. Bez pořerušení! 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #6 kdy: 05.10.2025, 22:47 » |
|
Nie je to kábel pre pevné inštalácie a s toľkými prerušeniami v stúpačkových svorkovniciach . Určený je pre pohyblivé prívody. Naviac prierez je malý. Iný projektant to zvládne
Nevím jak je to u vás, ale u nás se HDV může přerušit maximálně jednou v přízemí. S tím, že to není vhodný kabel a průřez není správný souhlasím.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 09.10.2025, 08:52 » |
|
Doporučil bych to samé co kolega, vyměňte projektanta. Jen pro info, problematiku mimo jiné řeší ČSN 33 2130 ed.4
Vámi uvedené průřezy platí pro PVC, navrhovaný gumák by zatížení nejspíše splnil. Je to takové nezvyklé řešení, základní otázkou je, zdali se dříve rozpadne gumová nebo PVC izolace především kolem svorek, s tím souvisí možná kvalita připojení slaněného vs.laněného vodiče ve svorce. Ano mohu to na první dobrou pohanit, ale když o tom začnu dumat.......
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 10.10.2025, 09:07 » |
|
Já si nejsem jistý ani timto průřezem. Buď se pan projektant spletl a hned po začátku diskuse na toto téma se omluví nebo to není člověk na svém místě a hledejte někoho jiného. Dnes se uvažuje stupeň elektrizace B.
Na projektanta házíte slinu a přitom se sám pletete. Tvrzení, že se dnes uvažuje stupeň elektrizace je samozřejmě špatné. Byty s plynovým vařením v naprosté pohodě splňují elektrizaci v Áčku. Jak píše "okřídlený kůň", o objektu víte prd a hned hodnotíte projektanta, který má třeba právě zařazení bytů a návrh dobře...tedy, až na ten kabel. Ten tedy určitě ne.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 10.10.2025, 11:29 » |
|
Ano, já souhlasím s tím co uvádíte a je to samozřejmě logické. Nicméně i přes to všechno nevíte, jaká byla dohoda mezi projektantem a investorem. Bez toho se nedá hodnotit vůbec nic. Co když to jsou byty pro sociály s min. základem? To, že jsou byty ve 14 NP panelového domu vůbec nic neznamená. Takže opakuji, bez základních znalostí o diskutované elektroinstala ci "víme všichni" leda tak prd.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
|