Mám SPŠE, tak nejaké základy mám a zásuvky a vypínače doma mením bežne, ale väčšinou za identické.
Provokatére! Nás na SPŠE takové věci naučili, především "vošklivec" Bárta
Jestli je v zásuvce víc vodičů, to nezáleží na tom, jestli je jednoduchá nebo dvojitá, ale na tom, jestli je to síť TN-C nebo TN-S a jestli je to zásuvka koncová, nebo je přes ní smyčkována další zásuvka.
Takže v síti TN-C by u koncové zásuvky měly být 2 vodiče, PEN připojený na N a PE, u "průběžné" 4 vodiče (2xL a 2x PEN)
V síti TN-S budou u koncové zásuvky 3 vodiče, u průběžné 6 vodičů
Dvojitá zásuvka NESMÍ mít dva přívody, NESMÍ být připojena na dva samostatné okruhy (ono to kromě některých již historický exemplářů zpravidla ani nejde v zásuvce rozdělit)
Rozhodně nedoporučuji na staré, především Al rozvody dávat zásuvku s "bezšroubovými spoji"