Trojfázový elektroměr typu ET 41.. obsahuje tři samostatné měřící systémy působící na jeden společný otáčivý systém. Spotřebu pouze v jedné fázi je trojfázový elektroměr schopen měřit v předepsané přesnosti,
ale musí mít z důvodu vyváženosti systému
napěťově připojeny fáze všechny tři. PS: Vyměňte si 3fázový elektroměr za 1fázový.
Ano, postupne jsem dospel ke stejnemu nazoru.
Pomoci konkretni rady Vaclava 3 jsem odpojil vystup z elektromeru a overil si, ze nejsou na muj elektromer napojeny dalsi garaze ani nikde nedochazi ke svodu (porucha izolace). Pak jsem privod do elektromeru postupne pripojoval na svorky 1, 4 a 7 - tedy na privodni svorky jednotlivych fazi. zatimco u prvni svorky elektromer pricital 3 kWh za den, u dvou zbyvajicich svorek naopak elektromer odecital cca 0,5 kWh za den. Budu tedy pozadovat vymenu elektromeru, i kdyz to vzhledem ke vzdalenostem a komplikovanost
i smluvneodberat
elskych vztahu nebude jednoduche...